一、工程概况:

本工程位于吉林省延边州安图县,雨棚钢结构建筑面积5398㎡,钢结构雨棚离地高度为5.48/5.00 m。站台雨棚为钢管柱及实腹钢梁组成的Y字形及Π型钢架结构体系,该雨棚共有钢管柱74根,柱间距为9m、8.4m、9.2m、8m。其中(p-8、p-9);(p-16、p-17);(p-28、p-29)轴为双钢管架柱,其他均为单排柱,钢架共74榀。本工程金属屋面采用压型钢板外涂白色氟碳漆。楼板采用压型钢板与混凝土组合屋面板,压型钢板仅作模板使用。施工时最大无支持跨度为2.5米。压型钢板采用热镀锌钢板,双面镀锌层,材质Q345B,基板厚度1.0mm。

组合楼板在钢梁上的支承长度不应小于75mm,压型钢板在钢梁上的支承长度不应小于50mm。

二、编制依据:

1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2、《栓钉焊》GB/T10433 -2002 3、压型钢板混凝土屋面构造05SG522。 4、平屋面建筑构造图集12J-201 5、屋面工程技术规范GB50345-2012

三、施工准备:

(1)、施工作业准备

根据压型钢板的数量平整场地满足压型钢板的堆放,配置施工机械吊车、吊装索具、电箱、电线、栓钉焊机、钢筋加工机械、振动棒等机具满足压型钢板的吊装、栓钉的焊接、钢筋的加工、安装及混凝土的浇筑条件。

.

.

(2)、材料准备及要求

在工程开工前提出详细材料计划,列出进场时间,督促材料按时按量进场。

材料列表:

名称 热镀锌压型钢板 栓钉 防水卷材 耐紫外线涂液 钢筋 砼

(3)、技术准备

根据施工图纸对压型钢板进行排版;测量钢梁、柱轴线及标高位置并对钢梁进行验收;计算钢筋、模板加工尺寸及数量;收集整理压型钢板、栓钉、钢筋材料试验报告等资料。 四、施工工艺及流程 (1)、施工流程

压型钢板安装 临时支撑安装 栓钉焊 绑扎屋面及女

规格 YXB-51-226-678 φ16 宽13m,长1m / HRB400 C30 备注 厚度1mm,双面镀锌为150g/㎡ Q235B 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 浅色丙烯酸耐紫外线涂液 Φ8,Φ6 掺微膨胀剂,粗骨料粒径不能大于20mm 儿墙钢筋 安装女儿墙及变形缝外模 落水口套管预埋 浇筑屋面混凝土 绑扎女儿墙水平钢筋 安装女儿墙及变形缝内模 浇筑女儿墙及变形缝混凝土 落水斗安装 拆除女儿墙及变形缝模板 砂浆找平层施工 施工防水卷材 喷或涂紫外线防护涂料 女儿墙装饰 电气管、灯具的安装 钢柱、梁、压型钢板补漆。

.

.

(2)、施工工艺及方法

1、压型钢板安装根据钢柱跨度,纵向在钢梁上的支撑长度不小于50mm,横向搭接为一个波峰。压型钢板在雨棚钢架主梁上搭接位置用锚钉加固。

2、栓钉焊接数量及位置 a、雨棚钢架两端纵向次梁剖面图

b、雨棚钢管柱中心纵向连接次梁剖面图

c、雨棚悬挑主梁剖面图

.

.

压型钢板栓钉处若穿孔较大时,采用将压型钢板与钢梁焊接方式加强处理。 3、钢筋安装:屋面采用钢筋采用8@200网片,板底每个凹槽28,钢筋与栓钉绑扎连接,在检修口、落水口位置四周各放2根16mm加强钢筋,