10、解:Ⅲ级表的最大热量测量误差????4?4??q??tmin?0.05vn?% ?tq?Ⅲ级表的最大流量测量误差?q???3?0.05??qvn??% q?采暖系统的负荷Q?qfF?50??100?150??12500W 1)
采用散热器采暖
当供回水温度为tg?55℃,th?45℃时,有最大热量测量误差,此时 2)
采用地板辐射供暖
当供回水温度为tg?40℃,th?35℃时,有最大热量测量误差,此时 11、解:对于被测样板q??对于热流传感器q?CE 所以??第九章 6、
P?IRMμA 代入 ?0.000332IR 将IR?10096500nCE? t1?t2t1?t2?
P=0.000332×100=0.0332μg/s 第十章 5、解:由E?6、解:由E?第十一章
21、(1)电流信号转化为电压信号一般是接一只250Ω的标准电阻,那么转化后的电压值为1-5V
RT?Aln得 nF?CRT?Aln得 nF?C(2)因为智能仪表采用12位的A/D转换器,则数字信号范围为0-(212?1 ),即0-4095
(3)A/D转换器的输入电压是0-5V,因此,0-1V之间的信号就是无效位,则1-5V之间的信号为有效位,即A/D转换器输入端信号的20%-100%为有效位,即A/D转换器输出信号有效位为4095×(20%-100%)=819-4095 (4)传输信号为12mA,则电压信号为12mA×250Ω=3V 则A/D转换器数字量为 (5)由公式11.4.1
Y0?0℃ Ym?100℃ Nm?4095 N0?819 NX?205代入上式
第十三章
1、测量炉膛温度、排烟温度选择热电偶,测量送风温度选择水银式温度计,测量时,感温体尽量要求插入被测介质的中心。炉膛负压的测量选用弹簧管真空表。鼓风量和引风量的测量选择标准节流装置配用差压式流量计。