好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢结构防腐油漆施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.工程概况

1. 1概述

白山热电2*30MW新机组烟风六道过渡防腐油漆。 1. 2具体施工范围及工程量

烟风六道钢结构过渡防腐油漆200吨。

构件表面机械除锈,热风道底漆一道,冷风道底漆二道。

2. 编制依据

2.1白山热电新建机组施工图纸

GB 50205----2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 DL 《电力建设安全工作规程》

DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》(防腐油漆篇); DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇); 《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)(1996年版)。

《工业设备,管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229 — 91 。 《电力建设安全健康与环境管理规定》 2002 — 01 — 21 实施。

3.本专业工程特点

油漆材料质量要求高,施工工序要求严格。

除锈及涂刷油漆对空气相对湿度要求严格,因其直接关系到油漆表面

光洁度和油漆的附着力。 油漆颜色调配要求精度高。

4.施工条件

机械设备准备齐全并到位。

施工人员培训并体检合格后方可进入施工现场。 管理人员到位。

安全及技术交底进行完毕。 材料到位并检查合格。

5人员安排

组织机构网络图

防腐技术员(1人) 防腐经理(1人) 防腐班班长(1人) 防腐安全员(1人) 防腐除锈组(10人) 防腐喷油组(8人) 劳动力安排

30 25 20 15 10 5

日期 2006年 9月 8月 名称 10 20 30 10 20 31 管理人员 4 4 4 4 4 4 架子工 3 3 3 3 3 3 除锈工 10 10 10 10 10 10 油漆工 8 8 8 8 8 8 合 计 25 25 25 25 25 25 2007年 注:施工人员及施工进度可根据现场实际情况进行调整。 6.施工工艺流程:

施工的准备 金属构件除锈、清理 底漆涂刷 面漆涂刷

工程验收 施工方法

施工的准备和要求

电动工器具的检查:

1)外壳、手柄无裂缝、无损坏。

2)保护地线或保护零线连接正确、牢固。 3)电缆或软线插头完好。

4)开关动作正常、灵活,无损坏。 5)电气保护装置完好。 6)机械防护装置完好。 7)转动部件灵活。

施工工器具及场地要求:

类别 电动搅拌器 4 台 搅拌油漆 移动脚手架 30 台 网架施工用 空压机 1 台 油漆施工 推车 5 辆 厂内运输 安全网 100 M2 安全防护 安全 安全帽 25 个 安全防护 设施 安全带 25 个 高空作业安全防护 施工场地200平米,材料堆放场地200平米。 主要施工材料

材料管理

1.领料:

1)需核对油漆材料类别及数量。

2)自购材料入厂需经甲方管理人员核对,确认品质、数量方可。 3)材料领出前应会同发料人员清点数量及检查包装完整性。 2.储存:

1) 不同品名油漆、稀释材料等应分别存放。

2) 储放场所须干燥及通风良好,油漆材料附近不得放置破布等易燃物品。 3) 油漆存放须远离明火场所10米以外且配备灭火器并设置“严禁烟火”标

志牌,增加警示。

4) 油漆及稀释剂开罐后未用完应立即恢复加盖密封。

油漆不得受到阳光直射防止起火。

金属构件

生锈程度的等级

将未经表面处理的钢结构表面锈蚀状态分为A、B、C、D四级。 A级:

金属结构表面完全覆盖着完整黑皮,无红铁锈或仅出现少量的红铁锈。 B级:

金属结构表面开始锈蚀,部分黑皮已剥落,出现红铁锈。 C级:

金属结构表面已产生全面性锈蚀,大部分黑皮已剥离或呈非常松懈状态。 D级:

黑皮已完全剥落,金属结构表面已产生许多锈孔,呈全面性严重腐蚀状态。

表面除锈清洁度

采用手工或电动工具除锈法。 1) 手工或电动工具除锈法:

B-St1级:

使用钢刷来处理一些蓬松的铁锈和松懈的黑皮,直到刷不出铁锈为止,处理完成后再用溶剂清理 B-St2级:

需借助于强力机械来处理表面针孔、大部分松懈黑皮、浮锈及其它异物,然后用吸尘器、压缩空气或毛刷等将灰尘除去,处理后表面若没有得到光泽,

施 工 机 具 名称 磨光机 湿度计 油漆刷 型号规格 Ф125 数量 单位 40 台 2 把 40 把 用途 钢结构表面处理 测施工环境湿度 油漆施工 仍须再用溶剂清洗。 B-St3级:

使用电动工具、钢刷或研磨机处理表面针孔、锈孔及异物,并经过清除灰尘

后表面出现有金属光泽,然后再用溶剂清理。

2) 表面处理

钢结构表面的浮锈、松懈黑皮及异物用铲具、砂石、刮刀、砂纸和电动工具

清除。

钢结构表面的油脂、漆痕,先用溶剂清洗除去,若表面尚有层叠的铁锈附着时,

再用电动工具、钢刷或其它工具清除。

焊接焊缝附近的焊接飞溅、焊珠等须用电动工具或钢刷清除干净。

除锈完成后,应将表面附留的尘垢和杂物清净,若尚有残留油脂,应使用溶剂

清洗。

油漆施工方法及注意事项 油漆施工环境:

1)雨天、雾天及相对湿度高于80%时,除另有特别配方或规定外,不得进行室外油漆作业。

2)油漆工程施工时的环境温度不低于+10℃,相对湿度不大于60% 3)钢结构防腐严禁在雨天、雪天、五级风及以上天气时施工。 4)施涂油漆后,4h内严禁雨淋。 5) 刷涂时构件不得有结露。 油漆混合及稀释:

二液或二液一粉型油漆调配,依据要求比例缓慢将硬化剂加入主剂中不断搅拌,如有粉剂分开包装时,最后再将粉剂加入,并在规定时间内用完。 稀释剂用量一般不超过10%,以免影响遮盖性能及漆膜厚度。 油漆混合必须依据指定的稀释剂正确调配。 调和漆使用前应充分搅拌均匀。 油漆施工方式:

1) 刷涂:

刷涂是最简单的涂装方法,将油漆浸含于刷毛中施工。油漆刷子应配合油漆性能及被涂刷构件的外部形状,选用质料好的毛刷。油漆涂刷方向须上下及左右交互施工,粗糙表面、边角等处,更须特别注意。 2) 喷涂:

利用空压机的气带动喷枪将油漆均匀的喷图在金属结构的表面,喷枪离金属结构的表面距离均匀以缓慢均匀的速度左右喷刷,最适合平面大面积喷刷,灰色底漆第三道共100μm,对于角钢和H型钢的死角处要特别注意,面漆二道50μm。

施工注意事项:

1) 除锈、油漆施工前要确实做好防护措施,不得污染周围环境及设备。 2) 厂内油漆作业需经甲方管理人员全面检查合格后,才能从事油漆作业。

3) 除锈作业完成后应在当天4小时内进行涂刷底漆作业,因故未能在当天油漆的隔天应重新除锈后再进行油漆作业。

4) 第一道底漆与第二道底漆间隔不能低于4小时、不能超过8小时。

5) 涂刷下道漆时,须等上道漆干燥后才能施工,当天不得同时涂刷两道漆。

6) 油漆道数和漆膜厚度,应依据图示或施工规定作业,且各道漆应有颜色区分。 7) 油漆涂刷时应注意缝隙及死角,避免漏刷,漆膜厚度不均匀现象产生。 8) 施涂油漆前,应将金属表面的灰尘、油脂、锈斑用抹布清理干净。 9)在使用新的油漆材料,应先进行试验,认为符合设计要求时在施工。

10 ) 油漆完成的工件表面不得有皱纹、垂流、渗色、粉化、回粘、龟裂、针孔、气泡、

剥离、附着物等外观不良现象。

质量要求:

1) 涂装应均匀,无明显皱纹、流挂,附着力应良好。 2) 涂刷油漆的金属表面刷纹通顺。

3) 施工时,严格按照《钢结构工程验评标准》GB50221-95中钢结构油漆涂装工程有关内容执行。

4) 涂刷均匀,色泽一致,无垂流、渗色、粉化、回粘、龟裂、针孔、气泡、剥离、附着物等外观不良现象。

5) 涂刷好的构件要进行标识以防止误用,严禁漏涂和锈蚀,颜色符合设计要求。 6) 损坏的涂层按涂装工艺分层补漆,涂层应完整,附着良好。

为了达到油漆涂装基准,工件油漆涂装质量控制图如图所示。对各道工序进行严格检验,设定工件除锈质量检查见证点,公司质检员对此检查确认,达不到甲方要求的工件,不得进行下道工序喷油漆,为了确保油漆涂装质量达到标准,加强管理制度,要求认真执行涂装基准,办理制作——涂装工序交接,未经检验合格,不得擅自进行下道工序,各道油漆要确保间隔时间,油膜厚度用测厚仪测量,记录真实,涂装后接合面不得有油漆及杂物。 工件油漆涂装质量控制图

手工及机械除锈 除锈后4小时内完成 最少间隔4小时 最少间隔8小时

W点 W点

除锈 第一道油漆 第二,三道油漆 最后涂刷油漆

技术要求:

底漆:根据油漆使用环境与适应范围相一致的原则,选用耐盐雾侵蚀、防锈性能好

的铁红醇酸底漆。

面漆:采用与底漆配套使用的醇酸防腐漆(醇酸磁漆天津灯塔牌油漆) 稀释剂:稀释剂的使用严格按照说明书的规定执行。 安全文明施工:

1) 施工中必须遵守有关安全生产的法律、法规电厂的相关规定。 2) 必须遵守内部制定的有关安全生产,文明施工的安全管理规定。

3) 工地建立、健全本班组安全责任人,并制定班组的安全目标和施工安 全措施等

规定。

4) 确保施工作业环境良好,督促施工人员佩戴劳动保护用品,必须进行班

组安全培训、安全技术交底并作好安全记录,确保劳动者的人身安全,作到三不伤害。

5) 在使用钢丝刷、板锉、电动工具清理铁锈时,避免眼睛污染和受伤,需带上防护眼镜、口罩等。

6) 所有施工人员需进行体检,体检合格后方可施工作业。 7) 施工完成后,应做到工完料尽场地清。

8) 脚手架必须由专人负责,专人搭设,脚手管、脚手板要轻拿轻放,上下左右有人传递且搭设要牢固,经检查合格挂牌后方可施工。

6.6易燃易爆油品的控措施:

1.不准乱扔废油布、废油漆桶、废油刷、废油手套等,这些东西要有专人负责回收,放入专用废品回收箱内。

2、废油桶、废油漆要有专门堆放地点,不得随处乱堆乱放。 3、施工地面要铺设细砂和彩条布,完工后要及时清理和更换。 4、施工现场严禁乱涂、乱画,做到精心施工、文明施工。

工程检验及验收:

检 验 项 目 一、手工及电动工具除锈 二、漆料检查 检 验 方 法 目 视 检验标准 (一) 露出金属光泽 检查漆料的种类、品名、规格及颜色是否符合设计要求。 (一) 每涂刷过一道漆,原则上经自然干燥后,隔日方可涂刷下道漆。 (二) 各道漆涂刷程序依图纸说明施工。 (三) 漆膜厚度应依设计规定执行。 (四) 各道漆膜总测定平均值不得低于规定膜厚,单点最低值不得低于规定膜厚的90%,油漆施工完成的总膜厚要求一般不得低于设计要求厚度。 不得有皱纹、垂流、渗色、粉化、回粘、龟裂、针孔、气泡、剥离、杂物等现象。 施工负责人 目 视 三、膜厚检查 目视和测厚仪 四、完成面检查 目 视

附图

油漆质量控制流程图

材 料 到 货 材料现场检验 防腐工地

7.安全注意事项

施工现场存在危险因素分析: 序作业 号 活动 风险 因素 可能 导致 的事故 涉及 相关方 风险级别 控 制 措 施 火灾 人身伤害 财产损失 作业人员 显着风险 现场附近严禁有可然物,油漆桶、稀释剂、并设有标示牌。 1 焊接 和 切割 烫伤 人身伤害 作业人员 显着风险 正确使用劳保用品 触电 高空 坠落 2 高空 作业 自然 因素 人身死亡 作业人员 显着风险 电源设有漏电保护器并专人管理电源。 高空作业必须系好安全带,戴好安全帽。在下方设有安全网。 恶劣天气禁止施工 人身死亡 作业人员 高度危险 人身伤害 作业人员 显着风险 3 电动 工具 机械 伤害 触电 人身死亡 作业人员 稍有危险 正确使用电动工具,机械设备有专业人员维护 必须设有漏电保护器,带有绝缘劳保手套。 脚手架传递配合紧密 设有围栏和警示牌 必须设有良好的通风设备 必须设有监护人员 人身死亡 人身伤害 作业人员 作业人员 显着风险 显着风险 4 搭设 架子 室内 施工 碰伤 5 窒息 人身伤害 作业人员 高度风险 6 油漆 污染 环境 人身伤害 污染环境 作业人员 显着风险 搭设隔离棚,带好防护用品 进入现场条件

? ? ? ? ? ?

进入施工现场必须严格执行安全健康环境管理手册的规定。

进入施工现场必须配穿合格的工作服,正确佩带安全帽及安全带。 严禁酒后作业。

刷油人员必须配备相应的劳动保护用品。 刷油人员严禁吸烟并远离火源。 室内油漆施工通风必须良好。

油漆库的管理

? 油库由专人负责管理,油漆应独立存放,配备灭火器材,并有禁止吸烟和严禁明

火的标志,非工作人员严禁入内。 ? 油漆仓库必须做到防火、防水、防霉等措施。

? 油漆入库要贴上标签,注明批次和入库日期,分类存放。 ? 库存油漆出仓采取先进先出的办法,防止积压变质。

? 库存油漆,每月盘点一次,做到帐物相符。

? 仓管员必须根据工程进度和油漆消耗定额,编制进货计划,使库存保持一定周转

量,做到不积压,不停工待料。

? 施工中严格控制油漆的损耗,损耗量必须控制在一定范围内。

对油漆要求

? 不同油漆应分类存放。

? 油漆稀释应用专门的稀释剂,严禁不同稀释剂的混用。

现场环境

1.)现场使用蘸过油的布纸类应放进密闭的桶内,严禁乱扔。

2.)现场进行刷油的人员领用油漆要做到:用多少领多少,坚决避免多领造成污染和浪费。 3.)注意施工现场的防火,坚决避免交叉作业,如有交叉作业必须有隔离措施。 4.)现场油漆摆放有序、合理、层次分明要有明显标识。 5.)现场刷油时必须有良好的通风。

高空作业注意事项

1. 在施工时必须有足够的光线;

2. 遇到六级或六级以上的大风及其他恶劣气候等应停止露天作业;

3. 高空作业必须把安全带挂在上方牢靠的地方;作业人员应佩带工具袋,较大的工具应系

保险绳,传递物品时严禁抛掷; 4. 严禁在栏杆、孔洞边缘休息;

5. 高空作业时必须搭设严密牢固的防护隔离设施。 高空挂式脚手架施工的注意事项:

现场喷油施工采用高空挂式脚手架。 1. 所有的挂式脚手架必须要求进行焊接。

2. 根据梁的形式选用相应的挂架形式,不准混用。

3. 每种挂架上的必须和梁紧固,绝对不允许用松动现象,上面的底边必须和梁全部接触。 4. 钢托架螺丝必须紧固,防止其上下滑动。

5. 在钢架上面固定好挂架,挂好托架后在其上面绑扎钢筋梯子,用8号线通过挂架的孔进6. 7. 8.

行绑扎防止其向外滑出。

挂架的间距不允许超过两米,每个挂架必须设一个挂梯。

挂梯在挂架绑扎好后采用50*250*4000mm的双块木脚手板连接,木制脚手板必须绑扎牢固,板与板之间搭接不少于300mm,每层高度不超过2米. 铺设完脚手板后在每一层脚手板层间设两道安全绳,安全绳的直径为14mm钢丝绳用钢丝绳夹夹紧,钢丝绳接头处不少于3个接头卡,直线部分每隔5米设一道卡子,安全绳必须夹紧夹牢。

钢筋梯子和钢架每隔左右设一道连接支撑,保证架子的整体性和稳定性。

9.

10. 架子上的荷载不准超过270kg/m2.

11. 任何人不得随意拆改脚手架及松动挂架的螺栓等。

12. 脚手架每天上班时必须进行检查,无安全隐患后才能进行施工作业。 13. 五级风及雨天严禁作业,风雨停后应进行全面检查合格后方可使用。 14. 脚手架的搭设严格按规程搭设,尽量作到谁搭谁拆。 15. 脚手架必须有专人负责,挂牌施工。

危害辨识与危险评价(见表五)

判别依据 ? 不符合法律及其它要求; ? 曾发生过事故,仍未采取有效控制措施; ? 相关方面合理抱怨式要求; ?

直接观察到的风险; 定量评价(LEC法)。 ? 各符合代表意义:

L——发生事故可能性大小。

E——人体暴露在这种风险环境中的频繁程度。 C——一旦发生事故造成损失后果。 D——风险等级D=L×E×C。

此文献由低碳环保漆第一品牌友情漆提供

可能序 作业动力 号 系数 人员 1 油漆涂刷 使用电动 2 工具 高处落脚手架 3 搭拆 坠落 物、高空伤亡 人员 人员施工 Ⅴ 3 6 5 127 高度风险 触电 伤亡 人员 高空坠落 伤亡 人员 人员 施工 Ⅴ 3 6 3 54 一般风险 方 施工 Ⅴ 6 6 7 252 高度风险 风险因素 导致相关(Ⅰ-Ⅴ) C E C D 涉及 判定依据 作业条件 风险性评价 风险级别

钢结构防腐油漆施工方案

1.工程概况1.1概述白山热电2*30MW新机组烟风六道过渡防腐油漆。1.2具体施工范围及工程量烟风六道钢结构过渡防腐油漆200吨。构件表面机械除锈,热风道底漆一道,冷风道底漆二道。2.编制依据2.1白山热电新建机组施工图纸GB50205----2001《钢结构工程
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6sran114ii9y6ym8c7oz9pugm7qnnb00f5r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享