《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)
一、填空
1、电气设备分为高压和低压两种:电压等级在1000V及以上者为高压,电压等级在1000V及其以下者为低压。
2、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内。均应穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 3、雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。
4、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。
5、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 6、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
7、工作票一式两份,一份交工作负责人,一份交工作许可人。 8、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是0.7米 。 9、220KV电气设备不停电的安全距离是3米。 10、500KV电气设备不停电的安全距离是5米。
11、人员工作中与220KV设备带电部分的安全距离是3米。 12、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是1.5米。
13、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是0.35米。 14、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是0.6米。
15、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺 (夹有金属丝者)进行测量工作。
16、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。
17、测量绝缘电阻时,应将设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作,方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。
18、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。
19、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接地。
20、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量不低于18%和气体含量不超过1000u L/L。
21、检修发电机时,在发电机出母线处通明无电压后装设接地线。
22、装设接地线时,应先装接地端,后装导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人休不应碰触接地线。
23、高压验电应戴绝缘手套。直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。 24、接地线的截面积不应小于25平方毫米。
25、风力大于5级时,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。 26、电容型验电器(高压验电笔)的试验周期是1年。 27、携带型短路接地线的试验周期是5年。 28、绝缘靴的试验周期是半年。 29、绝缘手套的试验周期是半年。 30、绝缘夹钳的试验周期是1年。
31、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
32、停电操作应按照“断路器——负荷侧隔离开关——电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关。 33、在发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。
34、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。
35、同时停送电的检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票。
36、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。
37、完成工作许可后,工作负责人、专职监护人应向工作班人员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。
38、工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。
39、在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。
40、全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待所检修项目状况、试验结果、发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后表示工作票终结。
41、可能送电至停电设备的各侧都应接地。
42、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地 。
43、成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于25 平方毫米,并应满足装设地点短路电流的要求 。
44、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
45、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的标示牌。 46、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
47、高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。
48、线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。不应约时停、送电。 59、试验结束后,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备,恢复试验前状态。
二、单项选择
1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( )。
A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜
3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。
A、站长 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人
4、在一经合闸即可送电到( )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备
5、在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离( ),工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
A、大于10m B、小于10m C、大于15m D、小于15m
6、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近( )和避雷针。 A、设备架构 B、避雷器 C、带电设备 D、接地网 7、巡视高压设备时,( )进行其他工作。
A、可以 B、严禁 C、不宜 D、保证安全的前提下可以
8、隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,
能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内( )的开关设备。 A.异常条件(例如短路)下的电流 B. 天气恶劣条件下的电流
C、异常条件(例如短路)下的电压 D. 负荷电流
9、低[电]压指用于配电的交流系统中( )其以下的电压等级。
A. 250V以下 B. 250V及其以下 C. 1000V及其以下 D. 1000V及其以上
10、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:( )指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。
A. 变电站 B. 断路器 C. 隔离开关 D. 熔断器
11、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,( )有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 A、各类作业人员; B、现场运行人员; C、有关领导; D、现场负责人
12、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( )经常检查、补充或更换。
A、专人; B、安全员; C、值班员; D、站长。
13、在检修工作( )应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。 A.前 B.中 C.后 D.期间
15、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查( )每两年一次)。 A.至少 B.约 C.最多 D.必须
16、在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由( )机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。 A.客户 B. 调度 C. 运行 D. 检修
17、经常有人工作的( )宜配备急救箱,存放急救用品,并制定专人检查、补充或更换。 A. 场所及施工车辆上 B. 宿舍 C. 作业现场 D. 休息室
18、在电气设备上工作应有保证( )的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A. 施工质量 B. 安全 C. 工期 D. 技术
19、在发现直接危及( )安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。
A. 设备 B. 电网 C. 人身 D. 操作 20、10kV及以下设备不停电时的安全距离为:( ) A. 1.0m B. 0.7m C. 0.5m D. 0.35m
21、工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行( )签发形式。 A. 第三方 B. 单方 C. 双方 D. 承包商 22、非连续进行的事故修复工作应使用( )。
A.工作票 B.事故检修单 C.电气带电作业工作票 D.操作票
23、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员( )方可开始工作。
A.履行确认手续后 B.检查好安全措施的布置后 C.熟悉工作流程后 D.了解后 24、持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到( )许可后方可开始工作。 A.变电站工作签发人 B.变电站工作许可人 C.线路工作签发人 D.调度值班员
25、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:大于表格中设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及( ),填用电气第二种工作票。 A.不可能触及带电设备导电部分的工作 B.带电作业
C.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者 D.可能触及带电设备导电部分的工作 26、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、( )监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。
A. 专业 B. 专责 C. 专工 D. 专职
27、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:( ),填用电气第一种工作票。
A. 高压设备上工作不需要部分停电者
B. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,不需要将高压设备停电或做安全措施者 C. 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作 D. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作
28、设备同时停、送电,属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个
电气连接部分,填用一张( )工作票。
A.线路一种工作票 B.电气第一种工作票 C.电气带电作业工作票 D.电气二种工作票 29、事故紧急抢修工作( )。
A.可不用工作票 B.使用紧急抢修单或工作票 C.记入操作记录簿内 D.用操作票 30、工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到( )的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。
A. 工作负责人 B.工作许可人 C工作票签发人 D值班负责人 31、第一、二种工作票的有效时间以( )为限,延期应办理手续。 A、检修工作结束 B、批准的检修计划工作时间 C、结束工作任务
32、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( )的答复后方可执行。
A. 设备无异常 B. 已下令停止工作 C. 工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电 33、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:人员工作中与35kV及以下设备带电部分的安全距离为( )
A. 1.0m B. 0.70m C. 0.60m D. 0.35m 34、工作人员( )擅自移动或拆除遮栏、标示牌。 A. 严禁 B. 不应 C. 允许 D. 视情况可
35、高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后( ),并设置( )的标示牌。
A. 不应开启,“止步,高压危险!” B. 可以开启,“止步,高压危险!” C. 不应开启,“禁止合闸,有人工作!” D. 应开启,“止步,高压危险!” 36、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合( )的安全距离要求。 A. 设备停电时 B. 设备不停电时
C. 人员工作中与设备带电部分 D. 人员工作中与设备不带电部分
37、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关( ),应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
A. 机构上 B. 操作把手上 C. 上 D. 傍
38、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安
电力安全工作规程试题(卷)库
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)