1 范围…………... ... ... ... ... ... ... ... ...……………….……………....……... 2 规范性引用文件…... ... ... ... ... ... ... ...……….……………………....…… 3 总则…... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...……………………………….…...……. 4 检验项目…... . . . . . . ... ... ... ... ... ..…………………...……...……… 5

检验内容…... . . . . . . ... ... ... ... ... ..…………………...……...………

1 1 1 3 7

1 范围

本规程规定了ISA-389F非电量保护的检验内容、检验要求和试验接线。 本规程适用于在福建电网从事基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行ISA-389F非电量保护的现场检验。

2 规范性引用文件

下列文档中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文档,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文档的最新版本。凡是不注日期的引用文档,其最新版本适用于本规程。

国家电网科〔2009〕572号 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 GB/T 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 国家电网生技[2005] 400号 国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)

调继[2005] 222号

继电保护专业重点实施要求

3 总则

3.1 检验要求

在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》、DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》以及本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 3.2 本规程的有关编写说明

(1)本规程中所用的保护装置端子号,在整屏试验时应自对应被试保护屏的端子号。 (2)本规程中额定交流电流用In表示,额定交流相电压用Un表示。 (3)本规程不包括通信、通道设备的检验。 (4)本规程是在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容。 (5)按照《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期时间及检验项目规定》(闽电调[2006]1274号)检验周期规定,新投入运行后一年内必须进行首次检验(以下简称首检),以后每隔6年进行一次全部检验(以下简称全检);每隔3年进行一次部分检验(以下简称部检);在相应的检验工作一年半后结合一次设备停役利用装置进行一次断路器跳合闸试验,并完成操作箱和设备的清扫以及螺丝紧固工作。 3.3 试验设备及试验接线的基本要求

(1)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合部颁DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。

(2)试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。

(3)试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符合。模拟故

障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。

(4)试验所需仪器及专用工具 微机型继电保护试验装置 直流试验电源 高内阻万用表 摇表 试验导线 3.4 试验条件和要求

(1)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。

(2)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。

(3)为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。 3.5 试验过程中应注意的事项

(1)定期检验中应断开与本保护有联系的相关回路,如跳闸回路等。因检验需要临时短接或断开的端子应做好记录,以便于在试验结束后正确恢复。

(2)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时防止交流电流回路开路。 (3)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠;接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。

(4)原则上在现场不准使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接。

(5)试验过程中,应注意不得将插件插错位置。

(6)所使用的试验仪器外壳应与保护装置外壳在同一点可靠接地,以防止试验过程中损坏保护装置的组件。

相电压(0-120Vac),三相电压平衡且无失真 三相可调电流(0-30Aac) (0-250Vdc) (0—250Vac,0—10Aac) (500V 、1000V、2500V) 1台 1台 2只 1只(或3只) 若干 4 检验项目

新安装检验、首检、全检、部检项目表 序号 1 2 2.1 检验项目 检查装置型号及参数 二次回路、外观及保护装置外部检查 检查二次电缆标识以及电缆芯的标示正确性(三重编号),并与设计图纸相符 对回路的所有部件进行观察、清扫与必要的检修及调整。所述部件:与装置有关的操作把手、按钮、插头、灯座、位置指示继电器、中央信号装置及这些部件中端子排、电缆、熔断器等 利用导通法依次经过所有中间接线端子(端子排),检查保护屏、操作屏、故障新安装检验 √ √ √ 首检 √ √ √ 全检 √ √ 部检 √ √ √标示模√标示模糊或不规糊或不规范应更换 范应更换 2.2 √ √ √ √ 2.3 √ √ 录波屏等相关各屏以及到断路器、隔离开关等户外端子箱的二次接线正确性,并检查电缆回路、电缆标牌及电缆芯的标示与设计图纸相符,其中端子排安装位置正确,质量良好,数量与图纸相符 检查保护屏中的设备及端子排上内部、外部连线的接线应正确,接触应牢靠,标号应完整准确,并应与设计图纸、运行规程相符 所有二次电缆的连接与图纸相符,施工工艺良好,端子排引线螺钉压接可靠,导线绝缘无裸露现象;装置后板配线连接紧固良好,插件螺丝紧固良好 核对自动空气小开关(或熔断器)的额定电流与设计相符或与所接入的负荷相适应,并满足上下级之间级配要求 检查保护以及操作直流电源的对应性以及独立性,检验直流回路确实没有寄生回路存在。检验时应根据回路设计的具体情况,用分别断开回路的一些可能在运行中断开的设备及使回路中某些触点闭合的方法来检验 核查保护装置接地线以及保护屏柜接地铜排,应接地网连接可靠正确 二次回路检查维护,包括外观检查、清灰紧螺丝、检查插件以及继电器接触可靠、锈蚀端子更换、模糊端子套牌更换工作 保护盘固定良好,无明显变形及损坏现象,各部件安装端正牢固 切换开关、按钮、键盘等应操作灵活、手感良好 所有单元、端子排、导线接头、电缆及其接头、信号指示等应有明确的标示,标示的字迹清晰无误 保护屏上的连片(压板)应有双重标示应与设计图纸、运行规程相符,连片安装符合反措要求 各插件插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度合适 各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确,芯片放置位置正确 插件印刷电路板是否有损伤或变形,连2.4 √ √ 2.5 √ √ 2.6 √ 2.7 √ √ 2.8 √ √ 2.9 √ √ √ √ 2.10 2.11 √ √ √ 2.12 √ √ √ √ 2.13 √ √ √ √ 2.14 √ √ 2.15 2.16 √ √ √ √