灭火器操作规程
3.4.1 检查和准备 检查项目 铅封 瓶内压力 各零部件 检查地点 灭火器把手 灭火器压力表 灭火器瓶体 铅封完整 检查标准 检查方法 目测 目测 压力表指针在绿色区域内 喷管无龟裂、粘连,简体无锈蚀变形,目测 手动 推车行走机构灵活可靠。 3.4.2 操作内容及步骤 3.4.2.1 推车式干粉灭火器
1)推车式干粉灭火器两人操作,使用时应将灭火器迅速推到火场,在距火焰10米左右处停下。
2)一人将灭火器放稳,取下喷枪,迅速施放喷射软管,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人拔去开启机构的保险销。
3)扳开灭火器的压把阀门,使灭火剂向外喷射,对准火焰根部扫射,由近及远向前推进灭火器,同时左右摆放喇叭筒,达到灭火目的。 4)合上灭火器的压把阀门,即停止喷射。 3.4.2.2 手提式干粉灭火器
1)先将灭火器上、下翻转几次,将筒内的干粉抖松。 2)扯去铅封,拔出保险销,立于距离火焰上风口2米的地方。 3)一手握住灭火器压把,一手托住灭火器底部,以便灵活掌握灭火器。对于有胶管的灭火器,应手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使灭火剂喷出。适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向前
推移。
4)松开灭火器压把,即停止喷射。 3.4.2.3 推车式二氧化碳灭火器
1)推车式二氧化碳灭火器两人操作,在距燃烧处上风口10米左右停下;
2)一人放开喷射软管后,迅速旋开阀门,并开到最大开度,灭火剂喷出。
3)操作者将灭火器的喷流由近而远向火源喷射,可以同时左右摆动喇叭筒,扩大喷射面积,达到灭火目的。 3.4.2.4 手提式二氧化碳灭火器
1)扯去铅封,拔出保险销,将灭火器立于燃烧处上风口2米处。 2)一手紧握喷射软管前端的喇叭筒根部手柄(对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应将喇叭筒向上搬动90°),对准火源。
3)另一只手握下压把,进行喷射。操作者应将灭火剂的喷流由近而远向火源喷射,可以同时左右摆动喇叭筒,扩大喷射面积,达到灭火目的。
3.4.3 操作后的检查 检查项目 检查地点 各零部件 瓶体 检查标准 检查方法 喷管无龟裂、粘连,筒体无锈蚀变形,推车目测 动手 行走机构灵活可靠 3.4.4 风险提示及风险削减、预控措施 序号 1 风险提示 手动提示 风险削减、预控措施 二氧化碳灭火器操作时,佩戴护手套,未戴保护手套时,手要紧握喷射软管前端喇叭筒根部手柄,不要我在喇叭筒上。 2 3 烧伤 触电 灭火时,人员要站在上风口 电器灭火,要先断电