好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

矿井主通风机管理办法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

矿井主要通风机安全管理办法

一、总 则

第一条 矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》(2011版)、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条 矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条 本办法适用于韩家洼煤业地面主要通风机。

二 基 础 管 理

第四条 主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册:

1、 操作规程。 2、 交接班制度。 3、 设备维修保养制度。 4、 巡回检查制度。 5、 岗位责任制。 6、 设备包机制度。 7、 干部上岗检查制度。 8、 要害场所管理制度。 9、 消防管理制度。 10、 反风操作系统图。 11、 供电系统图。

12、 巡回检查路线图表。 13、 设备主要技术特征表。 电气控制原理图册应在机房内存档。

第五条 矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容: 矿机电科建立的档案有: 1、 主要通风机说明书。 2、 主要通风机安装图。 3、 设备技术特征。 4、 机房的设备供电系统图 5、 电气控制原理图。 6、 技术测定与探伤报告。 7、 事故记录。 8、 风机切换记录。 9、 改造及大修记录。

10、 主要通风机无计划停电停风应急预案。 11、 事故分析追查责任制。 机电队队建立的档案有: 1、 主要通风机说明书。 2、 主要通风机安装图。 3、 设备技术特征。 4、 电气控制原理图。 5、 技术测定与探伤报告。 6、 改造及大修记录。 7、 风机切换记录。 8、 事故记录。 9、 运行日志。

10、 干部上岗检查记录。 11、 操作工交接班记录。 12、 要害场所登记记录。 13、 检查维修记录。 14、 巡回检查记录。 15、 事故分析追查责任制。

其中,7~14应在机房内存放当月记录。

第六条 新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。

三 主要通风机及安全保护设施的要求

第七条 主要通风机的各部分,包括主要通风机、风门及其启动设备、防爆门(盖)、供电系统、电动机、控制设备和监测装备以及各种保护设施,必须齐全完整,安全可靠。

第八条 主要通风机:

1、 矿井主要通风机必须具有矿用产品安全标志证书(MA)。 2、 主要通风机必须安装在地面;装有通风机的井口必须封闭严密,其外部漏风率不得超过5%;基本建设期间回风井有提升设备时,外部漏风率不得超过15%;抽出式通风的矿井必须有专用回风井。

3、 必须保证主要通风机连续运转。

4、 必须安装2套同等能力的主要通风机装置,其中1套作备用,备用通风机必须能在10min内开动。

5、 变频控制的主要通风机,在30Hz~50Hz运行区段内,不得有共振点。

6、 主要通风机装置效率长期低于50%应进行技术改造或更换。 第九条 供电系统及安全保护

1、 主要通风机供电的双电源、双回路供电线路来自矿井35kV变电站不

同母线段,线路上不应分接任何负荷。控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。当任一回路发生故障停止供电时,其余回路能担负全部负荷。正常情况下,供电电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用。

2、 矿井主要通风机配电设备应具有完善的保护装置;给高压电动机供电的馈电柜应装有避雷装置。

3、 主要通风机必须安装准确可靠的在线监测装置,监测内容包括:电压 、电流、功率、转速(频率)、功率因数、风量、静压(全压)、风机效率、轴承温度、电动机定子温度、风机振动等。

第十条 控制及变频

1、 矿井主要通风机必须实现变频控制,变频器与主要通风机电动机实现一拖一方式,具备自动切换、自动调整风量的功能。

2、 采用变频拖动的主要通风机停机过程必须实现变频电气制动,风机正常切换及反风操作停机过程时间不得大于2min。

3、 变频器必须能够保证在30Hz~50Hz长期运行,其谐波污染不得超过“GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》”、GB/T15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》、GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》等标准要求。

4、 变频器室内温度应保持在5℃~40℃。

5、 矿井主要通风机控制必须实现主要通风机房配电室的高、低压出线柜、变频器、主要通风机切换柜、调节风门的远程、就地控制功能,逐步实现主要通风机正常状态的一键切换、一键反风操作及故障状态的自动切换功能。远程(操作台)控制设备发生故障不得影响主要通风机及附属装置正常运行。

6、 主要通风机接地系统必须满足建筑避雷、电源接地、控制接地分别设置的要求。

第十一条 风门及其启动设备

1、确保电动调节风门在2min内完成开(关)过程。

2、风道调节风门开启、关闭限位开关必须实现双线制,到位信号由风门直接触发,反馈信号接入主要通风机切换的控制程序,后台机显示屏具有风门到位状况显示。

3、风道调节风门必须可靠密封,杜绝漏风及冬季结冰现象。 第十二条、防爆门(盖)

1、装有主要通风机的出(进)风井口必须安装防爆门(盖)。

2、防爆门(盖)和出(进)风井口必须封闭严密,漏风率不得大于2%。

3、防爆门(盖)四周应加装配重,以便在主要通风机因故停机时防爆门(盖)能自动开起,形成自然通风。

4、防爆门(盖)四周应安装反风时用于压紧防爆门(盖)的压紧装置,以便保证矿井反风时要求。

第十三条、电动机(稀油润滑站)

1、对旋式矿用主要通风机电动机必须选用风机专用(YBF)电动机,并具有防爆合格证和矿用产品安全标志证书(MA)。

2、采用变频控制的矿用主要通风机必须采用具有强迫冷却方式的防爆变频电动机。

3、电动机预埋的轴承测温元件、定子绕组测温元件不得少于2组(一用一备),测温范围为-50℃~200℃。

4、电动机应设置有防凝露的加热装置。

5、采用脂润滑的轴承除按产品说明书的要求定期注油外,还必须每两年进行一次清洗换油。

稀油润滑泵站必须有自动加热、自动冷却装置,润滑泵站油温控制在20℃~55℃区间。

6、不论采用何种润滑方式,每半年必须对润滑油(脂)进行铁谱分析和

矿井主通风机管理办法

矿井主要通风机安全管理办法一、总则第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》(2011版)、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6tit052bz67d82u9zjlx7yogl1itk200inz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享