学习中心: 院校学号: 姓名 东 北 大 学 继 续 教 育 学 院
工厂供电及节能技术I试 卷(作业考核 线上2) A 卷(共 3 页)
总分 题号 得分 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一、判断题(2分/题,共20分) 1.变电所有变换电压的功能。( √ )
2.电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。( √ ) 3.居民生活用电属于一级负荷。( × )
4.变压器的有功功率损耗包括铁损和铜损两部分。( √ )
5.高压深入负荷中心的直降配电方式仍然需要建设总降压变电所。( × ) 6.照明设备属于短时工作制设备。( × )
7.短路的形式有三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路。( √ ) 8.在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。( × ) 9.变压器的差动保护主要是利用故障时产生的不平衡电流来动作的。( √ ) 10.对于铝裸线,通常其载流量是同样截面的铝芯绝缘线的1.5倍。( √ ) 二、选择题(2分/题,共40分) 1.小接地电流系统包括(C )
A.中性点不接地和中性点直接接地 B.中性点直接接地中性点经阻抗接地 C.中性点经阻抗接地中性点不接地
2.发电机的额定电压一般高于同级电网电压(B ) A.2.5% B.5% C.10% D.5% 或10%
3.电力变压器一次绕组直接与发电机相连时的额定电压(A ) A.高于同级电网额定电压5% B.等于同级电网额定电压
C.低于同级电网额定电压5% D.高于同级电网额定电压10%
4.在配电设计中,通常采用(B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min
5.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为(D )时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100%
6.下列对尖峰电流的说法错误的是(C )
课程名称:工厂供电及节能技术I
1
学习中心: 院校学号: 姓名 A.是持续时间1-2s的短时最大负荷电流 B.用来来选择熔断器和低压断路器 C.用于相间短路灵敏度的校验
D.用来整定继电保护装置及检验电动机自启动条件等
7.当某一用电设备给定瞬间的端电压为额定电压的1.1倍时电压偏差为(B ) A.5% B.10% C.-5% D.-10%
8.电力线路允许的电压偏差是(D )。 A.10% B.+10% C.5% D.+5%
9.对于高压侧为( D )KVA及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,应装设过电流保护,电流速断保护和瓦斯保护。 A.10 B.35 C.110 D.220
10.下列哪项不属于与负荷曲线和负荷计算有关的物理量?( D ) A.年最大负荷
B.年最大负荷利用时间 C.平均负荷 D.负荷常数 11. 在远离发电机的无限大容量系统中短路时,两相短路电流和单相电流均较三相短路电流( A ) A.小 B.大 C.一样 D.不能比较
12. 用于电气设备选择校验的短路电流,应该采用(A )短路电流 A.三相 B.两相 C.单相 D.以上都不对
13. 确定用电设备计算负荷,下列说法错误的是(D )。
A.我国目前普遍采用的确定用电设备计算负荷的方法,有需要系数法和二项式法 B.按二项式法计算结果比按需要系数法计算结果较大
C.用电设备较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法 D.用电设备较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用需要系数法 14. 对以下描述正确的是(D )
A.QS有明显的断开间隙,有灭弧装置 B.QL无明显的断开间隙,有灭弧装置 C.QF无明显的断开间隙,无灭弧装置 D.QL不能断开短路电流,有灭弧装置
课程名称:工厂供电及节能技术I
2
学习中心: 院校学号: 姓名 15.高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关及高压断路器的文字符号分别为(A ) A.FU QS QL DF B.FU QL DF QS
C.QL DF FU QS D.FU DF QS QL
16.瓦斯保护在变压器轻微故障时,会(C ) A.动作于跳闸 B.不动作 C.动作于信号 D.不考虑
17.下面的电杆中不是按照采用的材料分类的是(C ) A.铁杆 B.水泥杆 C.三脚杆 D.木柱
18.下列是工厂供电过电流保护装置的是(C )
①熔断器保护 ②低压断路器保护 ③继电保护 A.①② B.②③ C.①②③ D.③
19.变压器在制造时,联通管对油箱顶盖有( D )的倾斜度。 A.1%-1.5% B.1%-2% C.2%-3% D.2%-4%
20.继电器按用途分为:控制继电器和(B ) A.少油短路器 B.保护继电器 C.真空短路器 D.多油短路器
三、简答题(6分/题,共30分)
1. 在国家标准中受电设备和供电设备的额定电压是如何规定的?对于发电机、变压器、线路、电器设备的额定电压是如何具体规定的?
答:电气设备额定电压的确定:我国国家标准规定:一般供电设备的额定电压应高出系统和用电设备的额定电压的5%,用以补偿正常负荷时线路上的电压损失,使设备获得近似额定的电压。受电设备的额定电压与系统额定电压相对应。
确定电气设备额定电压的一般规律: A. 发电机:
额定电压VGN=1.05×系统额定电压(VN)
B.变压器:
受电侧额定电压VTN1
①与发电机和连时,VTN1=VGN
②与线路(系统)和连时,VTN1=VN
B.变压器:
课程名称:工厂供电及节能技术I
3
学习中心: 院校学号: 姓名 输出侧额定电压VTN2 ①与≥35kV线路相连 VTN2=1.1×VN
②与35kV以下线路相连,但变压器的短路电 压百分比VS%>7.5%,或连接长线路时 VTN2=1.1×VN
③与<35kV线路相连 VTN2=1.05×VN
C.系统额定电压与设备额定电压
系统VN=用电设备VN
2. 简述采用高压输电的原因。
答:传输功率一定的情况下,电压越高,电流就越小,线路损耗越小。另外,电网稳定极限与电压的平方成正比,电压越高,电网越稳定。
3. 什么叫无限大容量电力系统?它有什么特点?在无限大系统中发生短路时,短路电流能否突然增大?为什么?
答:无限大容量的电力系统:是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。 特点:当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。
在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。
4. 请比较定时限过电流保护与反时限过电流保护的优缺点。
答:定时限过电流保护的优点:定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性,上、下级的选择性配合比较容易、时限由时间继电器根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。
缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流保护动作时限长,速动性差,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。
反时限过电流保护的优点:外部接线简单,继电器数量大量减少,只需一种GL型电流继电器,而且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护;在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;
缺点:时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短;调试比较困难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不如电磁式继电器构成的继电保护装置。
5. 短路对电力系统有哪些危害?
答:短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。
四、计算题(10分/题,共10分)
1. 某车间一段低压(380V)干线有如下用电设备组:
(1) 轻负荷机床用电动机,容量为2.8kW电机5台,容量为1.7kW电机4台,容量为1.5kW电机3台;
课程名称:工厂供电及节能技术I
4
学习中心: 院校学号: 姓名 (2) 不连锁运输电动机,容量为3.0kW电机3台,容量为2.0kW电机3台 已知各设备组数据如下,试用需用系数法确定车间内的该段低压干线计算负荷。 (1)(2)
kd1?0.2,cos?1?0.6,tan?1?1.33;
kd2?0.6,cos?2?0.75,tan?2?0.88
答:
1). 用电设备组(1)计算负荷的确定:
P30(1)?kx1?PN?(1)?0.2?(2.8?5?1.7?4?1.5?3)?0.2?25.3?5.06(kw)
Q30(1)?P30(1)?tan?1?5.06?1.33?6.73(kvar)
2). 用电设备组(2)计算负荷的确定:
P30(2)?kx2?PN?(2)?0.6?(3.0?3?2.0?3)?0.6?15?9.0(kw)
Q30(2)?P30(2)?tan?2?9.0?0.88?7.92(kvar)
3). 该段低压干线计算负荷的确定:
P30?P30(1)?P30(2)?5.06?9.0?14.06(kw)
Q30?Q30(1)?Q30(2)?6.73?7.92?14.65(kvar)2222S30?P30?Q30?14.06?14.65?20.31(kVA)
I30?S303?UN?20.313?0.38?30.86(A)
课程名称:工厂供电及节能技术I 5