铸石板施工方案
S4—办公、生活用电容量(kW)
cos?—电动机的平均功率因数(0.65~0.75)
P1=180+30+225+30+6.6+15+4.4+15+10+6+6+6+6+6=544 kW S2=17.2×6=103.2 kVA
K1 K2 K3 K4---需要系数,参见下表。
用电设备 1-10 一般电机 11-30 K1 30以上 加工动力设备 1-10 电焊机 10以上 室内照明 室外照明 / / K3 K4 K2 0.5 1.0 0.8 0.5 0.5 0.6 需要系数 0.7 0.6 3.根据高峰期主要施工用电设备及相应功率进行如下计算 Sj=1.05× [(K1?P1/ cos?)+K2?S2++K3?S3+K4?S4]
=1.05 ×[(0.5×544/ 0.75)+(0.6×103.2)+(0.8×20)+(1.0×60)] =530.656KVA 4.变压器的选择
综上所述,现场应选用一台630 KVA的变压器,能保证现场施工用电需求。
五、 配电线路设计
(一)现场平面布置
配电箱的布置见现场临时用电布置图。现场变压器由业主提供,
页脚内容5
铸石板施工方案
并由业主管理。
线路走向按以下原则:
变压器室→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。
由箱式变压器引出二路干线分别至总配电箱和5、6#楼总配电箱配线采用“三相五线制”TN—S接零保护系统,三级配电,二级保护。 (二)回路电缆截面的选择
1.计算公式:Ij=K?P/3UcosΦ Ij:回路计算电流(A);
K:需用系数(动力系数0.5~0.9,照明系数0.8~1.0); P:回路总功率(kW); cosΦ:功率因数(取0.75); U:三相电压0.38kV; 2.主要回路电缆截面
(1)由箱式变压器引至6#楼总配电箱回路计算:振动器3(2)台、空气压缩机5.5(1)台、施工电梯40(1台)、振捣棒3(2)台、太阳灯2(2)个、塔吊60(1台)、HPT80拖式泵75(1)台,用电等。 Ij=K?P/3UcosΦ
=0.6×(6+5.5+40+6+4+60+75)/0.49 =240.66 A
查电缆连续负荷载流量表选择ZR-YJV22-3×50+2×25mm2 电缆长60m (2)由箱式变压器引至5#楼西及地下车库总配电箱辉路计算:
页脚内容6
铸石板施工方案
振动器3(2)台、空气压缩机5.5(1)台、施工电梯40(1台)、振捣棒3(2)台、太阳灯2(2)个、塔吊60(1台)、HPT80拖式泵75(1)台,用电等。 Ij=K?P/3UcosΦ
=0.6×(6+5.5+40+6+4+60+75)/0.49×2 =481.32A
查电缆连续负荷载流量表选择ZR-YJV22-3×185+2×95mm2电缆长160m
(3)由箱式变压器引至5#楼西及地下车库总配电箱在回引至5#东总配电箱路计算:
振动器3(2)台、空气压缩机5.5(1)台、施工电梯40(1台)、振捣棒3(2)台、太阳灯2(2)个、塔吊60(1台)、HPT80拖式泵75(1)台,用电等。 Ij=K?P/3UcosΦ
=0.6×(6+5.5+40+6+4+60+75)/0.49 =240.66 A
查电缆连续负荷载流量表选择ZR-YJV22-3×50+2×25mm2电缆 (4)钢筋加工厂总配电箱引至各分配电箱回路计算:
分配电箱:钢筋切断机2台,箍筋弯曲机2台,调直机1台,钢筋弯曲机2台、 切割机1台 Ij=K?P/3UcosΦ
= 0.7×(3+5.5+5.5+9.5+2.2+2.2+3)/0.49 =44.14 A
查电缆连续负荷载流量表选择VV-5×6 mm2电缆
页脚内容7
铸石板施工方案
(5)钢筋加工厂总配电箱引至各分配电箱回路计算:
分配电箱:钢筋切断机2台,箍筋弯曲机2台,调直机1台,钢筋弯曲机2台、 切割机1台
Ij=K?P/3UcosΦ
= 0.7×(3+5.5+5.5+9.5+2.2+2.2+3)/0.49 =44.14 A
查电缆连续负荷载流量表选择VV-5×6 mm2电缆 (6)钢筋加工厂总配电箱引至各分配电箱回路计算:
分配电箱:钢筋切断机2台,箍筋弯曲机2台,调直机1台,钢筋弯曲机2台、 切割机1台
Ij=K?P/3UcosΦ
= 0.7×(3+5.5+5.5+9.5+2.2+2.2+3)/0.49 =44.14 A
查电缆连续负荷载流量表选择VV-5×6 mm2电缆 (7)钢筋加工厂总配电箱引至各分配电箱回路计算:
分配电箱:钢筋切断机2台,箍筋弯曲机2台,调直机1台,钢筋弯曲机2台、 切割机1台
Ij=K?P/3UcosΦ
= 0.7×(3+5.5+5.5+9.5+2.2+2.2+3)/0.49 =44.14 A
查电缆连续负荷载流量表选择VV-5×6 mm2电缆
5#楼西分配电箱:现场照明、水泵、砂浆搅拌机、打夯机电焊机1台,插入式振动器4台
页脚内容8
铸石板施工方案
Ij=K?P/3UcosΦ
=0.7×(10+2+3+3+17.2+10)/0.49 =70.31A
查电缆连续负荷载流量表选择ZR-YJV22-3×10+2×6mm2电缆
5#楼东分配电箱:现场照明、水泵、砂浆搅拌机、打夯机电焊机1台,插入式振动器4台
查电缆连续负荷载流量表选择ZR-YJV22-3×10+2×6mm2电缆 办公与照明用电 Ij=K?P/3UcosΦ
=30/0.49 =66.66 A
查电缆连续负荷载流量表选择ZR-YJV22-3×25+2×16 mm2 电缆 生活与照明用电 Ij=K?P/3UcosΦ
页脚内容9
铸造厂5#、6#楼临时电施工方案2013年3月11