21.( √ )测量过程的控制可以发现测量过程中的异常变化;
22.( × )GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的所有条款都是强制性条款。
23. ( × )能源计量范围只包括用能单位消耗的能源。
24. ( × )电力是一次能源。
25. ( × )强制检定的计量器具必须由法定计量检定机构承担检定。 三、计算题(共50分)
1.某量标称值为300.00 mm ,实际值为299.94 mm,绝对误差是多少?(3分)相对误差是多少? (3分)
解:绝对误差 Δ= 300.00-299.94=0.06 mm
0.06 相对误差 ?r =
299.94
?100%?0.02%2. 某测量列为:100.04mm,100.02mm,100.05mm,100.08mm,100.02mm; 1)求其算术平均值和单次测得值的实验标准偏差(贝塞尔法);(10分)
2)若测量结果用3次测量值的平均值给出,求3次测量平均值的实验标准偏差。(3分)
解: 1)测量结果的平均值: x???xi?1nin?100.042mm
2)单次测量值的实验标准偏差: s(x)?
?(xi?1ni?x)2?0.025mm
n?13)3次测量平均值的实验标准偏差:s(x)?s(x)N?s(x)3?0.014mm
6
3.某企业每年消耗原煤20000t ,折合多少吨标准煤?该企业是否是重点用能单位?(原煤折算标准煤系数为:0.7143)(5分)
解:20000t×0.7143=14268t(标准煤)
该企业是重点用能单位。
4.某企业有150台用电设备,其中50台的功率为(10~50)kW,另外100台的功率为(100~200)kW。该企业认为100台功率为(100~200)kW的设备为主要用能设备配备了80块电能表用来统计用电量。 问:
1)该企业确定的主要用能设备是否正确?(6分)
2)配备多少台电能表即可满足GB 17167-2006标准的要求(要求配备率95%)。(6分) 3)电能计量器具的配备率是多少?(使用GB 17167-2006标准给出的公式计算)(14分) 解:
1)按照 GB 17167-2006标准的要求,100kW以上的设备属于主要用能设备,该企业确定的主要用能设备是正确的。
2)功率为(100~200)kW的设备100台主要用能设备,按照 GB 17167-2006标准的要求,应配备95台电能表。
3)
Rp?Ns80?100%??100%?84%NL95该企业的电能计量器具的配备率是84%。
7