XXXX(单位)公司
文档序号:XXGS-SGFA-001 文档编号:SGFA-20XX-001
XXXX(项目)工程
居民楼建设临时用电
施工方案
施工单位: 建设单位:
日期: 年 月 日
XXXX(单位)公司
批准:
审核:
编写:
XXXX(单位)公司
目 录
一、编制依据 ........................................................................................................................... 1 二、现场勘察 ........................................................................................................................... 1 三、电源进线、配电室总分箱的位置及线路走向 ............................................................... 2 四、负荷计算 ........................................................................................................................... 3 五、选择配电箱、开关箱、导线截面、漏保电器规格 ..................................................... 10 六、接地线、接地极及防雷装置 ......................................................................................... 11 七、敷设要求 ......................................................................................................................... 11 八、绘制电器平面布置图和接线系统图 ............................................................................. 12 九、安全措施 ......................................................................................................................... 12 十、安全用电组织措施 ......................................................................................................... 12 十一、电气防火措施 ............................................................................................................. 13
XXXX(单位)公司
居民楼建设临时用电施工方案
一、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、工程现场勘察资料 4、工程施工部署情况
5、其它有关的国家现行规范、标准、规程和规定 6、我公司现场临时用电的有关规定和要求 二、现场勘察 1、工程概况机械部署
(1)工程计划开工时间为xxx年xx月xx日 竣工时间为xxx年xx月 总工期为355天
(2)在3、4#楼的之间安装QTZ80塔吊一台,在装修时在
工程1、2、3、4#楼南侧各安装物料提升机一台,负
责装修材料及其它材料的垂直运输,砂浆搅拌机其位置在4#楼的东北侧,在2#楼的北侧布置钢筋加工场地使用机械有钢筋切断机、弯曲成型机、电焊机、对焊机、调直机等机械;木工加工场布置在4#楼南侧,使用机械平刨机、圆锯等机械;
XXXX(单位)公司
2、周围环境及水、电源
施工用水为建设单位所供自来水,临时用电引自建设单位的变电室,水电能满足施工要求施工现场内无高压电缆、线通过。
三、电源进线、配电室总分箱的位置及线路走向 1、电源进线
2、在整个现场西北侧为建设单位的配电室,由变电室埋地引入电源电缆线,进入1#总配电室。
(1)总、分箱、开关箱设置概况
本工程临时用电实行“三级配电、两级保护”及“三相五线制”。由工程总配电箱F1。F1分1、2、3、4#楼及人防车库、公建楼各分箱及钢筋加工机械和生活区、办公区、仓库、塔机、物料提升机、砂浆机及部分维修机械;再由各分箱在引线进入各机械设备开关箱。
(2)线路走向
总电源由变电室埋地引入,埋地电缆详细走向及埋设位置绘成图纸交给建设单位,以免在建拟建工程土方施工时破坏电缆线,分箱进电缆沟埋地引入开关箱后,再引入各用电设备,在场内道路外侧设置深度不小于0.6m的电缆沟,并在电缆上下各铺设100mm厚的细砂,施工道路范围内电缆沟要覆盖预制砼板。