福田金桂花园3#、5# 基坑支护工程施工方案
一、 工程概况及编制目的
拟建金桂花园地下室位于市濉溪开发区南路, 基坑周长约270.0m。基坑挖深按4.8m计算。
本工程支护方式为土钉墙。
为保证本次基坑边坡支护的质量能满足国家有关技术规范和设 计部门所提出的技术要求,同时满足公司质量体系文件的要求, 使施 工过程的每一道工序均能在受控状态下按进度和质量目标完成, 制本工程施工方案。
二、 使用范围
本施工方案适用于本次基坑边坡工程施工的全过程, 备、施工过程的各个工序等各个环节。
三、 编制依据
⑴《地下车库基坑支护平、剖面图、大样图》 ⑵《岩土勘察报告》
⑶《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 ⑷《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2002 四、施工总体布署
包括前期准
特编
地下1层,拟开挖
1 .施工程序及进度(各工序的综合协调)
根据工期目标:20天交出95%以上的结构施工工作面,余下的坡 道收尾处工作面在随后的2天陆续给出,同时完成土方收尾、收尾坡 道的处理等工作。
2. 土方开挖顺序
在地下障碍物处理的前提条件下, 分步进行开挖。第一层土钉墙 达到强度后,待地下水位降至基础作业面以下后即可进行第二步土方 开挖。在土方挖运施工过程中应注意基坑支护体系的安全,
3. 土方坡道
在场地设置一条坡道,进出口设在基坑北坡处,坡道最后在出口 进行收尾。
.专业资料.
按设计方
案有步骤地进行开挖,严禁超挖。挖至槽底时,配合人工清槽。
4. 基础施工阶段的施工流程:(见下图)
.专业资料.
6. 进度计划
土钉墙、喷锚施工:根据挖土进度
7. 工程目标
质量目标:
土钉墙等质量标准为“合格”。
.专业资料.