一消防工程师《综合能力》精选习题二 1、下列有关消火栓安装要求说法,正确的是( )。 A. 消火栓安装位于人行道沿上0. 8m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐 B. 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为1.0m

C. 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1m D. 冬季室外温度低于-lO℃的地区,地下消火栓井口需进行保温处理 答案C

解析:本题考查的是消火栓安装。A错,消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,进行内外防腐;B错,室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0. 64m;D错,冬季室外温度低于- 20℃的地区,地下消火栓井口需进行保温处理。故此题答案选C。 2、室内消火栓系统栓体和配件安装要求,管道支吊架的安装间距、材料选择,必须严格按照规定要求和施工图的规定,接口缝距支吊连接缘不应小于( )mm,焊缝不得放在墙内。 A.30 B.40 C.50 D.60 答案C

解析:室内消火栓系统栓体和配件安装要求接口缝距支吊连接缘不应小于50mm。 3、下列关于室外消火栓系统的施工安装中对消火栓栓体安装中,不符合国家工程消防技术标准的是( )。 A.消火栓安装位于人行道沿上2.Om处 B.室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m C.消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座 D.消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m

答案A

解析:消火栓安装位于人行道沿上l.Om处。 4、室内消火栓系统的检测验收中,下列消火栓箱技术参数符合国家工程消防技术标准规定的是( )。 A.栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90。角,栓口不应安装在门轴侧 B.如设计未要求,栓口中心距地面应为l.lm,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm

C.阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm

D.消火栓箱门的开启不应小于120。 E.消火栓箱的安装形式明装时,箱体突出部分影响疏散宽度 答案B,D,C,A

解析:不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),不能影响疏散宽度. 5、室内消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为() A. ±2mm B. ±3mm C. ±4mm D. ±5mm 答案B

解析:室内消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm 6.注册消防工程师职业道德最根本的原则是()和诚实守信。 A:确保经济效益 B:维护公共安全 C:确保工程进度 D:团结协作配合 扫二维码下载

正确答案:B

参考解析:注册消防工程师职业道德的根本原则包括维护公共安全原则和诚实守信原则。 7.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的()后,方可执业。 A:学位 B:职称 C:学历 D:资格 正确答案:D

参考解析:取得注册消防工程师资格证书的人员,经注册方可以相应级别注册消防工程师名义职业。 8.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、事业单位应当至少每()进行一次防火检查。 A:年 B:季度 C:月 D:周 正确答案:B

参考解析:机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。 9.进行区域火灾风险评估时,在明确火灾风险评估目的和内容的基础上,应进行信息采集,重点收集与区域安全相关的信息。下列信息中,不属于区域火灾风险评估时应重点采集的信息是( )

A.区域内人口概况 B.区域的环保概况 C.消防安全规章制度 D.区域内经济概括 【答案】 B

【解析】区域火灾风险评估时应重点采集的信息是:1、区域内人口概况2、区域内消防安全规章制度3、区域内经济概括。区域的环保概况不属于区域火灾风险评估时应重点采集的信息 10.在防排烟系统中,系统组件在正常工作状态下的启闭状态是不同的,关于防排烟系统组件启闭状态的说法中,正确的是( )

A.加压送风口既有常开式,也有常闭式 B.防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态 C.防排烟火阀及排烟阀平时均呈关闭状态 D.自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态 【答案】A

【解析】防排烟系统加压送风口既有常开式,也有常闭式,A正确。防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态,错在“均”字,平时也有常闭状态的,因此BC错误。自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态,应为“火灾时”呈开启状态。D错误。 11、进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为( )mm消防接口,水带出水口应选用规格为( ) mm的消防接口。 A. 150,150 B. 150,80 C. 150,65 D. 80,65 答案B

解析:本题考查的是室外消火栓的分类。按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出

水口应选用规格为80mm的消防接口。故此题答案选B。 12、消防水带的检查主要包括产品标识、织物层外观质量、水带长度和压力试验等,下列关于消防水带压力试验的说法中,不正确的是( )。 A.截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力 B.保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格 C.在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破 D.其爆破时压力不应小于水带工作压力的5倍 答案D

解析:消-水带压力试验爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。 13、室内消火栓可以按出水口形式、栓阀数量和结构形式等分类。下列属于按结构形式对室内消火栓分类的是( )。 A.单出口室内消火栓 B.双栓阀 C.直角出口型室内消火栓 D.旋转型室内消火栓 E.旋转减压稳压型室内消火栓 答案C,E,D

解析:室内消火栓按结构形式可分为:直角出口型室内消火栓、450出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓等。 14、消防水枪抗跌落性能检查中,要求将水枪以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置),以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地(2.Od:0.02)m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位置各跌落( )次,然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。 A.1 B.2 C.3