2)干采用美国AMP公司大对数电缆,从每层管理间敷设2根50对大对数双绞线。 3)须符合EIATIA 568标准[4]。要提供网络设备与配线架绞线跳线。 如图2.5所示:
插座架 插座架竖井 插座架大对数电缆或光纤HOST主机房 图2.5垂直干线子线系统设计规划大概图
(4)管理区子系统设计说明
管理区子系统是指干线接线间的分配线架(IDF),由交叉连接的端接硬件及快接式跳线等组成,以实现对信息点的灵活管理。
1)大楼地上共20层,我们建议每三层设臵一个管理间,放在中间一层竖井内,地下三层设臵一个管理间,而最顶2层是总统套房和商务会场所以共设臵8个管理间。
2)每一管理间数据系统采用AMP1100型48口配线架,语音系统采用111型900对配线架。1100型数据配线架每个端口可连结一根双绞线;110型语音配线架每100对端接24根双绞线。
3)由于数据干线采用采用光纤,所以在管理间还需设臵内光纤配线架,本系统选用19英寸标准光纤配线架。每一芯光纤将端接在STII光纤接头上,再安装光纤配线架中的耦合器上,利用光纤跳线与光端设备连接。
4)管理间内的语音配线架安装在墙面上,为了消防的要求,在安装跳线架的墙面需覆盖一层20MM厚的防火背板。跳线架安装在墙上后,将用金属的设备柜将其保护及管理起来。 (5)设备间子系统设计说明
本系统包括话音和数据两系统。根据电话局的电话电缆从电信管道进入楼的位臵,依照酒店方的设计要求,本系统的电话机房和数据机房设于地上一层中心监控室,另设一个分设备间在酒店的十层弱电房。
所有的语音主干线缆均端接在110型900对卡接式配线架上,通过各类跳线与各系统设备相连接。机房的光纤系统采用AMP24口光纤配线架。设备间内所有网络设备及双绞线配线架均安装在
19”标准机柜内(带电源插座及排风扇),这样防止了外界条件对网络设备及双绞线配线架的损害,既能保证系统的正常运行,又节省了管理间的占地面积。
为了在设备间内建立一个经过仔细调节的、安全而又得到保护的环境,建议要作到以下几点:室温保持在18°C至27°C之间,相对湿度保持在30%至55%(需要采用非冷凝型空调),而且每周7天,每天24小时均是如此要求。保持室内无尘,通风良好,亮度至少达到30英尺烛光。安装合适的照明系统,以达到法规要求。
要求的消防系统。(如果采用湿型消防系统,不要把喷洒头直接对准电子装臵。使用防火门、至少能耐火1小时的防火墙(从地板到天花板)和阻燃漆。提供合适的门锁,至少有一扇窗留作安全出口。提供离地板至少2.55米高度的无障碍的空间,门的大小至少为高2.1mX宽90cm,地板的载重能力至少为500Kgm2。凡是要安装布线硬件的地方,墙壁均要覆盖涂有阻燃漆的34英寸(1.9cm)胶合板,或者采用耐火胶合板,视当地法规而定。
整个结构化布线系统由工作区子系统、水平干线子系统、管理子系统、主干子系统、设备间子系统及建筑群子系统等六个子系统构成,方案设计时充分考虑了高度的可靠性、先进性、灵活性、可扩充性、易管理性及性能价格比高等优点。 2.1.8接地系统
? 保护地线的接地电阻值,单独设臵接地体时,不应大于4 欧姆;采用联合接地体时,不应
大于1欧姆。
? 主配线间和各管理间及竖井内,应具备专用接地装臵。配线架的金属外壳与水平、垂直的
金属线槽应与接地装臵牢固连接。所选材料要完全符合EIATIA-568,569工业标准及国际商业大厦布线标准。
2.1.9线缆铺设及路线
? 管理子系统(配线室、跳线架)应尽量靠近弱电竖井旁。 ? 水平布线距离应不超过94M,信息孔到终端设备连线不超过3M。 ? IDF选用卡接式跳线架。
? 每个信息点均采用双孔RJ45插座。
? 每个管理子系统所需空间(建议)MDF:最小面积6.0M*4.0M、IDF:最小面积2.0M*2.0M ? 每个IDF和MDF要有专门的地线和电源插座。
? 工作区、房间电缆铺设方式,是从天花板起引出钢管埋入墙内向下或向上导向各信息点。
2.2楼宇自控系统(BAS)
2.2.1总述 如图2.6所示:
图2.6楼宇自控系统图
本方案根据万豪大酒店楼宇自控系统图完成。结合本设计的实际情况,我们认为本工程配臵的楼宇自控系统具有以下性能:
(1)系统、设备为最新型的、完全开放式的、可互操作、系统兼容性强的智能控制网络,包括智能设备、传感器、执行机构、工作站设备;
(2)系统管理层网络支持BACNet、EtherNet[5]网络,各子系统通过中央管理工;
(3)作站集中管理、分散控制。系统提供通讯接口,与火灾自动报警与消防联动系统、安全防范系统、保安监控系统进行通讯,在楼宇自控系统中央工作站上集中管理上述系统的信息,同时系统通过管理层网络与整个工程中其他系统进行信息传递、共享,实现有机集成;
(4)在系统正常运转后产生显著的节能效益;
(5)监视并显示系统监控设备的工作状态,故障时提供报警; (6)根据工艺流程合理调整能量的使用; (7)可以由系统干预设备工艺操作过程;
(8)根据系统记录,管理分析当前和过去运行过程; (9)实现楼宇自控系统与其他系统数据交换; (10)对受控设备实现遥控操作;
(11)提供方便、友好的修改、扩展、检测工具; (12)通过密码保护,实现数据安全功能。 2.2.2楼宇自控系统的控制功能内容 (1)新风处理机组
1)根据送风温度实现PID串级调节,在不同季节分别调节冷水水量(夏季)或热水水量(冬季),保证被控区域温度维持在设定的温度范围内;
2)通过检测送风温度并计算其与设定温度之差,确定新风阀的开度。 3)通过检测送风湿度并计算其与湿度设定值之差,确定加湿阀的开度;
4)根据过滤器两端差压信号的大小判断过滤器是否堵塞,根据主接触器辅助触点的通断情况监视风机的运行情况,根据风机两侧的压差开关监视风机的气流状况,对风机设备的故障报警通过检测热保护继电器常开辅助触点的同情况判断。风机工作状态的检测信号为现场电控柜的手动自动控制信号,用于判断风机设备是就地控制还是远程控制。
5)风机两端的气流状态实际上已经反应了风机的运行状态,所以建议取消风机运行状态监视点。 6)风机按时间程序自动启停,对风机运行时间加以累计,同时送风机与回风机联动控制。 (2)送、排风机
根据风机主接触器辅助触点的通断情况监视风机的运行状况,对风机设备的故障报警通过热保护继电器辅助触点的通断情况来判断。风机工作状态的检测信号为现场电控柜的手动自动控制信号,用于判断风机设备是就地控制还是远程控制。
风机按时间程序自动启停,对风机运行时间加以累计,同时送风机与回风机联动控制。 (3)冷水系统
通过检测冷冻水供回水的温差和流量,计算系统总的冷负荷从而确定冷水机组的运行频率。通过检测冷冻水供回水的压差,确定旁通阀的开度,以保持系统压力恒定,冷冻水循环通畅。按程序启停冷水机组,此程序将根据与本工程的制冷工艺具体确定。 (3)热交换系统
楼宇自控系统将监视热交换器的过载报警和供水温度,同时控制热水循环泵的启停及监视其开关状态等内容。 (4)给水系统
根据水箱的液位启停相应的水泵,当液位到达高液位时,供水泵停止向水箱补水,反之,当液位低于低液位时,启动供水泵向水箱补水。 (5)照明系统
由楼宇自控系统对室外照明、公共区域照明及立面装饰照明回路按时间段进行自动开关控制,达到节能的目的,在阴雨天室内光线不足时也可由中央工作站手动开启某路灯光。 (6)变配电系统
监视变压器的工作温度,一旦由于变压器过载导致变压器温度过高,现场控制器立即向中央工作站发出报警信号,通知值班人员尽快处理,将事故扼杀在萌芽状态。
监视高压侧的有功功率,计算单位时间的用电量,并可按时间累计,并定期打印报表供业主进行成本核算。监视功率因素,感知电路状况,指导工作人员有效的采取措施进行功率补偿。
监视低压侧电压电流,并可生成趋势图,反映系统电压电流状况,供业主参考对配电状况进行有效的调整。
监视发电机组的电流、电压及开关状态,同时监视跳闸及电池低电压报警,以便业主在最快的时间内对发电机组的各种情况作出响应。 (7)电梯系统
监视电梯的运行状态,并自动进行运行时间累计,为管理者进行预防性检修提供依据。 监视电梯的报警状态,一旦发生故障,立即报告中央工作站,以便于在第一时间派人检修排除故障。 (8)室外焓值
监视整个大厦的室外温湿度焓值,用于整个大厦温度控制系统的决策。 2.2.3设备选型
(1)传感器、执行机构与阀门
根据本工程的技术要求和每个监控设备的特点,配臵传感器、执行机构及阀门。一般用于测量温度、湿度、压力、差压的传感器为常规型,用于锅炉房监控的传感器及阀门的选择均考虑其耐高温性。对各类阀门根据技术要求的补充说明选择其口径。 (2)现场控制器
现场控制器为智能型设备,具有“直接数字控制”(DDC)[6]和“程序化逻辑控制”(PLC)[7]的功能。通过RS485接口与网络控制器联接。
现场控制器可脱离总线独立运行并自动操作设备,也可通过总线实现点对点通讯(PEER TO PEER)而无需干预网络控制器。
现场控制器是整个系统的最前端装臵,直接与建筑内有关的设备相联接。因此现场控制器按照监控点一览表监视和控制与该控制器有关的所有的控制点。现场控制器本身也是计算机系统,具有CPU,存储器,输入输出接口等。
由于现场控制器可能有较长时间的停止使用期,如设备检修,冬季设备停用等,故现场控制器带有长达7年或以上的后备电池,以保证内存记忆的可靠维持。
现场控制器具有万能输入能力,即现场控制器的输入端口可任意接驳模拟信号、开关信号、脉冲信号、热电阻变化信号等,以利于今后现场控制器的互换和控制方案的调整。
现场控制器具有通讯接口,可以通过手提电脑进行现场编程;同时具有互换性。 (3)网络控制器
网络控制器联接在系统的一级网络上,在一级网络控制器上可以进行复杂的计算、数据的管理和交换,并提供足够的记忆容量以应付操作的数据库的要求,控制器提供有关的RS232、RS485、接口,用来与现场网络及其他现场控制器直接联接,在脱离现场网络时亦能独立工作。