建筑工程施工临时用电专项方案
一、编制依据
《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社
《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社
二、施工条件
1、工程概况
瑞丰大厦工程位于杭州建国路东侧,属于框架结构,地上18层,地下2层,建筑总高度564.0米,建筑总面积21600.0平方米,标准层层高3.0米,总工期520.0天。 本工程由浙江瑞丰股份有限公司投资建设,杭州建筑设计研究院有限公司设计,浙江城市勘查有限公司地质勘查,杭州华立工程建设监理有限公司监理,浙江五洋建设集团有限公司组织施工;由李中民担任项目经理,章方强担任技术负责人。
2、施工现场用电量统计表:
------------------------------------------------------------------------ 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW) 1 塔式起重机 QT-80A 55.50 1 55.50 2 1~1.5t单筒卷扬机 7.50 1 7.50 3 灰浆泵(1~6m3/h) 1.20 1 1.20 4 325~400混凝土搅拌机 5.50 1 5.50 5 钢筋切断机 GJ-40 7.00 1 7.00 6 钢筋调直机 GJ4-14/4 9.00 1 9.00 7 钢筋变曲机 GJ7-40 2.80 1 2.80 8 交流电弧焊机 21.00 1 21.00
9 木工圆据机 3.00 1 3.00 10 普通木工带据机 20.00 1 20.00 11 单面杠压刨床 8.00 1 8.00 12 木工平刨床 2.80 1 2.80
------------------------------------------------------------------------
三、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计:
(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。
2、确定用电负荷:
(1)、塔式起重机
Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.40/0.25)1/2×55.50 = 70.20 kW Pjs = Kx×Pe =0.20×70.20 = 14.04kW (2)、1~1.5t单筒卷扬机
Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 Pjs = 0.20×7.50 = 1.50 kW (3)、灰浆泵(1~6m3/h)
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30×1.20 = 0.36 kW (4)、325~400混凝土搅拌机
Kx = 0.70 Cosφ = 0.68 tgφ = 1.08
Pjs = 0.70×5.50 = 3.85 kW (5)、钢筋切断机
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30×7.00 = 2.10 kW (6)、钢筋调直机
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30×9.00 = 2.70 kW (7)、钢筋变曲机
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30×2.80 = 0.84 kW (8)、交流电弧焊机
Kx = 0.35 Cosφ = 0.40 tgφ = 2.29 将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.50/1.00)1/2×21.00 = 14.85 kW Pjs = Kx×Pe =0.35×14.85 = 5.20kW (9)、木工圆据机
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30×3.00 = 0.90 kW (10)、普通木工带据机
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30×20.00 = 6.00 kW (11)、单面杠压刨床
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30×8.00 = 2.40 kW (12)、木工平刨床
Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30×2.80 = 0.84 kW
(13)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90
总的有功功率 Pjs = Kx×ΣPjs =
0.90×(14.04+1.50+0.36+3.85+2.10+2.70+0.84+5.20+0.90+6.00+2.40+0.84) = 36.655 kVA 总的无功功率 Qjs = Kx×ΣQjs
=0.90×(18.72+2.00+0.37+4.15+2.14+2.75+0.86+11.91+0.92+6.12+2.45+0.86) = 47.922 kVA 总的视在功率
Sjs = (Pjs+Qjs) = (36.655+47.922) = 60.334 kVA 总的计算电流计算
Ijs = Sjs/(1.732×Ue) = 60.334/(1.732×0.38) = 91.670 A
2
21/2
2
21/2
3、选择变压器:
根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-63/10型三相电力变压器,它的容量为63.00kVA>60.33kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。
4、选择总箱的进线截面及进线开关:
(1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = 91.670A,查表得室外架空线路40 °C时铝芯塑料绝缘导线BLV-4×50+1×25,其安全载流量为102.77A,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。 (2)选择总进线开关:DZ20-160/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 130.00A。 (3)选择总箱中漏电保护器:DZ10L-100/3 。
5、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:
在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。
(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流
Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33
Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.20×70.20/(1.732×0.38×0.60) = 35.55 ii)选择导线
选择BLV-4×10+1×6 ,穿焊接钢管时其安全载流量为34.79A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A。 漏电保护器为 DZ10L-100/3。
(2)、1~1.5t单筒卷扬机开关箱至1~1.5t单筒卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流
Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33
Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.20×7.50/(1.732×0.38×0.60) = 3.80 ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A。 漏电保护器为 DZ10L-100/3。
(3)、1号分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择
i)Ijs = 35.55A ii)选择导线
选择BLV-4×16+1×10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为44.27A。 iii)选择电气设备
选择分配箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A。 (4)、1号分箱至第2组电机(1~1.5t单筒卷扬机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择