常用电工工具的使用方法
1试电笔使用时,必须手指触及笔尾的金属部分,并使氖管小窗背光且朝自己,以便观测氖管的亮暗程度,防止因光线太强造成误判断,其使用方法见下图所示。当用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60v时,电笔中的氖管就会发光。低压验电器检测的电压范围的60~500V。注意事项:使用前,必须在有电源处对验电器进行测试,以证明该验电器确实良好,方可使用。验电时,应使验电器逐渐靠近被测物体,直至氖管发亮,不可直接接触被测体。验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体。验电时,要防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故。
2电工刀在使用电工刀时不得用于带电作业,以免触电。应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。 剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线。使用完毕,随即将刀身折进刀柄。
3螺丝刀使用螺丝刀时螺丝刀较大时,除大拇指、食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶住柄的末端以防施转时滑脱。螺丝刀较小时,用大拇指和中指夹着握柄,同时用食指顶住柄的末端用力旋动。螺丝刀较长时,用右手压紧手柄并转动,
同时左手握住起子的中间部分(不可放在螺钉周围,以免将手划伤),以防止起子滑脱。注意事项带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。作为电工,不应使用金属杆直通握柄顶部的螺丝刀。为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。4钢丝钳钢丝钳在电工作业时,用途广泛。钳口可用来弯绞或钳夹导线线头;齿口可用来紧固或起松螺母;刀口可用来剪切导线或钳削导线绝缘层;侧口可用来铡切导线线芯、钢丝等较硬线材。钢丝钳各用途的使用方法见上图所示。注意事项使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。5尖嘴钳尖嘴钳因其头部尖细(如图所示),适用于在狭小的工作空间操作。
尖嘴钳可用来剪断较细小的导线;可用来夹持较小的螺钉、螺帽、垫圈、导线等;也可用来对单股导线整形(如平直、弯曲等)。若使用尖嘴钳带电作业,应检查其绝缘是否良好,并在作业时金属部分不要触及人体或邻近的带电体。 6斜口钳专用于剪断各种电线电缆,如图所示。对粗细不同、硬度不同的材料,应选用大小合适的斜口钳。
7剥线钳剥线钳是专用于剥削较细小导线绝缘层的工具,其外形如图所示。
使用剥线钳剥削导线绝缘层时,先将要剥削的绝缘长度用标尺定好,然后将导线放入相应的刃口中(比导线直径稍大),再用手将钳柄一握,导线的绝缘层即被剥离。
8电烙铁焊接前,一般要把焊头的氧化层除去,并用焊剂进行上锡处理,使得焊头的前端经常保持一层薄锡,以防止氧化、减少能耗、导热良好。
电烙铁的握法没有统一的要求,以不易疲劳、操作方便为原则,一般有笔握法和拳握法两种,如图所示。用电烙铁焊接导线时,必须使用焊料和焊剂。焊料一般为丝状焊锡或纯锡,常见的剂有松香、焊膏等。 对焊接的基本要求是:焊点必须牢固,锡液必须充分渗透,焊点表面光滑有泽,应防止出现“虚焊”、“夹生焊”。产生“虚焊”的原因是因为焊件表面未清除干净或焊剂太少,使得焊锡不能充分流动,造成焊件表面挂锡太少,焊件之间未能充分固定;造成“夹生焊”的原因是因为烙铁温度低或焊接时烙铁停留时间太
短,焊锡未能充分熔化。 (a)笔握法 (b)拳握法 电烙铁的握法注意事项使用前应检查电源线是否良好,有无被烫伤。焊接电子类元件(特别是集成块)时,应采用防漏电等安全措施。当焊头因氧化而不“吃锡”时,不可硬烧。当焊头上锡较多不便焊接时,不可甩锡;不可敲击。焊接较小元件时,时间不宜过长,以免因热损坏元件或绝缘。焊接完毕,
应拨去电源插头,将电烙铁置于金属支架上,防止烫伤或火灾的发生。
9万用表1.模拟式万用表模拟式万用表的型号繁多,下图为常用的MF-47型万用表的外形。(1)使用前的检查与调整在使用万用表进行测量前,应进行下列检查、调整:外观应完好无被损,当轻轻摇晃时,指针应摆动自如。旋动转换开关,应切换灵活无卡阻,挡位应准确。水平放置万用表,转动表盘指针下面的机械调零螺丝,使指针对准标度尺左边的O位线。测量电阻前应进行电调零(每换挡一次,都应重新进行电调零)。即:将转换开关置于欧姆挡的适当位置,两支表笔短接,旋动欧姆调零旋钮,使指针对准欧姆标度尺右边的O位线。如指针始终不能指向O位线,则应更换电池。检查表笔插接是否正确。黑表笔应接“一”极或“ * ”插孔,红表笔应接“+”。检查测量机构是否有效,即应用欧姆挡,短时碰触两表笔,指针应偏转灵敏。(2)直流电阻的测量
MF-47型万用标面板图首先应断开被测电路的电源及连接导线。若带电测量,将损坏仪表;若在路测量,将影响测量结果。合理选择量程挡位,以指针居中或偏右为最佳。测量半导体器件时,不应选用R×1挡和R×10K挡。测量时表笔与被测电路应接触良好;双手不得同时触至表笔的金属部分,以防将人体电阻并入被测电路造成误差。正确读数并
计算出实测值。切不可用欧姆挡直接测量微安表头、检流计、电池内阻。(3)电压的测量测量电压时,表笔应与被测电路并联。测量直流电压时,应注意极性。若无法区分正、负极,则先将量程选在较高挡位,用表笔轻触电路,若指针反偏,则调换表笔。合理选择量程。若被测电压无法估计,先应选择最大量程,视指针偏摆情况再作调整。l测量时应与带电体保持安全间距,手不得触至表笔的金属部分。测量高电压时(500~2500V),应戴绝缘手套且站在绝缘垫上使用高压测试笔进行。(4)电流的测量测量电流时,应与被测电路串联,切不可并联!测量直流电流时,应注意极性。合理选择量程。测量较大电流时,应先断开电源然后再撤表笔。(5)注意事项测量过程中不得换挡。读数时,应三点成一线(眼睛、指针、指针在刻度中的影子)。根据被测对象,正确读取标度尺上的数据。l测量完毕应将转换开关置空挡或OFF挡或电压最高挡。若长时间不用,应取出内部电池。2、数字万用表数字万用表具有测量精度高、显示直观、功能全、可靠性好、小巧轻便以及便于操作等优点(1)面板结构与功能下图为DT-830型数字万用表的面板图,包括LCD液晶显示器、电源开关、量程选择开关、表笔插孔等。液晶显示器最大显示值为1999,且具有自动显示极性功能。若被测电压或电流的极性为负,则显示值前将带“-”号。若输入超量程时,显示屏左端出现“1”或“-1”的提示字样。电源开关(POWER)