冬期施工作业指导书
公司技术-指导书-2012-11-5
编制单位:四川昊祥建筑劳务有限公司公司 编 制 人:胡树刚 审 核 人:洪少奎 批 准 人:
分 发 号:
四川昊祥建筑劳务有限公司 二0一二年十一月十日发布实施
冬期施工作业指导书
1目的和适用范围
1.1目的:应用本作业指导书指导工程技术人员及其他管理人员进行具体工程项目冬期施工的作业指导,从而确保冬期施工中作到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,确保公司年度生产任务的顺利完成,不断提高企业的经济效益和社会效益。 1.2适用范围:适用于本公司所承建的工业与民用建筑的冬期施工。
2引用文件
2.1国家现行规范、标准中有关冬期施工的内容 2.2《建筑工程冬期施工规程》 JGJ 104-2011 2.3《建筑施工手册》(第三版第五册) 中国建筑工业出版社出版 2.4《冬期施工手册》 中国建筑工业出版社出版
1988年10月第一版,1994年12月第五次印刷
2.5中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分
3职责
3.1项目技术负责人依据不同工程的具体情况编制具体工程的冬期施工措施(或冬期施工方案),并对执行情况进行指导、检查。 3.2技术总工负责冬期施工措施(或施工方案)的审批。 3.3项目部质检、工程管理、设备、材料、安全等相关部门具体
2
负责本部门的冬期施工工作。
3.4公司技术、质检、工程管理、设备、安全、材料等相关部门负责本部门冬期施工的检查和指导工作。
4定义
4.1气温:指空气中的温度,是将温度计放在通风、隐蔽、离地面1.5米高度处测得的空气温度,单位:℃。
4.2平均温度:指在一定时间里空气温度的平均状况,日平均气温是从2、8、14、20点四次观测所得的气温平均值,单位:℃。 4.3最高、最低气温:指在一定时间里极端状况下的气温,单位:℃。 4.4寒潮:按国家气象局的统一规定,长江以北,当一日气温下降8℃以上,日最低气温达5℃以下者称为一次寒潮天气。对于严寒地区,由于下降8℃以上经常可见,因此不专门列入寒潮之中,但如果降温十分急剧又伴有暴风雪时,要按寒潮发布。 4.5冻结法:采用普通水泥砂浆,铺砌完毕后,允许砌体冻结的施工方法。
4.6受冻临界强度:冬期浇筑的混凝土在受冻以前必须达到的最低强度4MPa。
4.7蓄热法:混凝土浇筑后,利用原材料加热及水泥水化热的热量,通过适当保温延缓混凝土冷却,使混凝土冷却到0℃以前达到预期要求强度的施工方法。
4.8综合蓄热法:掺化学外加剂的混凝土浇筑后,利用原材料加
3
热及水泥水化热的热量,通过适当保温,延缓混凝土冷却,使混凝土温度降到0℃或设计规定温度前达到预期要求强度的施工方法。
4.9负温养护法:在混凝土中掺入防冻剂,浇筑后混凝土不加热也不做蓄热保温养护,使混凝土在负温条件下能不断硬化的施工方法。
5冬期施工期限的划分
根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。按照石家庄市的气候情况,一般每年的十一月中旬至次年的三月中旬为冬期施工期。
6冬期施工必须遵循的原则
确保工程质量;经济合理,能源消耗最少,就地取材;技术措施先进可行;安全适用。
7冬期施工的保证措施
7.1组织保证措施
各项目部要建立相应的冬期施工领导小组,全面负责所在项目部在冬期施工中的质量、物资、安全、生产和人员的管理工作,并在进入冬期施工前,对冬施的管理人员和外加剂人员、测温保温人员等进行专门的技术培训。 7.2技术保证措施
4
7.2.1冬期施工方案的制定:凡进入冬期施工的工程,要根据工程的具体情况,由工程技术人员编制相应工程的冬期施工方案,方案的内容一般包括:编制依据;工程概况;施工部位;工程进度;施工程序;施工方法;技术措施;应急措施;冬施期间设备、材料、工具、构件供应计划;劳动力组织;现场布置;测温制度和安全防火措施及热工计算等。 7.2.2冬施测温和保温管理工作 7.2.2.1测温工作 1、 冬施测温的准备工作
① 测温计:一般使用玻璃液体温度计。 ② 钟表、手电筒、测温记录表、小黑板等。 ③ 测温孔布置图。
2、 各类建筑测温孔设置要求
① 测温孔的布置一般应选择在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却部位。
② 现浇混凝土梁、板、圈梁的测孔应与梁板水平方向垂直留置,梁测孔每3m长设置一个,每跨至少一个,圈梁每4m设置一个,每跨至少一个,楼板每30m2设置一个,每间至少一个,孔深为10~15cm或板厚的1/2。
③ 现浇混凝土柱在柱头和柱脚各设测孔一对(2个),与柱面成30°倾角,孔深1/2柱断面边长。
5