第一章 编制说明
一、编制依据
1、泵站工程招标文件。 2、泵站工程施工图。
3、工程地质勘察报告(详勘)。 4、我公司历年来同类工程的施工经验。 二、编制原则
1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织文字说明及附表中,严格按照招标文件的要求,做到统一标准规范编制。
2、遵循设计文件和规范,编制的原则,在编写主要项目施工方法中严格按设计要求,执行现行的施工规范和验收标准,科学组织施工,确保工程的质量和进度。
3、坚持实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方法中根据本公司的施工能力、经济实力、技术水平、坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量地完成项目建设。
4、坚持施工全过程管理的原则,在工序施工中严格执行监理工程师的指令。
第二章 工程概况
一、工程简况
本工程内容包括泵房、变配电间、生活管理用房、安装及泵站内给排水管道、道路等附属设施等。
1、泵房
泵房下部结构为内净尺寸16.5m×14m的矩形沉井,沉井总高度为13.63m,沉井壁厚为700mm,沉井顶板标高为3.00m,高于设计室外地坪0.2m。
泵房上部结构为框架结构,墙体为MU7.5砼空心砌块用M5混合砂浆砌筑。屋面为现浇钢筋砼坡屋面,外墙贴银灰色外墙面砖。
泵体结构为钢筋砼,砼标号为C25,抗渗等级为S6。钢筋分别有Ⅰ、Ⅱ级,框架梁柱、底梁及底板保护层为35mm,其余为30mm。
本子项抗震设防烈度为6度,抗震等级为3级。 2、变配电间
变配电间地基采用250×250×16000预制钢筋砼小方桩加固,桩型号为JZHb-225-79B,桩主筋锚入承台700,有效桩长为15.3米。承台下为100厚C10素砼垫层。
变配电间结构为框架结构。 3、生活管理用房
生活管理用房地基也采用250×250×16000预制钢筋砼小方桩加固,桩型号为JZHb-225-79B,桩主筋锚入基础600,有效桩长为15.4米。
生活管理用房结构为框架结构。
4、道路
泵站内道路为水泥砼路面,设计道路平均标高为2.80m,其结构层为:180mm厚C30砼面层,200mm厚粉煤灰三渣层,150mm厚宕渣。
道路采用单项排水,雨水口为侧立式,侧石为预制水泥砼侧石。 5、室外排水
泵站内雨水经站内雨水管收集后集中排入规划河道,泵站内生活污水接入泵站进水闸门井内。
DN225~DN300管采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管,管道基础采用碎石或宕渣,粗砂坞膀至管外顶,T型橡胶圈接口;DN1000管采用玻璃纤维增强塑料夹砂排水管;Ф1350管采用企口式钢筋砼管, F型钢套环接口;DN1200管采用中压球墨铸铁管,管道基础采用200mm宕渣,橡胶圈接口。
6、给水管
泵站内给水管引自市政道路下给水管网,采用建筑给水硬聚氯乙烯管及配件,消防给水管采用镀锌钢管及配件。
二、地质、地貌
场地地貌上属于第四系滨海平原。根据勘察资料显示,本次勘察范围内土体按单元层的成因时代、埋藏条件、岩土特征及物理力学性质,划分为8个地基土层 2、施工部署
2.1施工组织机构见下面网络图示:
2.2施工进度计划
水泥粉喷桩施工工期20天,沉井制作下沉70天,第三节及内隔墙制作30天。
2.3施工场地布置及施工用电、用水、排水
施工现场平面布置详见总平面布置图,临时设施搭设详见施工组织总设计。
施工便道具体布置详见总平面布置图。施工便道采用塘碴铺设,宽7m,顶面用细石找平、并压实。
施工用水、用电根据业主提供的水、电接头,在施工区域内铺设临时水管和电力线路。
基坑及地表水用明沟进行排放,沉井内采用集水坑用水泵将水排出。
2.4施工劳动力安排
根据工程施工工期紧的特点,拟按平行流水操作原则进行施工。配备足够的劳动力进场,以保证工程顺利进行。详见表2。 2.5机具设备安排(详见表3) 3、施工顺序
粉喷桩施工 土方开挖、平整场地 沉井地面处理 第一节沉井制作 沉井开挖下沉 第二节制作 沉井下沉 封底 内隔墙施工 第三节制作 上部施工 4、难点分析和对策
由于沉井大而深,且又是软土地基,故沉井的施工是工程的主要难点之一,特作详细研究,计算如下: 4.1第一节沉井下沉(高度为6m)
沉井自重G1=11051KN
应考虑钢管脚手架等施工荷重,取1.1 G1 即G1’=12156KN
刃脚与垫层接触面积S1=146m2 地基土容许承载力[б1]=80Kpa
G1’/S1=83.3Kpa>80Kpa
故下沉前地基承载力满足不了要求,须对地基加固处理。 4.2第一节沉井下沉后稳定性验算 6米高沉井自重:G1=11051KN 下沉后端阻力:T1=S1×[б2] S1=146m2 [б2]=60Kpa T1=146×60 =8760KN
下沉后露出地面1m,此时四周摩擦力:F1=S×f2×h S=78.6m f2=7Kpa h=5m F1=78.6×5×7 =2751KN f总=T1+F1
=11511KN
因为f总>1.05G1=11063KN 所以第一节沉井下沉后能稳定。 4.3第二节沉井砼浇筑后沉井稳定性计算:
考虑到第二节沉井浇筑时,钢模板、钢管等施工荷载,取第二节沉