好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水排水管道工程施工及验收规范GB50268

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008

附录C 注水法试验

C.0.1 压力升至试验压力后开始计时,每当压力下降,应及时向管道内补水,但最大压降不得大于0.03MPa,保持管道试验压力恒定,恒压延续时间不得少于2h,并计量恒压时间内补入试验管段内的水量;

C.0.2 实测渗水量应按下列公式(C.0.1)计算:

式中:q——实测渗水量(L/min·km) W——恒压时间内补入管道的水量(L) T——从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L——试验管段的长度(m)。

q实测渗水量[L试验管长/min·m]=W补水量/T实测时间×L试验管长 C.0.3 注水法试验应进行记录,记录表格可见表C.0.3的规定。

表C.0.3 注水法试验记录表

工程名称 桩号及地段 管道内径(mm) 工作压力(MPa) 管材种类 试验压力(MPa) 试验日期 接口种类 试验段长度(m) 1000 年 月 日 15min降压值(MPa) 允许渗水量[L/(min·km] 恒压时间内渗水达到试验压恒压结束恒压时间T补入的水量W实测渗水量q[L/(min·m)] 量测次数 力的时间t1 时间t2 (min) (L) 定记录 1 8:00 10:25 145 200 200 /[(120+25)·1000] 精选

=0.00138 2 3 4 5 折合平均实测渗水量[L/(min·km)] 外观 评语 施工单位: 试验负责人: 监理单位: 设计单位: 使用单位: 记录员:

条文说明

附录C 注水法试验

本规范规定压力管道的水压试验应采用注水法试验,内容系在原“规范”附录A基础上修订的。

精选

无压管道闭水试验

根据国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的强

制规定“污水、污雨水合流至管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道 必须经严密性试验合格后方可投入运行。” 一、试验准备

闭水试验应编制闭水试验方案主要内容应包括

1、基本情况试验段排水管的性质污水、雨水或污雨水沟槽土质 管材名称、型号、规格、直径试验段长度、标准井距、雨水井、检查井的 型号、尺寸

2、管道两端堵头的设计

3、进水、排水、排气孔等设计

4、计时加水量计量设备及试验用水保障 5、井距之间分隔分段 6、参加试验人员组成 7、观测与记录 8、安全保障措施。

二、试验管段必须具备的规定

1、管道与检查井、雨水井外观质量已经验收合格 2、管道与沟槽及井周均未回填土且沟槽内无积水。 三、试验方法闭水试验示意图

1、封堵管道两端且预留进水孔带阀门、排水孔带阀门与排气 孔。如果是顶管施工其注浆孔、管节口应按设计要求封堵处理且地下水 位于管底以下。

2、试验段管道加水浸泡24小时且管外壁均不得有渗漏水现象。

3、试验段管道设计水头不超过管顶内壁时试验水头应以试验段上游设 计水头加2m计。

4、试验段管道设计水头超过管顶内壁时试验水头应以上游设计水头加 2m计。

5、计算出的试验水头小于10m但已超过上游检查井口口时试验水头 应以上游检查井口口高度为准。

6、试验水头达到规定水头时开始计时观测管道的渗水情况试验中应 不断的向试验段管内补水保持试验水头恒定。

7、渗水量观测时间不得小于30min以60min为宜。 8、实测渗水量计算公式

q实测渗水量[L试验管长/min·m]=W补水量/T实测时间×L试验管长 9、观测完毕后整理“闭水试验记录表”计算实测渗水量相关责任 主体的参试人员签字。

10、打开出水孔阀门排水拆除堵头等试验装置试验结束。

精选

6te9z2bhc597tl37kuug5o77k30e8m00qug
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享