施 工 阶 段 见 证 取 样 和 送 检
制 度
2012年8月
施工阶段见证取样和送检制度
建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一,见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对施工阶段所用到的材料编制本见证取样和送检制度,内容分编制依据、建筑见证取样和送检材料项目的确定、建筑见证取样和送检的方法、数量和要求、建筑节能见证取样和送检的方法、数量和要求、结构实体检测、见证人员的职责六个部分。
一、编制依据
1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。
2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划。 5、建设工程质量检测见证取样送检人员实用手册。 二、建筑见证取样和送检材料项目的确定
一、建筑工程
1、水泥; 2、回填土击实度; 3、建筑用石子; 4、建筑用砂; 5、砼外加剂;6、混凝土试件; 7、砌筑砂浆试件; 8、钢材; 9、钢筋焊接; 10、砌墙砖; 11、防水卷材;12、开关、插座;13、电线;14、 给、排水UPVC管材、管件;15、外、内墙涂料;16外墙面砖;17、拉拔试验;18、门窗检测;19、屋面检测试验
二、建筑节能工程
1、保温材料2、粘结材料3、增强网4、门窗工程
三、建筑见证取样和送检的方法、数量和要求
1、水泥:袋装水泥:同一生产厂家、同一批号200t为一批量;散装水泥:同一生产厂家、同一批号500t为一批量。取样方法按GB12573进行。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,数量至少12㎏。
2、回填土击实度: 采用环刀法检验地层的施工质量时,取样点应位于每层厚度的2/3处。检验点数量,对大(面积)基坑每50-100m2不少于1个检验点;对基槽每10-20m不应少于1个点;每个独立柱基不少于1个点。
3、建筑用石子:每600t为一批,不足600t亦为一批,日产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批。日产量超过5000t,按2000t为一批,不足2000t亦为一批。从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共8份,混合均匀,组成一组样品,数量不少于50-120㎏/组
4、建筑用砂:每600t为一批,不足600t亦为一批,日产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批。从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共8份,混合均匀,组成一组样品,数量不少于80㎏/组。
5、砼外加剂:
1)、高性能减水剂、高效减水剂、普通减水剂、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂:生产厂家应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号。掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一批号为100t,掺量小于1%的外加剂每一批号为50t,不足100t或50t的也按一个批量计,每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量。每一批号取样应充分混匀。
2)、砼膨胀剂:日产量超过200t时,以不超过200t为一编号;不足200t时,以日产量为一编号。取样应具有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量不小于10kg。每一批号取样应充分混匀。
3)、砂浆、砼防水剂:年产不小于500t的每50t为一批;年产500t以下的每30t为一批;不足50t或者30t的,也按照一个批量计。每一批量取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量。每一批号取样应充分混匀。
4)、砼防冻剂:同一品种的防冻剂,每50t为一批,不足50t也可作为一批。取样应具有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品。液体防冻剂取样时应注意从容器的上、中、下三层分别取样,每批取样量不少于0.15t水泥所需用的防冻剂量。每一批号取样应充分混匀。
5)、砼速凝剂:每20t一批,不足20t也可作为一批。每一批应从16个不同点取样,每个点取样250g共取4000g。每一批号取样应充分混匀。
6、混凝土试件:
1)、现场搅拌砼:用于检查结构构件砼强度的试件应砼浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
(1)、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次;
(2)、每工作拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次;
(3)、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3取样不得少于一次; (4)、每一楼层、同一配合比的砼,取样不得少于一次; (5)、每次取样应至少留置一组标准养护试件。
注:同一强度养护的同条件养护试件,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。
2)、预拌(商品)砼:
在交货地点取样,按100m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100 m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,其交货检验的试样,每200m3混凝土取样不得少于一次。混凝土抗渗试件每500 m3取样不得少于一次,超过500 m3每500 m3取样一次。(抗渗试件一组为6个块。承重部位每留一组标养试块同时留一组同条件试块)。 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次; 每工作拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次; 抗压强度和劈裂抗拉强度试件应符合规定为: (1)边长为150mm的立方体试件标准试件。
(2)边长为100mm和200mm的立方体试件非标准试件。 轴心抗压强度和静力受压弹性模量试件应符合规定:
(1)边长为150mmx150mmx300mm的棱柱体试件是标准试件。
(2)边长为100mmx100mmx300mm和200mmx200mmx400mm的棱柱试件是非标准试件。
抗折强度试件应符合规定: