抗震支架在项目管理中的应用
中建八局第设徽商银行总部基地建设工程项目
海龙、毋涛、程兴刚、王健、王焕方
【摘要】本文针对徽商银行总部基地项目建设,简要介绍了项目对BIM以及BIM结合其他先进技术在施工管理中的应用探索过程。介绍了在施工总承包模式下,采取以BIM作为基础,结合P-BIM平台、三维扫描、VR技术导现场施工,加强项目参建各方交流、提前协调专业间冲突,使施工与设计零误差,保证工程质量。
【关键词】抗震抗震支架承重支架管线综合
一、项目概况及成果背景 1.工程概况:
(1)工程名称:微商银行总部基地 (2)工程地点:市滨湖区
(3)工程概况:本工程地处市滨湖区,北临云谷路,东临庐州大道,南临郡阳湖路,总建筑面积约17.8万平方米,含地下建筑2层,主要为非机动车库,汽车库,1-42层办公,会议等。建筑高度179.40米;建筑分类公建。 (4)设防烈度: 7 度
(5)设计基本地震加速度值: 0.10g
(6)抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系,应符合表3.3.2 的规定。设计基本地震加速为0.15g 和0.30g 地区的建筑机电工程,除建筑机电工程抗震设计规另有规定外,应分别按7 度和8 度的要求进行抗震设计。
抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系
抗震设防烈度 设计基本地震加速度值 注:g 为重力加速度。
2.成果背景:
随着城市化建设的加快,现代建筑越建越大、越建越高,特别是人们对商业建筑功能的要求越来越高,商业综合体中机电安装专业众多、工程量大。机电抗震作为抗灾害领域的一大重要容,显得尤为迫切。徽商银行总部基地建设项目作为徽商银行的总部办公基地、市的地标建筑物,设计功能齐全、种类众多,抗震支架的实施将确保工程的安全性和先进性。
6 0.05g 7 0.10(0.15)g 8 0.20(0.30)g 9 0.40g - -可修编-
- .
二、选题理由
本工程作为银行类综合体项目,其中机电安装专业众多、工程量大、同时工期要求较高,,抗震支架作为必实施项,又是新技术、新施工容。需要工程总承包商面对全新的技术与管理挑战,以其技术实力、管理经验,结合工程的自身特点,采取更加创新的管理方式,以实现工程质量更优,管理水平更高的目标。
三、实施时间
实施时间 2016年07月~2017年07月 分阶段实施时间表 前期管理策划 管理措施实施 过程跟踪检查 成果与总结 2016年07月~2016年09月 2016年10月~2016年11月 2016年12月~2017年05月 2017年06月~2017年07月
四、管理重点及难点 1.管理难点
(1)工程体量大,专业多,管线复杂,深化设计及施工难度大 (2)材料采购量大、种类多,技术要求复杂 (3)工程质量目标高,工期紧,业主要求高 (4)清工模式,劳务分包多,组织管理难度大 2.管理重点
(1)图纸综合深化设计 (2)物资及成本管理 (3)工期管理
- -可修编-
- .
(4)劳务管理 (5)技术管理 五、管理创新点
1.根据抗震支架的新型性特征,发挥深化设计优势,确保质量及效益最大化。 2.利用BIM技术深化排布,优化管线及支架排布。
3.根据抗震支架的可替代传统承重支架性,减少传统支架数量,节约费用。 六、管理实施过程 1.设计围
依据《建筑机电工程抗震设计规》设计围为:
3.1.6 建筑机电工程设施抗震设计应以建筑结构设计为基准,对其与建筑结构的连接构件和部件应采取相应措施进行设防。对重力不超过1.8kN 的设备或吊杆计算长度不超过300mm 的吊杆悬挂管道,可不进行设防。
a) 给水、消防、空调水管道系统抗震支撑设计围:
室给水、消防、空调水管道,管径大于或等于DN65mm的管道系统。
b) 电气系统管道及电缆桥架系统抗震设计围: 管径大于或等于DN65mm的电线套管。
150N/m及以上的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
c) 空调、通风、防排烟管路系统抗震支撑设计围: 矩形截面面积≥0.38m和圆形直径大于等于0.7m的风管系统。
所有防排烟风道、事故通风风道。 2.抗震加固节点的设置与安装要求:
(1)每段水平直管道应在两端设置侧向抗震加固节点。
(2)当两个侧向抗震加固节点间距超过最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震加固节点。
(3)每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震加固节点,当两个纵向抗震加固节点距离超过最大设计间距时,应按要求间距依次增设纵向抗震加固节点。 (4)抗震加固节点的斜撑与吊架的距离不得超过0.1m。
(5)刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管及电线套管不得超
2