技术交底记录

工程名称 项目名称 主要内容: 一、概况 编号:G06-5L3 某发电厂六期工程 雨水调节池花岗岩防腐施工 编号 负责人 本次交底内容为雨水调节池花岗岩防腐工程。雨水调节池水池内壁、底板顶面、侧壁内表面采用花岗岩防腐,工程量为1510m2。花岗岩板厚40mm,品质要求一等品,氧化硅含量不低于70%;结合层采用环氧砂浆打底,厚度为20mm,缝宽为10mm,环氧胶泥勾缝,填缝深度不小于20~25mm,环氧胶泥的耐温指标要求不低于70C。 二、总体方案 底板顶面采用铺贴法施工,水池内壁、侧壁内表面采用挂贴法施工。 铺贴法施工具体步骤为准备工作→基层处理→试拼→弹线→试排→铺结合层→铺花岗石板块→灌缝、擦缝。 挂贴法施工为从低向高分层施工,挂一层灌一层,施工1~2天后填缝,每层具体施工步骤为准备工作→基层处理→试拼→吊直、弹线→试排→结构钻孔并固定连接件→板材钻孔→花岗岩板安装,铜丝固定→灌浆→清理花岗岩板表面。 三、作业方法和工艺质量要求 1.需要现场配制使用的材料,必须经试验确定,经试验确定的配合比不得任意改变; 2. 花岗岩块材铺砌前,宜先试排;铺砌顺序应由低往高,块材的铺砌应呈工字缝,不得出现十字通缝,立面铺砌块材时,可留置水平通缝;阴角处立面块材应压住平面块材,阳角处平面块材应盖住立面块材,块材铺砌不应出现十字通缝; 3.块材的结合层及灰缝应饱满密实,粘结牢固,不得有疏松、裂缝和起鼓现象;灰缝的表面应平整,结合层和灰缝的尺寸大小应符合设计要求; 4. 挂贴法法施工用铜丝干挂,严禁利用铁件干挂; 5.凡是没有经过承包商质量部门组织验收合格的工序,全部按照返工处理,承包商并相应采取处罚的措施; 6.块材铺砌前对基层或隔离层进行质量检查,合格后再进行施工; 7.块材铺砌时应拉线控制标高、坡度、平整度、并随时控制相邻块材的表面高差及灰缝偏差。 8.块材的结合层及灰缝应饱满密实,粘结牢固,不得有疏松、裂缝和起鼓现象。块材防腐层的质量主要取决于灰缝的质量。灰缝尺寸的大小是由块材种类及灰缝用的原料决定的。灰缝过小,施工时不易做到饱满密实;灰缝过大,则又浪费灰缝用的材料。灰缝的表面应平整,结合层和灰缝的尺寸应符合规范规定。 o交底人 受交底代表

交底日期 总人数 编号:G06-5L3 技术交底记录

工程名称 项目名称 某发电厂六期工程 雨水调节池花岗岩防腐施工 编号 负责人 四、安全控制措施及注意事项 1.全员树立“安全第一、预防为主”的思想意识,施工人员进入现场前必须进行安全教育; 进入施工现场人员个人防护用品配备齐全,并正确佩带; 2.加强机械、用电的安全管理,电源盘严格使用带漏电保安器的移动盘; 3.保证开工时对工人进行安全技术交底,组织全体施工人员认真学习电力建设安全施工管理规定及各项规章制度; 4.使用机械时,沾有涂料和浆水的手不得操作电源开关(戴绝缘手套等),如有机械和电源故障问题,必须在停机修理更换后方可进行使用; 5.电动用具必须由电维护人员进行绝缘检查,并填写绝缘检查合格表; 6.所有施工用电动工器具必须检验合格,并贴上合格标贴; 7.作业人员必须体检合格后方可上岗; 8.特殊工种必须持证上岗。 交底人 受交底代表

交底日期 总人数

雨水调节池防腐技术交底 - 图文

技术交底记录工程名称项目名称主要内容:一、概况编号:G06-5L3某发电厂六期工程雨水调节池花岗岩防腐施工编号负责人本次交底内容为雨水调节池花岗岩防腐工程。雨水调节池水池内壁、底板顶面、侧壁内表面采用花岗岩防腐,工程量为1510m2。花岗岩板厚40mm,品质要求一等品,氧化硅含量不低于70%;结合层采用环氧砂浆打底,厚度为20mm,缝宽为10mm,环