一级消防工程师《技术实务》模拟练习题(强化版)
一、单项选择题: 1、木炭燃烧属于()。 A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.表面燃烧 D.阴燃
参考答案:C
参考解析:可燃固体(如木炭、焦炭、铁、铜等)的燃烧反应是在其表面由氧和物质直接作用而发生的,称为表面燃烧。这是一种无火焰的燃烧,有时又称之为异相燃烧。 2、一般情况下,高层民用建筑之间的防火间距不应小于()m。 A.6 B.9 C.10 D.13
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建筑防火间距。考虑到扑救高层建筑需要使用曲臂车、云梯登高消防车等车辆,为满足消防车辆通行、停靠、操作的需要,结合实践经验,规定一、二级耐火等级高层建筑之间的防火间距不应小于13m。
3、《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火等级分为()级。 A.甲 B.乙 C.三 D.四
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建筑物的耐火等级。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。耐火等级分为一、二、三、四级。 4、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于()m。 A.3.5 B.4 C.5 D.6
参考答案:B
参考解析:车道的净宽度和净高度均不应小于4m。《建筑设计防火规范》GB50016~20147.1.8。 5、在特别潮湿的作业场所内,携带式照明灯具的供电电压不得超过()V。
A.12 B.24 C.36 D.72
参考答案:A
参考解析:《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)
6、二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于()h。 A.0.25 B.0.5 C.0.75 D.1
参考答案:A
参考解析:本题考查的是建筑耐火等级的要求。根据教材表格,二级耐火等级的吊顶均不小于0.25h。 7、耐火电缆在明敷时,其截面面积应不小于()mm2。 A.2 B.2.5 C.3 D.6
参考答案:B 参考解析:耐火电缆应考虑自身在火灾时的机械强度,因此,明敷的耐火电缆截面面积应不小于2.5mm2,即正确答案为B。
8、以电磁波形式传递热量的现象,称为()。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 参考答案:B
参考解析:本题考查的是热量传递的三种基本方式。热传导依靠物质的分子、原子或电子的移动或振动来传递热量,热对流依靠流体微团的宏观运动来传递热量,热辐射通过电磁波来传递热量。 9、能与可燃物质相结合导致燃烧的物质称为()。 A.助燃物 B.可燃物 C.燃烧产物 D.还原物 参考答案:A
参考解析:凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物。
10、自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。
A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 参考答案:B。
参考解析:本题考查的是火灾发展的几个阶段。火灾发展主要有初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段。在建筑室内火灾持续燃烧一定时间后,燃烧范围不断扩大,温度升高,室内的可燃物在高温的作用下,不断分解释放出可燃气体,当房间内温度达到400~600℃时,室内绝大部分可燃物起火燃烧,这种在一限定空间内可燃物的表面全部卷入燃烧的瞬变状态,称为轰燃。通常,轰然的发生标志着室内火灾进入全面发展阶段。
11、燃烧过程中的放热发光是()。 A.化学现象 B.物理现象 C.光电现象 D.核反应现象 参考答案:B
参考解析:自由基的链式反应是这些燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。 12、某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,10人轻伤,则该起火灾为()火灾。 A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 参考答案:B
参考解析:由于火灾事故的分级由死亡、重伤和直接经济损失决定,对于死亡3人的火灾事故,按死亡人数大于等于3且小于10属于较大火灾事故,评定该起火灾为较大火灾。 13、二级耐火等级多层民用建筑的楼板,其耐火极限应为()h。 A.0.5 B.0.75 C.1.0 D.1.5
参考答案:C
参考解析:本题考查的是建筑物的耐火等级。建筑高度大于l00m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。 14、建筑物内电气柜发生的火灾是属于()火灾。 A.C类火灾 B.D类火灾 C.E类火灾 D.F类火灾
参考答案:C
参考解析:火灾分为A、B、C、D、E、F六类,其中E类火灾为带电火灾,即物体带电燃烧的火灾,如变压器等设备的电气火灾等。因此,题意中的电气柜火灾为带电火灾,即正确答案为C。
15、两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于()m。 A.3.5 B.4 C.6 D.9
参考答案:B。
参考解析:本题考查的是建筑防火间距。两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。
16、室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是()。 A.闪燃 B.轰燃 C.爆燃 D.自燃
参考答案:B
参考解析:在建筑室内火灾持续燃烧一定时间后,燃烧范围不断扩大,温度升高,室内的可燃物在高温的作用下,不断分解释放出可燃气体,当房间内温度达到400~600℃时,室内绝大部分可燃物起火燃烧,这种在一限定空间内可燃物的表面全部卷入燃烧的瞬变状态,称为轰燃。通常,轰燃的发生标志着室内火灾进入充分发展阶段。
17、在连续出现或长期出现爆炸性粉尘混合物的场所,其照明灯具应选择()。 A.隔爆型 B.充砂型 C.密闭型 D.开启型 参考答案:A
参考解析:爆炸危险场所应选用防爆型、隔爆型灯具,对于连续出现或长期出现爆炸性粉尘混合物的场所,可选择任意一级隔爆型照明灯具。 18、消防车道的宽度不应小于()m。 A.3.5 B.4 C.6 D.7
参考答案:B
参考解析:车道的净宽度和净高度均不应小于4m。《建筑设计防火规范》GB50016—20147.1.8。 19、可燃液体库房的火灾危险性分类是依据储存可燃液体的()。 A.燃点
B.自燃点 C.闪点 D.氧指数 参考答案:C
参考解析:根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别。 20、单多层民用建筑是指建筑高度不大于24m的()。 A.多层建筑 B.高层建筑 C.公共建筑 D.居住建筑 参考答案:C
参考解析:本题考查的是建筑的分类。按建筑高度可分为两类。(1)单层、多层建筑。27m以下的住宅建筑、建筑高度不超过24m(或已超过24m但为单层)的公共建筑和工业建筑。(2)高层建筑。建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑。我国对建筑高度超过100m的高层建筑,称为超高层建筑。
21、在火焰中被燃烧,一定时间内仍能正常运行的电缆是()。 A.一般阻燃电缆 B.低烟无卤阻燃电缆 C.无卤阻燃电缆 D.耐火电缆 参考答案:D
参考解析:耐火电缆是指在规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行特性的电缆 22、易燃气体是指温度在20℃、标准大气压101.3kPa时,爆炸下限<13%,或燃烧范围>12个百分点的气体,其火灾危险性不包括()。 A.扩散性 B.可缩性 C.流动性 D.带电性 参考答案:C
参考解析:易燃气体的火灾危险性包括易燃易爆性、扩散性、可缩性和膨胀性、带电性、腐蚀性和毒害性等,而流动性是易燃液体的通性,故选C。
23、甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于()m。 A.20 B.25 C.30 D.50
参考答案:D
参考解析:甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于50m。