KJTC - 高压开关机械特性测试仪说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

上的距离、时间坐标,即能粗略地判断出卡塞时的距离位置及时间。 九、一起故障分析与检查

1、在高压断路器操作后,仪器数码窗显示测试提示符\,约5~8秒后,显示失败提示符\。此情况为仪器先作了分闸操作,使仪器程序进入了保护状态。此时,按一下清除键后,再进行合闸操作,故障即能排除。

2、高压断路器先作了合闸操作后,出现失败提示符\,出现该现象的原因有以下几种情况:

⑴ 检查断口测量线及合(分)闸信号测试线的是否正确无误。

⑵ 按压操作键1的同时,测量合(分)闸信号接线插内,有无仪器输出的直流电压;拆掉仪器断口信号接线插内的所有连线,测量每组接线插内,有无约15V的直流电压,黄接线插为正极。

⑶ 在测量负电源为共用地的高压断路器时,合(分)闸信号接线插是否同时并接了高压断路器的合(分)闸线圈。由于高压断路器的合(分)闸线圈以负极作为了共用地,同时接线后造成了仪器内的合(分)闸信号线插短路。解决的方法是:在作合闸操作时,不连接分闸信号线;作分闸操作时,不连接合闸信号线。此方法可避免上述情况,并可检测出准确的测量数据。 3、仪器测量显示出的超行程小于实际超行程数值。

仪器本身是以采样电信号做为采样基准,与原来用尺子测量超行程数值的方法不一样,只有在触头电接触起来,才开始记录超行程。如:在有些少油高压断路器的定触头上有约10mm厚的绝缘保护环,仪器所测量反映出的超行程不计绝缘环的厚度,故会产生约10mm的测量差距。

4、高压断路器操作后,有合(分)闸先后顺序,但有几个断口或全部断口均无不同期时间。

该情况属于正常情况,是因为仪器所设计的不同期时间的基准为毫秒,对小于毫秒的测试数据仪器自动不予显示。

5、高压断路器操作后,一个断口或几个断口都不显示弹跳时间。

该原因和第4条相同,是因为各断口的弹跳时间小于毫秒,而致使仪器不予自动显示。

6、测量出的行程、速度与正常值相差很大。

⑴ 该情况出现在安装了位移传感器的断口上,多为传感器滑标与动触头连接杆上的绝缘套管有破裂现象,在高压断路器动作中,产生电连接,造成数据的采样错误,此时,在显示的该断口时间及在打印出的电流波形图中均能反映出来。 ⑵ 高压断路器动作后,滑标上的尼龙件是否进入了传感器的导向孔,从而造成仪器采样错误的数据。重新调整位移传感器的安装高度。?

⑶ 传感器安装是否正确,自制的传感器支架是否符合要求。在测量中是否没有将安装传感器的断口线连接在仪器的A接线插中。检查仪器断口线接线插口中是否有的工作电压。

⑷ 该情况出现在未安装位移传感器的断口上时,应检查高压断路器的不同期时间是否大于1毫秒。仪器安装位移传感器的断口是以传感器实测距离显示该断口的行程、超行程,未安装传感器的断口是采用同一机构各断口运行速度相等的原理,以A断口的速度与本断口的时间计算出行程、超行程数据,如果不同期时间过大或者被测断口不是在同一连动机构上,将会造成测量出的行程、速度与正常值相差较大。(注:在不是同一连动机构上的被测断口计算出的行程、超行程数据仅供参考。) 十、打印机的维护 1、打印机的自检

按下打印机面板上的SEL按键,使SEL指示灯熄灭。然后,按下LF键不松手,同时再按下SEL键,这时,同时松开手,打印机便开始进行自检,并打印出自检清单。自检结束后,应再按一下SEL键,使SEL指示灯亮起来,保持打印机与仪器处于联机状态。

2、打印机的维护请参照随机所附的打印机说明书。 十一、仪器附件清单 1、测试仪主机 1台;

2、速度、距离位移传感器 2套; 3、滑标安装尼龙件 4根; 4、仪器断口测量线 1套; 5、仪器保险管 4根; 6、打印纸 2卷;

7、多功能位移传感器支架 1套; 8、使用说明书 1本; 9、产品合格证 1份。 十二、打印格式如下所示

真空开关特性试验报告 真空开关特性试验报告

产品型号: 产品型号: 产品编号: 试 验 号: 试验日期: 年 月 日 合闸数据分闸数据 不同期 时 间: 不同期 时 间: 合 闸 时 间: 合(分)闸时间: 弹 跳 时 间: 合(分)闸时间A: 合(分)闸时间A: 合(分)闸时间B: 合(分)闸时间B: 合(分)闸时间C: 合(分)闸时间C: 合(分)闸速度:001.2m/s 合(分)闸速度:000.6m/s?

行 程:012.0mm 超 程:000.5mm

产品编号: 试 验 号:

试验日期: 年 月 日 行 程:012.0mm 超 程:000.5mm

KJTC - 高压开关机械特性测试仪说明书