气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏。 1案例

(1)A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。

(2)B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9

第 1 页

安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT

YK-AQ-0295

月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位在B相高压线圈内部。 2分析

(1)A变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护。

(2)B变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。

(3)上述2台变压器同属一个生产厂家制造,设备运行年限不长就发生严重故障,说明产品质量存在问题。 3气体继电器使用维护注意事项

(1)按照规定,对800kV·A及以上的电力变压器和400kV·A及以上的车间电力变压器均应装设气体继电器保护装置。

(2)气体继电器使用前应经校验合格,并与变压器同时安装投入运行。应做好气体继电器的定期校验和日常巡视检查维护工作,保证动作的可靠性。

(3)变压器安装检修后投运初期,气体继电器内可能会积聚气体,此时应退出跳闸保护,只投信号保护,待变压器内残存气体排尽后再