五、质量控制及检测标准
1、压型钢板铺设施工质量控制及验收标准
1).压型钢板与主体结构钢梁的搭接长度应大于50mm ; 2).压型钢板纵向相邻波谷中心线错位应≤5mm;
3).压型钢板与钢梁轴线垂直度应≤L/1000 ,且不大于5 mm; 4).检查数量:沿连接纵向长度抽查10% ,且不应少于10m ; 5).检验方法:观察和用钢尺检查。
6)、压型钢板的质量性能要求,厚度、镀锌要求、材质要求及加工尺寸等质量性能必须符合图纸设计及规范要求。压型钢板尺寸偏差波距偏差±2mm,波高偏差±1.5mm。
2、栓焊施工质量控制及验收标准
.
.
栓钉焊施工质量控制是整个组合楼盖施工质量控制的重点,主要应从以下几方面控制: 1).进行栓焊试验
栓钉施焊前须进行焊接试验,既先试焊2 个栓钉,通过外观检查焊缝及栓钉 30度打弯试验,确定满足规范要求方可进行施焊。 2).栓焊过程质量控制:
A.焊接时,焊钉不应有锈,锈蚀坑、氧化皮、油脂、受潮或其它会对焊接工作造成有害影响的物质;
B .母材在焊钉的施焊处不应有过量的氧化皮、锈、受潮或其他有害物质。为确保焊接质量,可使用钢丝刷除锈或除污;
C .焊接用瓷环应保持干燥。因凝水或雨水而使表面有受潮的瓷环,在使用前应置于120 度的烘箱中烘烤2 小时;
D.焊接完毕,应将套在焊钉上的瓷环全部清除;
E .焊好的焊钉,不应有影响其功能的缺陷或物质,其根部周围应有挤出的熔融金属( 挤出焊脚) 。 3)、栓钉焊接检验
A.外观检验 :外观检验判定标准、允许偏差和检验方法见下表:
B.弯曲检验
栓钉焊接后应进行弯曲试验检查,其焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹。检
.
.
验方法是锤击栓钉弯曲至30度;检验数量是每个构件检查栓钉数量的 1﹪,但不应少于 1个。
4)、栓钉施工中的检验: 外观检验焊接处的焊肉成型饱满,焊角尺寸满足要求。 在主要构件上逐批进行1%抽样打弯检验,若焊钉根部无裂纹,则认为通过弯曲检验。
5)、栓焊注意事项
A.栓焊机必须接在独立电源上( 三相380V、100-300A),并应安放在防潮、防尘、防风雨日晒、清洁通风的环境中,配电设施应在栓焊机附近,便于出现故障时迅速切断电源。在连接焊机和焊枪的电缆线上严禁压重物,车辆碾压及猛力拽拉,在电缆线通过处严禁烟火,全部电缆及其接头处均应绝缘;与地线连接的母材表面应除锈、油或油漆等污物。
B.焊钉施焊前应认真检查压型钢板是否与钢梁点焊固牢;施焊前应在母材表面按焊钉焊接的准确位置放线,然后清除母材上的锈、油、油漆等污物。 C.焊钉端头与圆柱头部不得有锈或污物,严重锈蚀的不得使用;受潮瓷环必须烘干后方可使用。
D.施焊时焊工应穿工作服、戴安全帽及安全带、保护镜、手套和护脚。 3、 浇筑混凝土 (1)、.绑扎钢筋
A.进场钢筋应有合格证,并按规定抽取试样做机械性能试验,合格后方可使用。 B.钢筋的级别,钢号和直径应符合设计要求。
C.钢筋加工的形状和尺寸必须符合要求.表面应洁净无损伤,带有颗粒状或片状锈蚀钢筋不得使用。
D.钢筋绑扎完毕,应及时垫好垫块,在浇注混凝土前要再一次检查。 E.在检修口位置应安装2根16mm加强钢筋。 (2)、浇灌混凝土
A.楼板应连续浇灌,并严格按规范,规定仔细振捣,避免产生蜂窝,麻面及露筋等现象。
B.浇灌混凝土时,应经常观察压型钢板,支架和钢筋的情况,发现问题,及时处理。 C.混凝土浇注完毕,应按标准要求进行养护。
.
.
4、防水的施工:满足防水卷材的质量要求和搭接长度及错缝要求;2厚紫外线防护涂料满足其质量要求和厚度涂抹均匀。
六、安全措施及文明施工
1、施工前对各施工班组操作人员进行安全教育,提高安全意识和操作规程。 2、用电安全措施
1).建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行
管理。值班电工必须持证上岗,经常对现场的电气线路进行安全检查,定期测试电气绝
缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。 2).每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置。
3).每台电气设备应用各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严
禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备。
4).遵守送电、停电的操作程序:用电—> 总开关—> 分路开关—> 电源末端的漏电开关;停电,反之操作。
5).电焊作业严格执行“1211”制度。一杆枪,两个人(一个施焊、一个防护)、一个接火盆、一个灭火器。 3、施工安全措施
1).在屋面四周临边做警示标志和临时防护; 2).施工人员作业时要佩戴安全带,戴好安全帽;
3).在施工时带镜防止长时间反光使人眼睛疲劳造成头晕状态;
4).每次吊装压型钢板、钢筋、模板时数量不能过大,必须派专人指挥,缓慢降落。
5).屋面混凝土强度未达到75%设计强度前,任何施工材料均不得储存于组合楼板或梁上。
6).屋面混凝土浇筑时应分散布料。
4、施工材料分类堆码并且进行覆盖,挂标识牌,每天施工的垃圾及时清理做到
.
.
常态化。
.