00
226省道大丰段改扩建工程项目
承包单位 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 合同号 S226-1
监理单位 江苏泰康工程咨询监理有限公司 编 号
中 间 检 验 申 请 单
致(总监理工程师) 李道源先生 : 下列作业内容已按合同要求完成,请予检验。 附件:现场质量检验单及自检文件 工程项目 伍佑港河桥 检验项目 台帽 地点及桩号 0# 检验内容 钢筋 要求到现场检验时间 2011.3.19 备注 右幅 A—10 承包人: 年 月 日 现场监理意见 附件:抽检资料 道路、结构工程师 试验工程师 测量工程师 签字: 签字: 签字: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 以上工作内容按合同要求抽检合格/不合格,可以/不可以继续进行施工。 总监理工程师: 年 月 日 本表一式二份,监理组、承包人各一份 页脚内容
1
00
226省道大丰段改扩建工程项目
承包单位 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 合同号 S226-1
监理单位 江苏泰康工程咨询监理有限公司 编 号
钢筋加工及安装现场质量检验报告单
C—2-2 施工时间 工程名称 桩号及部位 项次 伍佑港河桥 K11+360.20 0#台帽右幅 检验项目 两排以上排距 规定值或允许偏差 ±5 施工单位 检测时间 监理单位 检测时间 施工单位检测 检测结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 频率 检查2个断面 2011.3.16 2011.3.19 监理单位检测 检测结果 频率 受力钢 同 梁、板、拱肋 1△ 筋间距 排 基础、墩台、柱 ±20 (mm) 灌注桩 2 箍筋、横向水平钢筋、 螺旋筋间距(mm) 钢筋骨 架尺寸 (mm) 长 宽、高或直径 ±10 ±10 ±5 ±20 ±10 检查2个断面 检查5-10个间距 骨架总数30% 骨架总数30% 每骨架30% 每构件沿模板周边检查8处 3 4 弯起钢筋位置(mm) 柱、梁、拱肋 保护层 5△ 厚 度 (mm) 基础、墩台 板 结论: 监理工程师: 年 月 日 承包人: 年 月 日 页脚内容2
00
226省道大丰段改扩建工程项目
承包单位 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 合同号 S226-1
监理单位 江苏泰康工程咨询监理有限公司 编 号
分项工程现场检测记录表
C—1-40 分项工程名称 0#台帽右幅 结构层次 下部构造 检测日期 2011.3.19 检测点记录值 设计值 1 145、150 98 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 外观检查记录 项 次 1 桩号 检测项目 受力钢筋两排以上排距 受力钢筋同排间距 单 位 mm mm 规定值或 允许偏差 ±5 ±20 148 141 145 146 149 147 148 150 149 151 153 146 152 150 146 149 150 148 147 152 153 152 150 146 95 85 110 95 95 96 84 85 91 86 98 83 85 86 100 钢筋表面无铁 锈及焊渣。 105 110 85 95 102 115 114 105 98 98 98 95 97 85 99 102 87 110 112 82 90 98 104 111 112 85 97 87 99 100 102 105 112 109 96 100 108 检测者: 年 月 日 复核者: 年 月 日 页脚内容
3
00
226省道大丰段改扩建工程项目
承包单位 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 合同号
监理单位 江苏泰康工程咨询监理有限公司 编 号
分项工程现场检测记录表
C—1-40 分项工程名称 0#台帽右幅 结构层次 下部构造 检测日期 2011.3.19 检测点记录值 设计值 1 145、150 98 75、150 12990 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 109 65 钢筋表面无铁 锈及焊渣。 外观检查记录 项 次 1 2 3 4 5 桩号 检测项目 受力钢筋两排以上排距 受力钢筋同排间距 箍筋间距 钢筋骨架长 钢筋骨架宽、高 弯起钢筋位置 保护层厚度 单 位 mm mm mm mm mm mm mm 规定值或 允许偏差 ±5 ±20 ±10 ±10 ±5 ±20 ±10 148 142 141 146 85 95 70 12995 148 150 151 147 151 153 112 97 85 84 98 100 102 95 89 72 12981 110 105 86 84 12986 92 79 12986 102 104 110 80 12994 145 155 151 154 144 12988 12992 12986 54 58 1274、890 1271 1274 1274 1272 300 55、50、63 292 310 316 300 50 67 58 70 4 48 58 49 59 892 891 887 890 289 282 308 309 50 45 50 52 页脚内容
00
检测者: 年 月 日 复核者: 年 月 日
226省道大丰段改扩建工程项目
承包单位 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 合同号 S226-1
监理单位 江苏泰康工程咨询监理有限公司 编 号
分项工程现场检测记录表
C—1-40 分项工程名称 0#台帽右幅 结构层次 下部构造 检测日期 2011.3.19 检测点记录值 设计值 1 75、150 12990 70 12985 项 次 2 3 4 5 桩号 检测项目 单 位 mm mm mm mm mm 规定值或 允许偏差 ±10 ±10 ±5 ±20 ±10 外观检查记录 2 71 12983 3 75 12990 4 80 12998 5 76 12986 6 7 8 9 10 11 52 64 钢筋表面无铁 锈及焊渣。 箍筋间距 钢筋骨架长 钢筋骨架宽、高 弯起钢筋位置 保护层厚度 145 151 150 156 146 12995 12987 12982 45 59 50 70 1274、890 1271 1275 1278 1274 300 888 890 894 891 285 312 296 304 291 311 315 296 48 57 61 60 51 58 55 50 58 61 60 60 62 52 69 55、50、63 55 56 62 检测者: 年 月 日 复核者: 年 月 日 页脚内容5