, F9:编码器脉冲数 当AMCB2接受的反馈脉冲为变频器或PG/EXP-E卡再分频给出的信号时,
则设置该参数为分频后的值,而非编码器实际值。例如: , 旋转编码器为1024脉冲/转,系统接受的信号为变频器的4分频输出,则系统的编码器脉冲
数为:1024/4=256
, F10:电梯在合同速度运行时的电梯转速
, F26:合同速度的百分比,AMCB2实际输出的速度V=F26XF8 , F27/F28:电梯蠕动速度与蠕动时间;当电梯起动舒适感不好时,设置这两个参数(一般
F27,4mm/s,F28,300ms)会有一定的改善 4.4 平层调整参数
参数号 显示英文 内容 设定范围 单位 F15 Upward adj 上行平层调整 0~200 mm F16 Downward adj 下行平层调整 0~200 mm F25 Level delay 平层感应器延迟补偿 0~200 mm
, 首先按电梯安装文件要求安装好平层插板和平层感应器,且电梯已能正常开快车;
, 如果上行单层平层有误差,调整F15。上行时如果轿厢地坎高于厅门地坎,就是平层过冲,
需减小F15;反之,上行时如果轿厢地坎低于厅门地坎,需增大F15,调整的数值就是相差
的毫米数。
, 如果下行单层平层有误差,调整F16。下行时如果轿厢地坎低于厅门地坎,就是平层过冲,
需减小F16;反之,上行时如果轿厢地坎高于厅门地坎,需增大F16,调整的数值就是相差
的毫米数。
, 调整平层感应器延迟补偿F25:单层平层调整后,再调整多层误差。如果多层过冲,减小
F25;反之则加大F25 4.5 称重调整参数
参数号 显示英文 内容 设定范围 单位
Vpre-torque F17 100,负载时力矩补偿 900~1000 10mV
100% F18 Vpre-torque 80% 80,负载时力矩补偿 700~900 10mV F19 Vpre-torque 50% 50,负载时力矩补偿 350~750 10mV F20 Vpre-torque 25% 25,负载时力矩补偿 150~400 10mV F21 Vpre-torque 10% 10,负载时力矩补偿 50~150 10mV , DRIVE=0时(SIEI变频器)
称重信号可以有5个开关组成,当相应的开关动作时,AMCB2将通过模拟量输出口输出相应
的电压提供给变频器输出预转矩,输出的电压与负载开关输入状态如下表: 称重开关 ANSS(10%) 25L(25PL(50%LNS(80%) LWS(100%) (输出电压) ) ) 1V(0.5V—1.5V) ? X X X X 2.5V(1.5V—4V) ※ ? X X X 5V(3.5V—7.5V) ※ ※ ? X X 8V(7V—9V) ※ ※ ※ ? X
10V(9V-10V) ※ ※ ※ ※ ? ? :表示信号输入; X:表示信号无输入; ※:表示忽略; , 当DIRVE=1时(安川变频器)
ANSS端子和LWS端子分别被抱闸反馈信号和接触器反馈信号代替。 , 每个输出电压都可以通过相应的参数进行微调,调整范围见括号内的值。
4.6 抱闸延时调整
参数号 显示英文 内容 设定范围 单位 F22 Break delay1 起动抱闸延时时间 0~2000 ms F23 Break delay2 停车抱闸延时时间 0~3000 ms F32 Break delay3 0~700 ms , 抱闸的关闭延迟时间与打开延迟时间,可根据现场情况适当调整
5 其它功能参数
参数号 显示英文 内容 设定范围 单位 F24 Run enable 允许自动运行 0:不允许自动运行(快车),允许检
修和自学习
1:允许自动运行(快车) F29 Invert Type 变频器类型 0:SIEI变频器 1:无意义 2:安川变频器
F30 Disable LZ 禁止预开门 0:有LZ 1:无LZ
F31 Brake SW 抱闸开关检测 0:无抱闸开关检测 type 1:NO型抱闸开关 2:NC型抱闸开关
F33 DDP time 运行时间限制 1~45 s F34 ZS 复位运行减速100~900 mm/s^2 Decelerati度 on
6 故障说明及解决方案:
故障显示 内容 原因 对策 Inerter Fault 变频器故障 变频器没有drive ok输出 排除变频器故障
接线故障(JP2-3没有输入) 查找/排除接线错误 Encoder Fault 编码器故障 EXP-E到AMCB2的接线错误 查找/排除接线错误
连线干扰问题 改变连线的走线 Level Fault 平层故障 门区传感器损坏 更换传感器
门区传感器上下反了 更换JP3-1和JP3-2 CNT fbk Fault 接触器反馈故障 接触器粘连 更换/维修接触器
(DRIVE=2有效) 接线错误 查找/排除接线错误 BY fbk Fault 抱闸反馈故障 抱闸继电器粘连 更换/维修继电器
(DRIVE=2有效) 接线错误 查找/排除接线错误 DDP timeout: DDP保护 电动机卡阻 查找原因并排出
F参数设置太小 增加该参数值