第一卷GRC轻质隔墙板施工工艺

第1章适用范围

GRC是“ Glass Fiber Rinforced Cement( 玻璃纤维增强水泥)”的缩写,

是 一种轻质高强的新型建筑材料,近年来广泛应用于工业与民用建筑中,尤其是在 高层建筑物中的内隔墙。

GRC空心轻质隔墙板是在建筑物非承重部位代替粘土砖,具有自重轻、厚度

薄、性能优、安装快、节约资源的特点。它的彼一时约为粘土砖的 1/6?1/8,在 高层建筑中应用可大大减轻地基、梁柱的荷载,缩小了基础及主体结构规模,它 的厚度仅6 cm或9 cm,条板宽度600 cm,900 cm,可拼装为单层或双层式隔墙, 其性能相当于240mm厚砖墙,房间使用面积可扩大5%?7%按每间房15卅计), 且防水防潮性能优于石膏板及砖镁板。

根据GRC空心轻质隔墙板的可锯、可钉、可刨的特点, GRC条板一般采用拼 装法,这种安装方法施工速度快,比砌砖快 3?5倍,安装过程中避免了湿作业 ,改善了施工环境,但是传统的拼装法很容易造成板与板连结处、板顶端连结处 、板与门窗连结处出现裂缝,这种裂缝在板面装饰层如涂料、抹灰等做好后反复 出现,即使经过多次修补后,不出现裂纹,但修补处的涂料面层与别处的颜色和 光洁度不一致,影响整体的装饰效果。

第2章材料准备

已经干燥的GRC空心轻质条板及配套门窗框板,SG791建筑用及贴缝玻璃纤 维带或0.8mm厚的钢板网。

第3章施工机具

1临时固定用卡具U形卡具、L形卡具,带横向角铁的撬棒、木械板锯及抹 灰

板、油灰刀、靠尺板、木楔等。

2作业条件

建筑结构完成后,根据设计要求将板材其他料具备齐待用。根据图纸要求, 在墙面及顶棚上弹出隔墙板位置线及门窗位置。一般办公楼属框架连系梁结构, 且办公室、走道、大厅等房间均吊顶,因此需要在隔墙位置按隔墙高度做吊柱及 吊梁。将要安装GRC条板的位置地面清理干净、整平,用墨线弹出 GRC板的中心 线及边线。在隔墙板顶相应的梁板底面也弹出 GRC板的安装线,用铅垂线校正。 将安装面粘结部位清理干净,凸出部分剔凿平整。配制粘结剂待用,采用胶浆粘 结,胶浆的配合比为:水泥: SG791胶:水=100: 10: (25?30)。

第4章工艺流程 第1节

安装方法

条板在安装时先将其粘结面(顶面、侧端面)用备好的配套粘结剂涂抹,全部 抹实,两侧做作字角。然后在隔墙板顶端的梁板底面,弹有安装线的位置,用膨 胀丝将配套“ U'表卡固定牢固,开口朝下,U形卡的工口宽度为条板厚度6 cm 或9 cm。安装时,1人在一边扒挤,1人在下口用宽口撬棒撬起,边顶边撬,使 这挤紧缝隙,以挤出胶浆为宜。在推挤时,应注意条板挤入 U形卡后,是否偏离 已弹好的安装边线,并及时用铅垂线校正,将板面找平、找直。安装好第一块条 板后,检查其与砖墙面或柱面及梁板底面的粘结缝隙不大于 5mm为宜,并检查垂 直度不大于2mm为宜,合格后即用木楔楔紧条板底部,使之向上顶紧,替下撬棒 ,用刮刀将挤出的粘结剂刮平补齐,然后开始安装第二块条板。

第2节 接缝处理

安装隔墙第二块板的方法和第一块板的方法一样,以安装好的第1块板为基 础,以后每装完一块板都要用木靠尺来找平。按照这种方法依次安装 GRC条板,

只是注意每隔0.6?0.9m的地方需要在顶端固定一个U形卡,用以嵌固条板。板 安装完毕后,在第一块板和最后1块板的上下端,隔墙板与墙柱交接处,用 L表 卡具两侧夹紧条板,使条板粘结剂加涂一层,在边接阴角内用园林灰板压实。条 板与条板两面的接缝处均用配套玻璃纤维网格布条贴缝, 先在接缝处涂抹一层粘

结剂,然后将玻璃纤维网格贴上去,将玻璃纤维网格布抹平、顺直,不得使网格 布皱折,最后再在玻璃纤维网格布上涂抹一层粘结剂,用刮刀刮平,将来做装饰 的一面应比条板低1?2mm为宜。条板底部用细石混凝土将缝隙填嵌密实,等细 石混凝土发挥强后,才能拆除木楔,用水泥砂浆找平。

第3节 双层板安装方法

采用双层式GRC条板的隔墙厚度有120、180、240mm几种,分为实心和空心 式,实心式施工同前,空心式安装如下:第一层条板安装完毕后,开始安装第二 层板,第二层第一块板第一层第一块板安装方法相同,安装第二层第二块条板时 ,需要先安装一块搭接板,搭接板与条板同长,宽度为 20cm。安装时,先将搭接 板的粘接面磨平、清理干净,涂抹一层粘结剂,贴上玻璃纤维网格布,再涂抹一 层粘结剂,两侧做八字角,然后由上、下各一人扶住装入第二层第一块条板之后 ,搭接宽度为10cm,用木砖从两块板的背面推挤,在下口用撬棒撬起,

使之挤紧缝隙,以挤出胶浆为宜,推挤时,注意随时用铅垂线检验。用木楔 塞紧搭接板底端,替下撬棒,用细石混凝土将缝隙填嵌密实;搭接板顶端与梁板 底面的粘接处用粘结剂涂一层,并用刮刀刮平补齐,然后开始安装第二层第二块 条板,第二块条板与搭接板

的搭接宽度也为10cm将该板与已经安装好的第二层 第一块板和第一块板推挤压紧,粘接紧密。

用前面的方法依次安装好第二层板以后,用玻璃纤维网格布条将第2层板外 侧接缝粘好,板的底部、顶端、连接阴阳角处理同前。 当层高大于条板的

定型尺寸2800mm时,第二层条板的竖向接缝应与第一层条板的水平接缝错开, 安装中应特别注意垂直度。

第4节 门窗、管线节点处理

门框两侧采用门框条板(带钢埋件),墙体安装完毕后将门框立入预留洞内并 焊接即可。木门框需要在连接处用木螺丝拧上 3m材40mm扁铁,然后与条板埋件 焊接。门框与墙板间隙用粘结剂腻子塞实、刮平。条板安装后一周内不得打孔凿 眼,以免粘结剂固化时间不足而使板受震动开裂。若门洞一侧混凝土墙,则应在 门洞顶角用角钢焊牢混凝土墙的预埋铁,以支承洞顶的条板。埋设水电墙管时, 根据过墙管位置划线开凿,不可用重锤猛击,以免震坏墙板。管线埋好后,立即 用粘结剂腻子塞实、刮平。在安装水箱、磁盆、电气开关、插座、壁灯等水电器 具处,按尺寸要求剔凿孔口 (不可剔通0后,将木砖或钢埋件用粘结剂粘牢、塞 实,7d后,再安装种类器具、器件,小电气器件、依帽钩、挂镜线等。

第5节 饰面处理

GRC轻板和砖墙一样,可进行多种层装饰。对安装完毕的轻板墙面,先用界 面剂即SG791胶对水1:1满刷一遍,然后抹灰或批腻子,可以按房间部位的不 同使用要求做喷涂料、贴面砖、墙纸等。若做涂料饰面,则用腻子 (或用混合砂 浆)找平;若做石材、磁砖饰面,则用水泥石混合砂浆找平。

第5章质量标准 第1节

主控项目

5.1.1GRC墙板规格必须符合设计要求。

5.1.2砂浆、细石砼的品种、强度必须符合设计要求。

5.1.3膨胀螺丝卡子应符合规范要求,同时膨胀螺丝嵌入砼内度应符合规范 要求。 5.1.4每两块GRC墙板之间的缝隙应加钢丝网片加强抹灰。