金智晟东 FTT6000配电自动化仿真培训系统产品说明书
图1.1 FTT6100多模FA实景培训系统产品形态
(1) FTT6100-J架空型多模馈线自动化实景培训系统
架空型馈线自动机培训系统主要由实际柱上开关/模拟断路器、多模终端、配网综合模拟屏、灯柱、灯带、操作展板、馈线自动化仿真培训软件组成,旨在打造一个面向架空型馈线自动化系统技能培训的实景培训平台,该系统与现场运行工况一致,可开展对架空线路进行电压时间型、电流计数型、电压电流型、自适应综合型、智能分布式速动型FA、智能分布式缓动型FA等典型馈线自动化模式原理、特点、动作过程的培训。如图1.2所示。
图1.2 架空型馈线自动化培训系统
(2) FTT6100-D电缆型多模馈线自动化实景培训系统
电缆型馈线自动机培训系统主要由实际环网柜/模拟环网柜、多模终端、配
第6页
金智晟东 FTT6000配电自动化仿真培训系统产品说明书
网综合模拟屏、灯柱、灯带、操作展板、馈线自动化仿真培训软件组成,旨在打造一个面向电缆型馈线自动化系统技能培训的实景培训平台,该系统与现场运行工况一致,可开展对电缆线路进行电压时间型、电流计数型、电压电流型、自适应综合型、智能分布式速动型FA、智能分布式缓动型FA等典型馈线自动化模式原理、特点、动作过程的培训。如图1.3所示。
图1.3 电缆型馈线自动化培训系统
(3) FTT6100-JD架空电缆型多模馈线自动化实景培训系统
架空-电缆混合型馈线自动机培训系统主要由实际柱上开关/模拟断路器、环网柜/模拟环网柜、多模终端、配网综合模拟屏、灯柱、灯带、馈线自动化仿真培训软件组成,旨在打造一个面向架空-电缆型馈线自动化系统技能培训的实景培训平台,该系统与现场运行工况一致,可开展对架空-电缆混合线路进行电压时间型、电流计数型、电压电流型、自适应综合型、智能分布式速动型FA、智能分布式缓动型FA等典型馈线自动化模式原理、特点、动作过程的培训。
第7页
金智晟东 FTT6000配电自动化仿真培训系统产品说明书
图1.4 架空-电缆混合型馈线自动化培训系统
FTT6100多模FA实景培训系统针对现场面积紧张、且无资金购置实际一次柱上开关、环网柜,推出FTT6100简约型。其使用模拟断路器模拟开关动作特性,实现整体线路网络特性的模拟,并结合多模终端实现FA动作过程的培训。FTT6100简约型包括两种形态,实现简化板配电自动化培训功能。
(1) 面板式
图1.5 面板式馈线自动化培训系统
(2) 组屏式
第8页
金智晟东 FTT6000配电自动化仿真培训系统产品说明书 运行控制柜#1环网柜#2环网柜#3环网柜测试接口屏测试接口屏测试接口屏CBA1A2A3A4A5A6A7A8CBFSFSFSFSG1CBFSFSFSFSLK1CBFSFS10FS11FS12培训主机交换机 图1.6 组屏式馈线自动化培训系统
2 系统组成和技术指标 2.1 系统组成
FTT6100的设计从灵活性与可扩展性的角度出发,设计了包含一二次、通信系统和主站系统的配电自动化系统。该系统主要由实际一次系统、馈线自动化终端组成的二次系统以及仿真培训系统和配网主站SCADA系统组成,如图2.1所示。该平台以真实配电网架为基础,融合馈线自动化终端、配电自动化主站等各层级设备,贯通了一次设备、二次设备和主站的数据流通道,并实现了配电网正常工况以及短路与接地各种故障的物理模拟。
培训仿真监控软件配电自动化模拟主站(SCADA)FTUFTUFTUFTUFTUFTU二次系统CB1K1K2K4K5CB2K3一次系统
图2.1 系统架构图
第9页
金智晟东 FTT6000配电自动化仿真培训系统产品说明书
FTT6100主要由以下组成:电源系统、一次系统、二次系统、通信系统、主站系统和配电自动化仿真培训平台组成,如图2.2所示。
电源系统400V AC 市电0.4/0.22kVYN 动态模拟一次系统一次线路柱上开关模拟断路器故障发生装置灯柱/灯带通信电缆通信控制系统二次系统二次测控设备通信电缆与故障发生装置通信与二次测控设备通信与通信故障控制器通信与配电自动化仿真培训平台通信多模FTU/DTU综合模拟屏通信电缆配电自动化仿真培训平台操作展示台运行方式切换故障设置接地系统控制FA模式选择仿真培训软件系统建模故障设置接地系统控制配电自动化培训培训场景管理配电自动化模拟主站培训场景设计管理故障场景设置智能分步式电压时间型电压电流型自适应综合型数据采集数据处理控制与操作网络拓扑着色集中式馈线自动化系统监视系统监控
图2.2 系统组成图
该系统采用“一次网架牵引”、“终端与实际一次开关联动”、“实际一次开关与等效网络开关互动”、“故障实际发生”进行设计,达到(1)真实模拟配电网电气量变化(正常态/故障态);(2)一次设备动作同现场一致;(3)二次设备功能同现场一致;(4)主站运行同现场一致。
“一次网架牵引”即实际开关均用交流接触器模拟,使用交流接触器搭建一个与现场配电网络一致的等效网络;
“终端与实际一次开关联动”即配电终端采集网络的电压与电流并执行馈线自动化逻辑,终端发出遥控指令后控制一次开关分合;
“实际一次开关与等效网络开关互动”将一次开关的合位干结点与等效网络开关(交流接触器)的线圈互动,当实际一次开关闭合时,等效网络开关闭合,当实际一次开关断开时,等效网络开关断开。
“故障实际发生”利用故障发生装置触发实际电路短路/接地,实现同真实配电网一样的故障电气特性。
第10页