次 纸面石膏人造板、水泥纤板 立面垂直维板 4 2m垂直检测尺 1 度 表面平整2 度 阴阳角方3 正 接缝高低4 差 接缝直线5 度 压条直线6 度 3 吊顶工程
3 3 3 2m靠尺和塞尺 3 3 直角检测尺 1 1 钢直尺和塞尺 拉5m线用钢直尺— 3 检查 拉5m线用钢尺检— 3 查 3.1 吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。
3.2 吊顶工程应对吊顶内管道、设备的安装及水管试压、木龙骨防火防腐处理、预埋伸或拉结筋、吊杆安装、龙骨安装、填充材料的设置等项目进行隐蔽验收。
3.3 安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
3.4 采用木龙骨吊顶基体和木饰面板必须作防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定。
11
3.5 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处 理。
3.6 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。 3.7 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则增设吊杆以免主龙骨下坠。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆,以保证吊顶质量。
3.8 次龙骨(中或小龙骨下同)应贴主龙骨安装,当用自攻螺钉安装板材时,接缝部位安装宽度不小于40mm的次龙骨。
3.9 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨 上。
4 饰面板(砖)工程
4.1饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验:室内花岗石的放射性,粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度、外墙陶瓷面砖的吸水率。
4.2饰面板(砖)工程应对预埋件(或后置预埋件)、连接节点和防水层进行隐蔽验收。
4.3 饰面砖粘贴
? 饰面工程中饰面砖的品种、规格、颜色、图案和性能应符合设计要求。
? 在外墙饰面砖粘贴之前,应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验。饰面砖粘贴必须牢固。
? 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应
12
符合设计要求和国家现行产品标准和工程技术标准的规定。
? 满贴法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
? 饰面砖表面质量平整洁净,色泽协调一致,无裂痕和缺损。 ? 饰面砖阴阳角处的搭接方式、非整砖的使用部位应符合设计要求。
? 墙面实出物周围的饰面砖整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙、贴脸,突出墙面的厚度一致。
? 饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实,宽度和深度应符合设计要求。
? 有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线应顺直,流水坡应正确。
? 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法如下: 允许偏差(mm) 项项目 次 砖 表面平整1 度 立面垂直2 度3 正 3 2 2米垂直检测尺 4 3 2米靠尺和塞尺 砖 外墙面内墙面检验方法 阴阳角方3 3 直角检测尺 13
接缝直线4 度 接缝高低5 差 6
4.4 饰面板安装
接缝宽度 1 1 1 0.5 3 2 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺 钢直尺和塞尺 钢直尺 ? 饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。
? 饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 ? 饰面板安装工程的预埋件(或后置预埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板必须安装牢固。
? 饰面板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。
? 采用湿作业施工的饰面板工程,石材应进行防碱背涂处理,饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。
? 饰面板安装前应按品种、规格和色差进行分析选配,并将其上下端侧面划线修建钻孔,深度是销子的1/2,每块板的上下侧面钻孔数量均不得少于两个,并用不锈钢销子插入孔内,以作系固之用,板与板之间槽宽根据设计要求垫塞块填空。
? 饰面板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌填材料色泽应一致。
14
? 饰面板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。 ? 饰面板安装的允许偏差和检验方法如下:
允许偏差(mm) 项项目 次 光面 表面平整1 度 立面垂直2 度阴阳角方3 正 拉5m线,不足接缝直线4 度 直尺 墙裙、勒5 角上口直线度 接缝高低6 差 7 接缝宽度 5 门窗工程
5.1 金属门窗安装工程
15
石材 金塑木蘑菇剁斧石 石 2 3 / 3 3 1 2米靠尺和塞尺 属 料 材 检验方法 2 3 3 2 2 15 2米垂直检测尺 2 4 4 3 3 15 直角检测尺 2 4 4 1 1 1 5m拉通线,用钢拉5m线,不足2 3 3 2 2 2 5m拉通线,用钢直尺 0.0.5 1 3 2 / 2 1 1 5 1 1 1 钢直尺 钢直尺和塞尺