好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

砖墙砌筑基本方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

砖墙砌筑基本方法

砖墙的组砌方法

为提高砌体的整体性、稳定性和承载力,砖块排列应遵循上下错缝的原则,避免垂直通缝出现,错缝或搭砌长度一般不小于60mm。实心墙体的组砌方法有“一顺一丁”、“三顺一丁”、“梅花丁”等方法。

一般规定

⑴ 砖的品种、强度等级必须符合设计要求,砖应提前1天浇水湿润,避免砖过多吸收砂浆中的水分而影响粘结力,烧结普通砖、空心砖含水率宜为10~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5~8%(现场用“断砖法” 检查,砖截面四周浸水深度15~20mm时为符合要求的含水率)。

⑵ 在有冻胀环境和条件的地区,地面或防潮层以下不宜采用多孔砖。

⑶ 在墙上留置临时洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。

⑷ 不允许留设脚手眼的墙体或部位: ① 120mm厚的墙体、独立柱; ② 宽度小于1m的窗间墙;

③ 门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内; ④ 梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

⑤ 过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。

⑸ 尚未施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度见下表,超过表中限值时,应采取临时支撑等有效措施。

⑹ 240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖砌台阶的上水平面及挑出层,应整砖丁砌;

⑺ 搁置预制梁板的砌体顶面应找平,安装时应再座浆; ⑻ 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑;

⑼ 墙厚370mm及以上的砌体宜双面挂线砌筑; ⑽ 竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

⑾ 框架梁的填充墙砌至梁底应预留18~20cm,间隔一周左右时间后再用实心砖斜砌挤紧,砂浆饱满。间隔一周是让新砌砌体完成墙体自身沉缩,斜砌可减少灰缝收缩,以防止梁底由于墙体沉缩造成开裂。

质量要求

砌筑工程质量的基本要求是:

横平竖直、砂浆饱满、 灰缝均匀、上下错缝、 内外搭砌、接槎牢固。

横平竖直、砂浆饱满——指灰缝要横平竖直,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。水平缝厚度和竖缝宽度规定为10mm±2mm。

上下错缝——指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开,以避免上下通缝。

“接槎”——指相邻砌体不能同时砌筑而设置的临时间断,它可便于先砌砌体与后砌砌体之间的接合。

⑴ 水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积,每检验批抽查不少于5处,每处检测3块,取其平均值;

⑵ 砖砌体的转角处和纵横墙交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。

砖墙砌筑基本方法

砖墙砌筑基本方法砖墙的组砌方法为提高砌体的整体性、稳定性和承载力,砖块排列应遵循上下错缝的原则,避免垂直通缝出现,错缝或搭砌长度一般不小于60mm。实心墙体的组砌方法有“一顺一丁”、“三顺一丁”、“梅花丁”等方法。一般规定⑴砖的品种、强度等级必须符合设计要求,砖应提前1天浇水湿
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ssgl8jlu79x6b742rz56u75f0b3w101db9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享