在评价井下供电系统的短路保护时.最重要的是( B )。 A.速动性和可靠性 B.可靠性和灵敏性 C.灵敏性和选择性 D.可靠性和选择性2009.10.03
井下无人值班的变电硐室必须( B ).并有值班人员巡回检查。 A.设灭火器材 B.关门加锁 C.设专人看守 D.设警示牌 三极管的放大倍数可用β表示为( C )。
A.β=△Ib/△Ie B.β=△Ie/△Ic C.β=△Ic/△Ib D.β=△Ie/△Ib
下列地点不需要使用两回路电源供电的是( C )。
A.中央变电所 B. 下山开采的采区排水泵房 C. 升降人员的斜井绞车D. 抽放瓦斯泵房
下列情况不属于失爆现象的是( D )。
A.隔爆结合面粗糙度达到12.5 B.弹簧垫圈没有压平
C.密封圈没有完全套在电缆护套上 D.压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量达到电缆直径的5%
对于管状局部接地极.必须垂直打入地中.埋入地中的长度及外露的部分长度应分别为( A )。
A.1.5m 100mm B.1m 300mm C.1.2m 250mm
1140V供电线路流过电缆的电流为240A.折算到6KV时电流为( B )。 A.28A B.48A C.46A D.56A 下列设备不属于防爆型的是( C )。
A.QJZ-300磁力起动器 B.刮板机电机 C.矿用变压器 D.井下专
. . . .
.. ..
用操作按钮
电网系统总的绝缘电阻值规定为:660V时.不低于( C )。 A.15K? B.30K? C.50K? D.80K?
高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时.高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于( A )毫米。 A.50 B.100 C.150 D.300
使用稳压二极管时应注意极性不能接错.否则会造成电源( C )。 A.电压升高 B.电压降低 C.短路 D.断路
当应该星形接法的电动机误接成三角形时.则电动机将会出现( C )。 A.电源接通后电动机无法启动 B.电源接通后电动机正常起动 C.电动机工作时温升高或冒烟 D.电动机有缺相
660V供电线路中电气设备的最小电气间隙为( C )毫米。 A.6 B.8 C.10 D.18
矿用防爆标志符号“ ”为( B )设备。 A.增安型 B.隔爆型 C.本质安全型 D.充砂型
检漏继电器的辅助接地线应是橡套电缆.其芯线总面积不小于( B )平方毫米。
A.6 B.10 C.16 D.25
一RL串联电路的电阻Rr=4Ω.XL=3Ω.则电路阻抗为( C )Ω。 A.4Ω B.3Ω C.5Ω D.7Ω
晶体三极管作放大使用时.必须( D )。
A. 发射结与集电结都加正向电压 B. 发射结与集电结都加反向电
. . . .
.. ..
压
C. 发射结加反向、集电结加正向 D. 发射结加正向、集电结加反向 2009.10.19
隔爆设备在外壳有严重变形.变形长度超过( C )mm.同时凹凸深度超过5mm者属于失爆。 A.30 B.40 C.50 D.60
过电压是指在供用电系统的运行过程中.产生危及电气设备绝缘的电压升高.一般超过额定电压( C )以上。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 25%
下列电缆不允许盘成圈的是( A )。
A.给移动变电站供电的铠装电缆 B.煤电钻用电缆 C.给掘进机供电的电缆 D.使用中的屏蔽橡套电缆 下列负荷中属于一级负荷的是( B )。
A. 采区变电所 B. 主排水设备 C. 采煤机 D. 提升物料的斜井提升设备
设置在其他地点的局部接地极.可用直径不小于35毫米.长度不小于( A )米的钢管制成.管上应至少钻20个直径不小于5毫米的透孔.并垂直全部埋入底板。 A.1.5 B.1.3 C.1 D.0.75
移动式电气设备的橡套电缆绝缘检查( C )一次。 A.每天 B.每班 C.每月 D.新安装前
兆欧表上有三个接线柱.上面标有L、E.G.其中标有G的接线柱为
. . . .
.. ..
( C )。
A.线路 B.接地 C.屏蔽保护环 D.备用接线
井下照明灯、接线盒等固定电气设备主要是采用( A )的电气设备。 A.矿用增安型 B.矿用隔爆型 C.防爆充油型 D.本质安全型 变压器的基本工作原理为( A )。
A.法拉第电磁感应定律 B.基尔霍夫第一定律 C.基尔霍夫第二定律 D.欧姆定律 异步电动机在带负载运转时.电机中( C )。
A.只有定子磁势.而无转子磁势 B.只有转子磁势.而无定子磁势 C.既有定子磁势.也有转子磁势 D.既无定子磁势.也无转子磁势 矿井高压电网的单相接地电容电流不超过( B )A。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
对紧固件的通用要螺栓不得弯曲.螺纹损伤不得超过螺纹工作高度的( B ).且连续不得超过一周。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/4
对于同一短路点.三相短路电流是两相短路电流的( B )倍。 A. 0.87 B. 1.15 C. 1.73 D. 2
矿用防爆电气设备其型式包括隔爆型等( C )种电气设备。 A.8 B.6 C.10 D.12
井下架空线悬挂点的间距在直线段不得超过( B )m。 A. 3 B. 5 C. 8 D. 10
矿井电缆线路禁止升压运行。电缆线路的正常工作电压.不应超过其
. . . .
.. ..
额定电压的( C )。 A. 5% B.10% C. 15% D.20%
电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接.电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接.应采用截面不小于25mm2的( A )。 A.铜线 B.镀锌铁线 C.扁钢 D.铝线
照明、手持式电器设备及信号装置的额定电压不超过( C )V。 A.660 B.380 C.127 D.36
远距离控制线路的电压不超过( C )V。 A.660 B.380 C.36 D.127
矿井使用( C )V电压时.必须制定安全技术措施。 A.6000 B.1140 C.3300 D.127
铠装电缆实际选用长度比设计敷设电缆巷道的设计长度增加( D )%。 A.1 B.2 C.3 D.5
固定敷设橡套电缆实际长度比敷设电缆巷道的设计长度增加( D )%。 A.5 B.7 C.8 D.10
三相交流电动机在三相电压平衡条件下.三相电流之差与平均值之比不得相差( B )。
A. 2% B. 5% C. 10% D. 15% 煤矿企业对供电的要( ABCD )。
A.供电可靠 B.供电安全 C.技术经济合理 D.供电质量 煤矿井下的“三大保护”是指( ABCD )。
A.接地保护 B.短路保护 C.漏电保护 D.过流保护
. . . .