酒钢(集团)嘉峪关2×350MW自备热电联产工程 热网疏水换热器设备技术协议
(3)需方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时,需方有权提出意见,供方应采取相应改进措施,以保证设备质量。无论需方是否要求和知道,供方均应主动及时向需方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题,不得隐瞒。在需方不知道的情况下供方不得擅自处理。 5. 性能验收试验
5.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合第一章的要求。 5.2 性能验收试验的地点由合同确定,一般为需方现场。
5.3 性能试验的时间:机组试验一般在168小时试运之后半年内进行,具体试验时间由需方确定;单台设备的试验供需双方协商确定。
5.4 性能验收试验由需方主持,供方参加。试验大纲由需方提供,与供方讨论后确定。 5.5 制造、安装和性能验收试验的内容 5.5.1 材料试验
所用材料应根据有关标准做冲击试验、探伤试验、流体渗透试验。 5.5.2 工厂试验
供方通过试验,确保所提供的设备符合协议中的要求。 5.5.3 现场试验
需方将在供方代表的指导下进行现场试验,以验证所提供的设备能满足指定的性能要求。
5.6 性能验收试验的标准和方法
GBJ87—1985《工业企业噪声控制设计规范》
5.7性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由供方提供,参加方配合。供方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。 5.8性能验收试验的费用
供方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用,如试验在现场进行,由需方承担;在供方工厂进行,则已包含在合同总价之中。 5.9性能验收试验结果的确认
性能验收试验报告由测试单位编写。报告结论买卖双方均应承认。如不合格,可在消缺后再次进行,所需费用由责任方承担。
进行性能验收试验时,一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,则被视为对验收试验结果的同意。 6. 性能保证
6. 性能保证
19
酒钢(集团)嘉峪关2×350MW自备热电联产工程 热网疏水换热器设备技术协议
热交换器保证满足下述性能:
现场水压试验,应保证管侧、壳侧严密不漏。 在设备性能保证期,换热器管束不发生泄漏。 管侧压力降:≤ 0.08MPa 壳侧压力降:≤ 0.08MPa 端差(换热器的出口温度与进口温度之差):20/9.78℃ 设备使用寿命:30年;
噪声:离开设备外表面1.0米距离处,噪声小于85dB(A)。
20
酒钢(集团)嘉峪关2×350MW自备热电联产工程 热网疏水换热器设备技术协议
附件6. 技术服务和联络
1. 供方现场技术服务
1.1供方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。供方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。供方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于供方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,需方有权追加人天数,并且发生的费用由供方承担;如果由于需方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,需方要求追加人天数,供方应满足需方的要求。
1.2供方服务人员的一切费用已包含在合同总价中,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等等。
1.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致,以满足现场安装、调试和试运行的要求。需方不再因供方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。
1.4未经需方同意,供方不得随意更换现场服务人员。同时,供方须及时更换需方认为不合格的供方现场服务人员。
1.5下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。 序号 1 2 3 4 5 技术服务内容 产品交付清单 产品安装技术指导 产品投运调试指导 产品正常运行半年 对用户回访 计划人日数 1人 1天 1人 2天 1人 2天 1人 1天 1人 1天 派出人员构成 职 称 产品发运员 工程师 工程师 工程师 工程师 人数 1 1 1 1 1 备注 1.6供方现场服务人员具有下列资质:
1.6.1遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度; 1.6.2有较强的责任感和事业心,按时到位;
1.6.3了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导;
1.6.4身体健康,适应现场工作的条件。
供方向需方提供安装服务人员情况表。供方有权提出更换不合格的供方现场服务人员。 1.7供方现场技术服务人员的职责
1.7.1供方现场技术服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装指导、调试、参加试运和性能验收试验。
21
酒钢(集团)嘉峪关2×350MW自备热电联产工程 热网疏水换热器设备技术协议
1.7.2在调试前,供方技术服务人员应向需方技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表),供方技术人员要对施工情况进行确认和签证,否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序如因供方技术服务人员指导错误而发生问题,供方负全部责任。
供方提供的调试重要工序表
序号 1 2 3 4 5 工序名称 设备就位 管道阀门安装 水压试验 试运行 性能试验 工序主要内容 就位、找正、紧固 按图纸进行安装 按图进行规定压力水压试验 按安装使用说明书 按供方的测试大纲 备注 供方指导 供方指导 供方指导 供方指导 供方指导 1.7.3供方现场安装服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题,供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理,供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
1.7.4供方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。 1.7.5供方现场技术服务人员的正常来去和更换事先应与需方协商。 1.8需方的义务
需方要配合供方现场技术服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提供方便,费用由供方负责。 2. 培训
2.1为使合同设备能正常安装和运行,供方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
2.2 培训计划和内容列表如下: 序号 培训内容 计划人日数 1×1 1×1 1×1 1×1 培训教师构成 职称 工程师 工程师 工程师 工程师 人数 1 1 1 1 地点 需方 需方 需方 需方 备注 1 安装步骤及安装注意事项 2 3 4 使用说明及注意事项 常规保养知识 小故障的处理窍门 2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。
2.4需方为供方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,并提供食宿和交通方便。
22
酒钢(集团)嘉峪关2×350MW自备热电联产工程 热网疏水换热器设备技术协议
3. 设计联络
有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定
设计联络计划表(商定后填写)
序 号 次 数 内 容 时 间 地 点 人 数 23