桩基础结构设计毕业论文
第5章 桩 基 础
5.1 概 述
5.1.1 桩基础及其应用
桩基础简称桩基,是一种常用的深基础结构。由于具有承载力高、稳定性好、沉降稳定快和沉降变形小、抗震能力强,以及能适应各种复杂地质条件的显著优点,所以桩基础在工程中的应用十分广泛。
桩基础除主要用于承受竖向压力荷载外,还在桥梁工程、港口工程、近海采油平台、高耸和高重建筑物、支档结构、抗震工程结构和某些特殊环境中,用于承受水平荷载和竖向上拔荷载等。近几十年来,随着生产水平的提高和科学技术的进步,桩的种类和型式、施工机具、施工工艺以及桩基的设计理论和计算方法等都在快速发展。目前我国桩基的最大入土深度已超过百米,桩径已超过5m。
在工程建设中,当遇到下述情况时可以考虑使用桩基础:
(1)地表附近的土层软弱,下卧硬土层较深,挖除软土层不经济或不现实时;
(2)当建筑物荷载较大,采用浅基础的沉降量过大,或者建筑物较为重要,不允许有过大的沉降时;
(3)基础范围内的地基土压缩性相差悬殊,沉降差可能超过上部建筑物的允许值时; (4)高耸建筑物或构筑物对限制倾斜有特殊的要求时; (5)动力机器、精密设备等对地基变形有严格的限制时。
5.1.2 桩和桩基的分类
当确定采用桩基础后,合理地选择桩和桩基础的类型是桩基设计中很重要的环节。分类的目的是为了掌握其不同的特点,以供设计时根据现场的具体条件选择适当的型式。以下主要介绍《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)(以后简称《桩基规范》)推荐的分类方法。
1.桩基的分类
桩基础一般由桩和承台两部分组成(图5-1)。以单根桩的形式承受和传递上部结构荷载的独立基础称单桩基础。但绝大多数桩基础的桩数不止一根而是由2根或多根桩组成桩群,由承台将桩群在上部联结成一个整体,建筑物的荷载通过承台分配给各根桩,桩群再把荷载传给地基,这种由2根或更多桩组成的桩基础称群桩基础。群桩基础中的单桩称基桩。
根据承台与地面的相对位置,桩基础可分为低承台桩基和高承台桩基。当承台底面位于地面或局部冲刷线以下时称为低承台桩基;否则称为高承台桩基。在一般房屋建筑和水工建筑物中最
1
常用的是低承台桩基;高承台桩基则常用于桥梁工程、港口码头及海洋工程中。
2.桩的分类
根据桩的承载性状、施工方法、桩身材料及桩的设置效应等可把桩划分为各种类型。
上部结构QQ承台软弱土层软弱土层软弱土层桩中密土层岩层坚实土层
图5-1 低承台桩基示意图 图5-2 摩擦型桩和端承型桩
(a)摩擦型桩;(b)端承型桩
(1)按承载性状分类
桩的承载方式与浅基础的承载方式不同。浅基础主要通过基础底面的地基承受和传递上部结构传来的荷载;而桩承受的桩顶荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受。由于桩的尺寸、施工方法、桩侧和桩端地基土的物理力学性质等因素的不同,桩侧和桩端各自分担荷载的比例是不同的,根据此比例可以将桩分为摩擦型桩和端承型桩(图5-2)。
1)摩擦型桩
在竖向极限荷载作用下,如果桩顶的竖向荷载全部或主要由桩侧阻力承担,这种桩称摩擦型桩。根据桩侧阻力分担荷载的比例,摩擦型桩又分为摩擦桩和端承摩擦桩两类。
①摩擦桩:桩顶极限荷载的绝大部分由桩侧阻力承担,桩端阻力可忽略不计。工程中的下列桩可按摩擦桩考虑:桩的长径比很大,桩顶荷载主要通过桩身压缩产生的桩侧阻力传递给桩周土,桩端土层分担的荷载很小;桩端下无较坚实的持力层;桩底残留虚土或沉渣较厚的灌注桩;桩端出现脱空的打入桩等。
②端承摩擦桩:桩顶极限荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但桩侧阻力分担的荷载较大。这类桩的长径比适中,桩端持力层土性一般,所以除桩侧阻力外,还有一定的桩端阻力。工程中这类桩的数量占有很大比例。
2)端承型桩
在竖向极限荷载作用下,如果桩顶的竖向荷载全部或主要由桩端阻力承担,这种桩称端承型桩。根据桩端阻力分担荷载的比例,端承型桩又分为端承桩和摩擦端承桩两类。
①端承桩:桩顶极限荷载绝大部分由桩端阻力承担,桩侧阻力可忽略不计。桩的长径比比较小,桩端设置在密实的砂类、碎石类土层中或位于中、微风化及新鲜基岩中的桩可认为是端承桩。
②摩擦端承桩:桩顶极限荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但桩端阻力分担荷载较大。桩的侧阻力虽属次要,但不可忽略。这类桩的桩端通常进入中密以上的砂类、碎石类土层中或位于中、微风化及新鲜基岩顶面。
此外,当桩端嵌入岩层一定深度(要求桩的周边嵌入微风化或中等风化岩体的最小深度不小于0.5m)时,称为嵌岩桩。对于嵌岩桩,桩侧与桩端的荷载分担比例与孔底沉渣及进入基岩的深
2
度有关,桩的长径比不是制约荷载分担的唯一因素。
(2)按施工方法分类
根据桩的施工方法不同,主要可分为预制桩和灌注桩两大类。 1)预制桩
预制桩的桩体可以在施工现场预制,也可以在工厂制作,然后运至施工现场。预制桩可以采用木材、钢材或钢筋混凝土等材料制作。预制桩可以经锤击、震动、静压或旋入等方式设置就位。
①混凝土预制桩:混凝土预制桩的横截面有方、圆等多种形状。一般普通实心方桩的截面边长为300~500mm,工厂预制时分节长度≤12m,沉桩过程中在现场连接到所需桩长。桩的分节接头应保证质量以满足桩身承受轴力、弯矩和剪力的要求,通常可用钢板、角钢焊接,并涂以沥青防腐蚀。也可采用钢板垂直插头加水平销连接,其施工快捷,不影响桩的强度和承载力。
大截面实心桩的自重大,用钢量也大,其配筋主要受起吊、运输、吊立和沉桩等各阶段的应力控制。如采用预应力混凝土桩,则可减轻自重、节约钢材、提高桩的承载力和抗裂性。
预应力混凝土管桩(图5-3)采用先张法预应力工艺和离心成型法制作。经高压蒸汽养护生产的为PHC管桩,桩身混凝土强度等级≥C80;未经高压蒸汽养护生产的为PC管桩(强度等级为C60~C80)。建筑工程中常用管桩的外径为300~600mm,每节长5~13m。桩的下端设置开口的钢桩尖或封口十字刃钢桩尖(图5-4)。沉桩时桩节处通过焊接端头板接长。
341122
图5-3 预应力混凝土管桩 图5-4 预应力混凝土管桩的
1. 预应力钢筋;2. 螺旋箍筋;3. 端头板;4. 钢套箍 封口十字刃钢桩尖
预制桩的截面形状、尺寸和桩长可在一定范围内选择,桩尖可达坚硬粘性土或强风化基岩,具有承载能力高、耐久性好、且质量较易保证等优点。但其自重较大,需大能量的沉桩设备,并且由于桩端持力层起伏不平而导致桩长不一,施工中往往需要接长或截短,工艺比较复杂。
②钢桩:常用的钢桩有下端开口或闭口的钢管桩和H型钢桩等。一般钢管桩的直径为250~1200mm。钢桩的穿透能力强,自重轻、锤击沉桩效果好,承载能力高,无论起吊、运输或是沉桩、接桩都很方便。其缺点是耗钢量大,成本高,易锈蚀,我国只在少数重点工程中使用,如上海宝钢工程就采用了直径914.4mm,壁厚16mm,长61m等几种规格的钢管桩。
③木桩:常用松木、杉木或橡木等做成,一般桩径为160~260mm,桩长4~6m,桩顶锯平并加铁箍,桩尖削成棱锥形。木桩制作和运输方便、打桩设备简单,在我国使用历史悠久,但目前已很少使用,只在某些加固工程或能就地取材的临时工程中采用。木桩在淡水中耐久性好,但在海水及干湿交替的环境中极易腐烂,因此一般应打入地下水位以下不少于0.5m。
沉桩深度一般应根据地质资料及结构设计要求估算。施工时以最后贯入度和桩尖设计标高两方面控制。最后贯入度系指沉至某标高时,每次锤击的沉入量,通常以最后每阵的平均贯入量表示。锤击法常以10次锤击为一阵,振动沉桩以1min为一阵。最后贯入度则根据计算或地区经验确定,一般可控制最后两阵的平均贯入度为10~50mm/阵。
2)灌注桩
灌注桩是直接在设计桩位处成孔,然后在孔内下放钢筋笼(也有直接插筋或省去钢筋的)再
3
浇灌混凝土而成。其横截面通常为圆形,可以做成大直径桩和扩底桩。保证灌注桩承载力的关键在于成孔和混凝土的灌注质量。灌注桩通常可根据施工方式分为:
(a)(b)(c)(d)(e)(f)
图5-5 沉管灌注桩的施工程序示意
(a)打桩机就位;(b)沉管;(c)浇灌混凝土;(d)边拔管,边振动;
(e)安放钢筋笼,继续浇灌混凝土;(f)成型
①沉管灌注桩:利用锤击或振动等方法沉管成孔,然后浇灌混凝土并拔出套管,其施工程序如图5-5所示。一般可分为单打、复打(浇灌混凝土并拔管后,立即在原位再次沉管及浇灌混凝土)和反插法(灌满混凝土后,先振动再拔管,一般上拔0.5~1.0m,再反插0.3~0.5m)三种。复打后的桩身横截面面积增大,承载力提高,但其造价也相应增加。
锤击沉管灌注桩的常用桩径(预制桩尖的直径)为300~500mm,桩长常在20m以内,可打至硬塑粘土层或中、粗砂层。其优点是设备简单、打桩进度快、成本低。但在软、硬土层交界处或软弱土层中易发生缩径(桩身截面局部缩小)现象,此时应放慢拔管速度。灌注混凝土的充盈系数(混凝土实际用量与计算的桩身体积之比)一般应达1.10~1.15。此外,施工中也可能由于邻桩挤压或振动作用等引起断桩;或出现局部夹土、混凝土离析及强度不足等质量事故。
振动沉管灌注桩的钢管底端带有活瓣桩尖(沉管时桩尖闭合,拔管时活瓣张开以便浇灌混凝土),或套上预制混凝土桩尖。桩的横截面尺寸一般为400~500mm,常用振动锤的振动力为70、100和160kN。在粘性土中,其沉管穿透能力比锤击沉管灌注桩稍差,承载力也比锤击沉管灌注桩要低。
内击式沉管灌注桩(亦称弗朗基桩,Franki Pile)的优点是混凝土密实且与土层紧密接触,同时桩头扩大,承载力较高,效果较好,但穿越厚砂层的能力较低,打入深度难以掌握。施工时,先在竖起的钢套筒内放进约1m高的混凝土或碎石,用吊锤在套筒内锤打,形成“塞头”。以后锤击时,塞头带动套筒下沉。至设计标高后,吊住套筒,浇灌混凝土并继续锤击,使塞头脱出筒口,形成扩大的桩端,其直径可达桩身直径的2~3倍,当桩端不再扩大而使套筒上升时,开始浇注桩身混凝土(若需配筋时先吊放钢筋笼),同时边拔套筒边锤击,直达所需高度为止。
②钻(冲)孔灌注桩:钻(冲)孔灌注桩用钻机钻土成孔,然后清除孔底残渣,安放钢筋笼,浇灌混凝土。有的钻机成孔后,可撑开钻头的扩孔刀刃使之旋转切土扩大桩孔,浇灌混凝土后在底部形成扩大桩端,但扩底直径不宜大于3倍桩身直径。根据不同土质,可采用不同的钻、挖工具,常用的有正、反循环钻机、螺旋钻机、冲击钻机、冲抓钻机和旋挖钻机等
目前国内钻(冲)孔灌注桩多用泥浆护壁,泥浆应选用膨润土或高塑性粘土在现场加水搅拌制成,一般要求其比重为1.1~1.15,粘度为10~25s,含砂率<6%,胶体率>95%。施工时的泥浆面应高出地下水位1m以上,清孔后在水下浇灌混凝土,其施工程序如图5-6所示。钻(冲)
4
孔灌注桩的常用桩径为800、1000、1200mm等。其最大优点是入土深,能进入岩层,刚度大,承载力高,桩身变形小,并可方便地进行水下施工。
(a)泥浆泵或高压水泵钻机(b)(c)(d)护筒钻杆泥浆钢筋笼导管泥浆钻头混凝土
图5-6 钻孔灌注桩施工程序
(a)成孔; (b)下导管和钢筋笼; (c)浇灌水下混凝土; (d)成桩
③挖孔桩:挖孔桩可采用人工或机械挖掘成孔,逐段边开挖边支护,达到所需深度后再扩孔、安装钢筋笼及浇灌混凝土。
挖孔桩的内径一般应不小于800mm,开挖直径≥1000mm,桩身长度宜限制在40m以内。护壁厚度宜≥100mm,分节支护,每节高500~1000mm,可用混凝土浇筑或砖砌筑。图5-7为某人工挖孔桩示例。
挖孔桩可直接观察地层情况,孔底易清除干净,设备简单,噪音小,场区内各桩可同时施工,且桩径大、适应性强,比较经济。但由于挖孔时可能存在塌方、缺氧、有害气体、触电等危险,易造成安全事故,因此应严格执行有关安全操作的规定。此外难以克制流砂现象。
表5-1给出了我国常用灌注桩的适用范围和桩径、桩长的参考值。另外,对各类灌注桩,都可以在孔底预先放置适量的炸药,在灌注混凝土后引爆,使桩底扩大呈球形,以增加桩底支承面积而提高桩的承载力,这种爆炸扩底的桩称爆扩桩(图5-8)。
柱插筋插筋箍筋引线主筋14001600加劲筋护壁600600炸药包爆破桩头20002600
3. 按桩的设置效应分类
图5-7 人工挖孔桩示例 图5-8 爆扩桩
5