11、提升机钢丝绳不得接长使用,端部误码设置保险环,并用不小于3个与绳径匹配的绳卡固定,绳卡间距不小于绳径的6倍,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧。 B、井架安装
1、将底盘槽钢置于基础上,并用底盘联接角铁连结。放入地脚螺栓,底盘基本找平,检查导轨中心对角线长度误差,要求不大于5㎜,用长度2米左右角铁成45度斜放在底盘上电焊固定,避免浇注砼时对角线变形,曳引机底盘按基础图放置,浇注砼。待砼基本干硬后,重新找平底盘,要求水平误差不大于1.5‰,再一次在底盘槽钢下注满砂浆。底盘四面应留有排水孔。
2、在底架上横放二根钢管,吊笼居中平放在钢管上,放入时注意吊笼进料门的朝向是否正确。
3、安装立杆、平撑、斜撑,进料口处安装八字撑和开门角钢。当采用曳引机传动时,在配重箱侧安装好第一根配重导轨,把配重箱套入导轨,以后随架体的升高,安装配重导轨。
4、安装基础导轨,双笼安装时右笼左侧需加12㎜垫板(人站于进料口前向吊笼看右手边为右笼)。双笼安装8根。
5、装好第一个1.8米好后,用厚度不小于50㎜,两端设有防滑挡板的木板数块(双笼不少于6块)放在已装好的侧平撑上。并进行木板在架体上固定措施,作为操作人员临时工作平台,并逐层向上铺设。为了方便构件的运输,可在已装立柱上挂设带钩木滑轮或铁滑轮。地面人员拉动白棕绳向上输送构件。
6、每装好两层立杆高度的所有杆件后,安装标准导轨管。双笼安装时装8根,并在右笼左侧导轨管联接处加装12㎜垫板。
7、重复(3)、(5)、(6)步骤至所需高度的下二个1.8米高度,进料方向全部采用标准平撑和斜撑。出料方向先按标准平撑和斜撑搭设。搭成后,根据楼层要求开口,开口时再调换八字撑。
8、顶向下第二层的立杆联结角钢、该处侧平撑、顶层侧平撑、侧斜撑与通用件规格不同,由于该处是直接传力构件,故设计规格加大,联结螺栓为二个,顶端两侧各装置直撑二根(红色)。应按要求安装。
注:架体安装前应先挑出(8)所述的顶层杆件,防止误用。在架体安装过程中要随时作吊线检查,保证垂直度要求。
9、安装天轮架及天轮滑轮。曳引机型井架安装专用天轮架槽钢和四个槽绳轮。
10、安装避雷针二根,装在架体顶端的对角上。
11、安装电缆滑轮。滑轮上固定架应安装架体一半高度加上3米以上处,下固定架装在底盘槽钢上。
12、安装上下限位器。上限位调定时应保证吊笼越程不小于3米。 13、根据配置安装超载限位器。
14、在架体升高过程中,按2,3要求,随时设置临时缆风绳。 15、架体卸料侧根据建筑物层楼开门。若只需拆去斜撑,则把平撑改为八字撑即可,若要同时拆去平撑和斜撑,则必须设置上下两道八字撑。
16、安装好曳引机,穿好提升钢丝绳或曳引绳四组。 17、曳引绳装设步骤如下:
1)将配重箱提升至距天梁2-3米处,用钢管夹头夹在配重
箱导轨上,固定配重箱。
2)穿好四根曳引钢丝绳,钢丝绳两端按规范用绳夹固定,
钢丝绳松紧基本一致。
3)调节配重箱弹簧下的螺母,使四根钢丝绳张力一致。 4)去除配重箱下的钢管夹头。
5)装满砂子、砂子宜用粗砂,可增加配重重量。 18、在每只吊笼底部放入适当厚度废小汽车外轮,作为吊笼着地的缓冲装置。
19、曳引机井架安装完毕后,配重箱上下的地面区域应设置高度1.2M左右的砖墙加以防护,严防人员进入,发生危险。
20、缆风绳的设置:
1)、架体高度在30M以下时,可设置缆风绳保持架体稳定。双笼升降机架体高度在20M以下时一组,20~30M时再增设一组。
2)、钢丝绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面成45-60度角。其下端应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺丝与地锚拉紧连接,缆风绳应采用直径不小于9.3㎜圆股钢丝绳,并不得有接头。端部应设置保险环,并用3个与绳径相匹配的绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧。
3)、地锚采用Ф48钢管,数量不少于2根,与钢丝绳受力方向垂直并排设置,间距不小于0.5米。打入深度大于1.7米,桩顶应焊接缆风绳防滑挡块,用Ф48钢管焊在地锚受力时向内挤压。
21、井架的拆卸
1)、拆卸时,应对升降机进行一次检查,确认各部位工作
正常后,方可拆卸。
2)、拆卸时的步骤按照安装的相反顺序进行。
3)、缆风绳应随架体的降低而逐道拆除,不得一次性全部
拆除。
4)、拆除作业时,严禁从高处向下抛掷物件,设安全警戒
线。
五、升降机的调试和使用操作
安装后首次使用的升降机应进行空载试验、额载试验、超载试验和安全装置试验合格后方可投入正常使用,试验规则可参照GB/T10056-96《施工升降机试验方法》。 1、升降机安装后调试使用
①平层保护装置的调试,调试时吊笼卸料门开启时,四个平层槽钢是否同时可靠动作,卸料门关闭时,四个平层槽钢应时收起,其边缘不能超出吊笼长度,必要时调整联动钢丝绳和转轴加注润滑油。
②各传动系统,滑轮处加注润滑油,滑动部位如门滑道、导轨管应抹黄油,并检查架体垂直是否在3‰之内,抽查各处螺栓紧固情况,检查吊笼运行空间和钢丝绳经过处是否有障碍物,安全装置动作是否灵敏可靠,发现问题及时排除。
③目测各焊接处应良好,不得有焊接裂缝,脱焊等现象,油漆良好,无滴油现象。(15min油珠滴落为滴油)
④测量电动机及电气元件的对地绝缘电阻不少于0.5欧姆,电气线路对地绝缘电阻不少于1欧姆。
⑤吊笼空载全过程升降运行三次,吊笼起,制动正常,运行平稳无异常响声。
⑥吊笼加额定负载,按85%的通电持续率工作一小时,工作应正常,电机温升符合规定,减速器油温升不超过45K,升降机提升速度误差不大于8%。
⑦吊笼装125%的额定负载运行三次工作正常,悬停10分钟无下滑现象。
⑧在基础上吊笼和对垂直升降通道周围应设置防护围栏,高度不应低于1.5M。
⑨为保证操作人员安全,按标准设置双顶防护棚,两层顶防护棚,两层顶距应不小于600㎜,便于观察整个架体情况及操作人员上下。 2、使用注意事项
①、升降机设上下行程限位,使用中应避免经常动作,宜人工停机。
②、电控箱上设有长动、点动转换开关急停按扭和闸刀,当机械发生意外故障时,可按急停按扭或拉闸。
③、经常检查吊笼着地时曳引轮上1米以下部位的钢丝绳完好情况,因该部位处于启动位置最容易打滑,损伤钢丝绳。 3、使用操作安全规则
1)、升降机操作人员必须经过培训,详细阅读使用说明书,熟悉各部件性能,经才核合格才能独立操作。
2)、操作过程中,操作的位置应能明显地观察到吊笼和卷扬机的运行情况。
3)、严禁载人运行,载荷应尽量均布,载重不超载。 4)、严禁拆下安全装置冒险运行。
5)、在使用时应每班检查传动机构、防坠器、停靠装置等是否正常可靠,附墙装置、缆风绳是否完整,受力是否完整,受力是否均匀。
6)、接班时,应阅读上班工作记录,有问题及时解决。