④ 现浇混凝土构造柱,每根柱上、下各设一个测孔,孔深10cm,测孔与柱面成30°倾角。
⑤ 现浇框架结构的墙体每15 m2设测孔一个,每道墙至少设一个,孔深为1/2墙厚。
⑥ 现浇阳台、挑檐、雨蓬及室外楼梯休息平台等零星构件每个设测孔2个。
⑦ 剪力墙结构(大模板工艺)板墙,横墙每条轴线测一块模板,纵墙轴线之间采取梅花型布置,每块板单面设测孔3个,对角线布置,上、下测孔距大模板上、下边缘30~50cm,孔深为墙厚的1/2。
⑧ 钢筋混凝土独立柱基,每个设测孔2个,孔深15cm;条形基础,每5m长设测孔一个,孔深15cm;箱形基础底板,每20 m2设测孔一个,孔深15 cm,厚大的底板应在底板的中、下部增设一层或两层测温点,以掌握混凝土内部的温度。
⑨ 室内抹灰工程的测温,将温度计设置在北面房间,距地面50 cm处,每50~100 m2设置一个。 3、 测温的方法和要求
① 玻璃液体温度计的测温方法:测温时按测温孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内不少于3分钟,然后迅速从孔中取出,温度计与视线成水平,仔细读数,并记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好。
6
② 测温项目和测温次数 (见表1)
测温项目和测温次数 表1
测 温 项 目 室外气温和环境温度 搅拌机温度 原材料及外加剂 溶 液 温 度 砼、砂浆出罐、入模 (上墙) 温 度 测 温 次 数 每昼夜不少于4次,并需测最高、最低气温 每一工作班不少于4次 同上 同上 *采用蓄热法或综合蓄热法养护时,从砼入模开始至砼达到受冻临界强度,或砼温度降到0℃或设计温度以前,至少每隔6小时测量一次; 砼的养护温度 *掺防冻剂的砼在强度未达到JGJ104-2011第7.1.1条规定之前每隔6小时测量一次,达到受冻临界强度以后停止测温 每工作班3次,早:7:00;下午:2:00; 室内装修作业温度 晚:9:00 7.2.2.2保温工作的管理
1、 冬期施工所用的保温材料,要求其保温性能好,价格便宜,就地取材,并具有良好的防火性能。如:
钢模板保温:可用质轻、防火、保温性能好的聚苯乙烯泡沫 板、岩棉等;
砼表面:可选用隔气性能好的塑料薄膜,保温性能好的岩棉被等;
基槽、基坑的保温:草袋;
管道保温:塑胶海绵、珍珠岩保温、草绳。 2、 水源等提前作好保温,防止受冻。
7
3、 搅拌机棚等应提前搭设防护棚。
4、 冬施过程中进行装修的工程,应尽早作好门、窗、施工洞口等处的封闭保温,可选用塑料布或棉帘子。 7.2.3冬施外加剂的选择、试验
1、 冬施外加剂的品种由技术部门选定,坚持先试后用的原则。 2、 冬施中所使用的外加剂必须是有生产外加剂资质的厂家生产的产品,外加剂使用前必须按要求进行复试和配合比试验,掺量按试验室出据的配合比执行。
7.2.4冬施砼试块的管理: 冬施中砼试块为砼拆模和确定热养护期限提供依据,具体要求见后。
附:冬施管理标准表 表2 序负责项 目 工 作 标 准 负责人 号 单位 1 冬施方案 各项目已编制好冬施方案并落实到人 2 大气测温 进入冬施开始记录,真实可靠 *原材料测温记录齐全,有控制要求; *砼、砂浆出罐、入模测温记录齐全,3 施工测温 有控制要求; *砼测温记录齐全 制作和数量符合要求,按时送样试压,试验数据齐全,及时整理归档,并增4 试块管理 加不少于两组同条件试块,分别用于 检验受冻临界强度和转入常温28d的强度 5 其 他
7.3安全和防火保证措施
8
7.3.1冬施时,要根据工程的具体情况采取防滑措施。
7.3.2大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查操作平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。
7.3.3施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤,使用外加剂时要严加保管,防止发生误食中毒。
7.3.4现场火源,要加强管理,注意通风换气,防止煤气中毒。 7.3.5电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。
8主要分部、分项工程在冬施中的要求
8.1土方工程 8.1.1冻土的开挖
1、 人工开挖冻土方:适用于开挖面积较小的沟槽和不具备用其他条件开挖的土方,采用锤击铁楔子劈冻土的方法。
2、 机械开挖冻土方:冻土厚<0.4m时,可用各种机械设备直接开挖;冻土厚0.4~1.2m时,用重锤击碎冻土,然后用装卸机等运出。 3、 爆破法开挖冻土方:冻土厚<2m时。 8.1.2地基土的保温防冻
1、 翻松表土耙平法:这种方法是在入冬之前的秋末进行,它是指在预先确定冬季挖土的地面上将表土翻松并耙平,其厚度宜为25~30cm。
2、 覆盖雪保温法:这种方法适用于降雪较大的地区。
9
3、 保温材料覆盖法:适用于面积较小的地面防冻或面积较小的基槽。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。
4、 暖棚保温法:适用于挖好的较小基槽(坑)的保温和防冻。 8.1.3土方的回填
1、 冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。
2、 填土前,清除基底上的冰雪和保温材料,填方边坡表层1m以内和整个填方的上层部位不得用冻土填筑。
3、 冬期填方的高度 表3
室外平均气温(℃) -5~-10 -11~-15 -16~-20 填 方 高 度(m) 4.5 3.5 2.5 4、 室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布。 5、 室外管沟底以上50cm范围内、室内基槽(坑)或管沟和室内地面垫层下回填的土方不得用冻土回填。 8.2砌筑工程
8.2.1冬施砌筑工程对材料的要求
1、 砖和砌块使用前应清除表面的污物、冰雪等,且不得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块。
10