线是否良好 2.17 2.18 2.19 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 4.1 4.2 4.3 5 6 各插件上变换器、继电器应固定良好,没有松动 装置插件内的选择跳线和拨动开关位置正确 检查装置内、外部是否清洁无积尘,各部件应清洁良好 绝缘试验 二次回路绝缘检查 直流控制回路对地 直流保护回路对地 直流信号回路对地 直流各回路之间 跳、合闸回路各接点之间 非电量保护接点之间 非电量保护接点对地 装置二次回路绝缘检查 直流电源回路端子对地 跳、合闸回路端子对地 开关量输入回路端子对地 信号回路端子对地 操作箱继电器动作特性检查 操作箱继电器试验 开关跳、合闸线圈电阻测量及操作箱跳、合闸直流电流保持的整定 操作功能检查 非电量开入检查 逻辑以及整组传动检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 检验内容
5.1 装置型号及参数 序号 1 2 3 4 5 项目 装置型号 直流工作电源 出厂序列号 出厂日期 生产厂家 主要技术参数 5.2 二次回路及外观检查 序号 1 2 项 目 对回路的所有部件进行观察、清扫与必要的检修及调整。 利用导通法依次经过所有中间接线端子(端子排),检查保护屏、操作检查结果 屏、等相关各屏以及到断路器等户外端子箱的二次接线正确性,并检查电缆回路、电缆标牌及电缆芯的标示与设计图纸相符,其中端子排安装位置正确,质量良好,数量与图纸相符 3 检查保护屏中的设备及端子排上内部、外部连线的接线应正确,接触应牢靠,标号应完整准确,并应与设计图纸、运行规程相符 所有二次电缆的连接与图纸相符,施工工艺良好,端子排引线螺钉压接可靠,导线绝缘无裸露现象;装置后板配线连接紧固良好,插件螺丝紧固良好 核对自动空气小开关(或熔断器)的额定电流与设计相符或与所接入的负荷相适应,并满足上下级之间级配要求 4 5 5.3 保护装置外部检查 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 保护盘固定良好,无明显变形及损坏现象,各部件安装端正牢固 切换开关、按钮、键盘等应操作灵活、手感良好 所有单元、端子排、导线接头、电缆及其接头、信号指示等应有明确的标示,标示的字迹清晰无误 各插件插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度合适 各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确,芯片放置位置正确 插件印刷电路板是否有损伤或变形,连线是否良好 各插件上变换器、继电器应固定良好,没有松动 检查装置内、外部是否清洁无积尘,各部件应清洁良好 检查结果 5.4 绝缘试验
5.4.1 二次回路绝缘检查 序号 1 2 3 4 直流控制回路I对地 直流信号回路对地 直流各回路之间 跳、合闸回路各接点之间 结论 要求 项目 绝缘电阻(MΩ) ①各回路(除信号回路)对地绝缘电阻应大于10MΩ;②信号回路对地绝缘电阻应大于1MΩ;③所有回路对地绝缘电阻应大于1MΩ;④采用1000V兆欧表;⑤对于弱电源的信号回路,宜用500V兆欧表 5.4.2 装置二次回路绝缘检查 序号 1 2 3 要求 直流电源回路端子对地 跳、合闸回路端子对地 信号回路端子对地 结论 ①各回路对地绝缘电阻应大于20MΩ;②采用500V兆欧表 项目 绝缘电阻(MΩ) 条件 仅在新安装检验时进行装置绝缘试验;按照装置说明书的要求拔出相关插件;断开与其他保护的弱电联系回路;将打印机与装置连接断开;装置内所有互感器的屏蔽层应可靠接地 5.5操作箱继电器试验、功能检查 5.5.1操作箱继电器试验
5.5.1.1开关分合闸回路电阻测试 合闸回路电阻(Ω) 5.5.1.2继电器检验 序号 1 2 3 4 结论 备注 继电器名称 断路器防止跳跃继电器TBJ 合闸保持继电器HBJ 手分继电器STJ 手合继电器SHJ 分闸回路电阻(Ω) 动作值(A/V) TBJ、HBJ动作电流应略小于跳合闸额定电流的50%;作用于出口的继电器应检验动作电压,并动作电压满足55%-70%Ue范围 5.5.2 开关跳、合闸线圈电阻测量及操作箱跳、合闸直流电流保持的整定
类别 直流电阻(Ω) 合闸直流保持电流跳线整定(A) 跳闸直流保持电流跳线整定(A) 结论 5.5.3操作功能检查 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目 防止断路器跳跃功能检查以及传动,如果使用断路器本体的防止断路器跳跃回路,则检查操作箱的相关回路是否满足运行要求 交流电压的切换功能检查 合闸回路、跳闸回路的接线正确性,并保证各回路之间不存在寄生回路 断路器操作闭锁功能检查 断路器就地分闸、合闸传动 断路器远方分闸、合闸传动 操作箱整组传动检查,跳合闸相别以及操作箱信号一致性检查 断路器操作油压或空气压力继电器及弹簧压力等触点的检查。检查各级压力继电器触点输出是否正确。检查压力低闭锁合闸、闭锁重合闸、闭锁跳闸等功能是否正确 检查气(液)压闭锁等相关回路动作的正确性 断路器辅助接点检查,远方、就地方式功能检查 在使用操作箱的防止断路器跳跃回路时,应检验串联接入跳合闸回路的自保持线圈,其动作电流不应大于额定跳合闸电流的50%,线圈压降小于额定值的5% 所有断路器信号检查 进行整组试验时,还应检验断路器跳、合闸线圈的压降不小于额定值的90% 检查情况 合闸线圈 分闸线圈 备注 操作箱定期检验时可结合装置的整组试验一并进行,将装置及重合闸装置接到实际的断路器回路中,进行必要的跳、合闸试验,以检验各有关跳、合闸回路、防止断路器跳跃回路、重合闸停用回路及气(液)压闭锁等相关回路动作的正确性 5.6 非电量开入检查
保护装置背后端子模拟开入信号,从液晶显示屏上检查开入量是否变位正确。 序号 1 2 3 4 5 6 7 结论 5.7带开关整组传动试验 故障类型 本体重瓦 有载重瓦 条件 5.8 结论
故障相别 故障报告 LED信号 操作箱信号 开关动作情况 检查结果 功能名称 重瓦斯 调压重瓦 冷却器故障 压力释放 轻瓦斯 调压轻瓦 油温高 液晶显示 动作电压/功率(V/W) 测试端子或压板 检查结果 新安装检验以及首检时,在80%Ue条件下进行带开关整组传动试验。( ) 部检以及传动时,在100%Ue条件下进行带开关整组传动试验。( )