精品文档(可编辑) 值得下载
五道河水电站防火设计
摘要:河口五道河一级电站设计装机容量2×2500kW,年发电量2378.31万kW.h。本文介绍水电站的水消防系统、电气灭火系统、化学灭火系统的设计。
关键词:水电站;水消防系统;化学灭火系统;设计 1 工程概况
河口五道河一级电站位于河口县瑶山乡,红河流域支流五道河中游地段,其地理位置为东经103°40′~103°42′、北纬20°49′~22°49′。电站距河口县城约58km,距瑶山乡政府13km,交通条件便利。
河口县五道河一级电站工程,由取水拦河坝、引水渠、前池、泄水道、压力管道及主、副厂房、升压站、尾水渠等工程组成,设计装机容量2×2500kW,年发电量2378.31万kW.h。工程的机电设备主要集中在电站厂房、升压站和电站管理区内。电厂内电气设备多且分散,厂内储存有透平油与绝缘油,引起火灾的机率大,火灾引起的后果严重、损失巨大。因此水电站的防火就尤为重要。本电站防火设计主要依据《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90)、《小型水力发电站设计规范》(GB50071-2002)和国家有关规范。
2 设计原则
本电站的消防设计应贯彻“预防为主、防消结合、自
精品文档(可编辑) 值得下载
防自救”和“确保重点、兼顾一般、便于管理、经济实用”为原则。在确保消防安全的前提下,尽可能利用常用设备,减少投资费用,做到保障安全、方便使用、经济合理。
3 消防设计
本电站的消防设计主要以机电设备为主,主要包括运行期间的厂房、升压站和生活区。设置水消防系统和化学消防系统。消防供水与技术供水合用一套供水系统,消防给水以减压自流供水为主,从12#镇墩处取水,经消力井消能后供给;水泵供水为备用供水,取水口设于尾水渠中。
3.1 火灾危险分类及耐火等级
按照《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90)的规定:电站主厂房的耐火等级为二级,火灾危险类别为丁类;主变压器的耐火等级为一级,火灾危险类别为丙类;生产管理区建筑为的耐火等级为二级,火灾危险类别为丁类。
3.2 主、副厂房消防设计 3.2.1厂房建筑物
主厂房内设置消火栓箱2个,单列布置在厂房下游边墙内,其中一个消火栓箱设在副厂房旁边,兼顾副厂房灭火。消火栓箱内配25 m长的水带和ZQ19水枪。厂房消防用水量,按主厂房同时使用2个水枪和充实水柱长度确定的消火栓水量为10 L/s,所需水压0.3 MPa。
主厂房内配置2台MFT35推车式干粉灭火器和2台
精品文档(可编辑) 值得下载
MPT40推车式泡沫灭火器。在副厂房的电缆夹层配置2台MYT40推车式1211灭火器,在控制室配置4只MY6手提式1211灭火器。
3.2.2安全疏散通道
根据布置需要主厂房设置成地上式一层,主厂房下游侧进厂大门在火灾发生时可以做为安全疏散口,并在主厂房左侧山墙靠上游侧设置疏散口。
副厂房为两层结构,二层为主控制室,一层为电缆夹层。在电缆夹层右侧设有安全疏散口直接通往户外,在左侧设有安全疏散口通往主厂房。主控制室发生火灾时可以从右边楼梯直接下至户外地面,也可以先从左边楼梯下至主厂房在从主厂房安全疏散口至户外。
最远工作点距最近楼梯口距离不超过20 m,各层疏散走道净宽在1.5 m以上,疏散门净宽均在1.2 m及其以上,疏散门采用防火门,各疏散口均安装疏散指示标志。
3.3生活区及升压站消防设计
厂区消防车道利用厂内交通道路,其宽度为5m,回车场地面积为20 m×30 m,可以满足消防车进出。
升压站设有一台主变压器,在主变压器的下面设有集油坑,坑内铺0.30 m厚的卵石层,卵石层下面设有排油管。火灾事故时,变压器的绝缘油和消防水均通过排油管排到下游,以免火灾漫延。在主变压器旁边设置2m×2m×1m的砂
五道河水电站防火设计