四川大学网络教育学院 毕 业 实 习 报 告 实 习 题 目:里垟保障性安居工程实习报告 校外学习中心: 温州建校 学 生 姓 名: 蒋 敏 专 业: 土木工程 层 次: 专升本 年 级: 14春 学 号: DI4141QI009 实习起止时间: 2016年 1月5日至 2016年 3月5日 实 习 单 位:中建三局第三建设工程有限公司 完成交稿时间: 2016年 3 月 5 日
温州市鹿城区里垟保障性安居工程实习报告 蒋敏 [摘要]毕业实习是大学一次重要的实践性教学环节。通过毕业实习不仅可以 使我们在实践过程中接触与专业相关的实际工作,了解未来就业工作环境;还能增强我们的感性认识培养和锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识。通过实习把理论和实践结合起来,是我们的专业综合能力。本次实习通过中建三局三公司承建的温州市鹿城区里垟保障性安居工程项目的实习学习到了更多书本上没有的东西,为以后的就业打下了坚实的基础。 1 实习概况 1.1实习目的 通过在温州市鹿城区里垟保障性安居工程施工现场的学习实践,学习了混凝土结构施工技术、工程材料进场取样复试方法,了解各项施工工艺流程,结合以前的理论知识,亲身参与到工程项目的质量、安全的管理,使自己的认知达到一个新的高度,为后续的步入社会正式工作打下坚实的基础。 1.2实习时间 2016年 1月15日至 2016年 3月5日 1.3工程概况 工程名称 建设单位 设计单位 鹿城区里垟保障性安居工程 温州市鹿城区保障房建设办公室 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 中建三局三公司 工程地址 勘察单位 监理单位 单位工程 用地面积 温州市鹿城区德政新路及里垟南路交界处 浙江省工程勘察院 温州长城建设监理有限公司 地下车库、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼、10#、11#楼、幼儿园 40717平方米 施工单位 建筑面积 1#、2# 3# 4# 5#、7# 6#、8#、9# 10#、11# 幼儿园 地下车库 工程主要用途 175515平方米 29层、建筑高度86.05米、单层建筑面积约840平方米 25层,建筑高度74.45米,单层建筑面积约380平方米 24层,建筑高度71.80米,单层建筑面积约455平方米 24层,建筑高度72.50米,单层建筑面积约795平方米 11层,建筑高度33.85米,6#单层建筑面积约770平方米, 8#、9#单层建筑面积约327平方米 21层,建筑高度62.85米,单层建筑面积约323平方米 3层,建筑高度14米,总建筑面积3204平方米 共1层,局部2层,建筑面积35991平方米 住宅小区,局部附带商业 1.4结构设计概况 序号 项目 地基形式 基础形式 内容 钻孔灌注桩桩基 主楼为筏板基础,地库为承台基础 主体结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构 现浇钢筋混凝土屋盖楼板 C35 C30、C35、C40 C30、C35 6度 三级、四级 承台厚度1000mm、1400mm,地库底板厚度450mm,主楼底板厚度1700mm、1500mm 350mm、400mm 600×600、700×700等 600×600、500×1000、500×500、400×1000、300×700、250×450、250×400、250×350、200×400等 180、130、120、110、90等 Q235B 1 结构形式 主体结构形式 屋盖结构形式 基础底板、顶板 混凝土柱、剪力墙 梁、板 工程设防烈度 抗震等级 承台及基础底板厚度 地下室外墙厚度(mm) 2 混凝土强度等级 抗震等级 3 4 结构断面尺寸 柱子截面尺寸 梁断面尺寸 楼板厚度(mm) 5 钢结构材质 2 实习的工作和内容 2.1模板工程 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 模板应具有一定的强度和刚度,以保证混凝土自重、施工荷载及混凝土的侧压力作用下不破坏,不变形。支撑系统既要保证模板的空间位置的准确性,又要承受模板、混凝土的自重及施工荷载,因此也应具有足够的强度、刚度和稳定性,以保证在上荷花载的作用下不沉陷,不变形,不破坏。 模板工程施工必须严格按照审批通过的专项施工方案严格执行,对于高大模板支撑体系需要经过专家论证后方可实施。工长及专职安全员必须对支模架的立杆间距、剪刀撑、扫地杆等检查,符合规范要求后方可进入下道工序施工。 模板在材料与种类上也有很大的区别。一般可分为本模板、钢模板、胶合板,本工程使用胶合板模板。 模板的作用便是在结构的施工过程中,刚从搅拌机中拌和出来的混凝土呈液态,需要浇筑在与构件形状尺寸相同的模型号内,这样砼凝结硬化之后,才能形成所需要的结构构件,模板就是使钢筋混凝土结构或构件成型的模型。 2.2钢筋工程 钢筋材料进场必须有出厂合格证和检验报告,对于同一规格、同一生产厂家、同一批号、相同使用部位的钢筋原材料,以60t未一个检验批,在监理单位见证员的见证下取样送检,分别检验钢材的拉伸、弯曲、重量偏差,合格后方可用于工程实体。
钢筋是钢筋混凝土结构的骨架,因其具有较好的抗拉能力,而混凝土具有很好的抗压能力,且热胀冷缩变形接近,二者相互补充,依靠握裹力与混凝土结合成整体。
钢筋的分类一般可以按生产工艺的不同,直径大小,钢筋的强度进行分类。生产工艺与一般可分为热扎钢筋,冷扎钢筋,冷拉钢筋,冷拔钢筋。按不同的直径主要有以下几种钢筋:8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm等。在强度上钢筋可分为HPB300、HRB335、HRB335E、HRB400、HRB400E、HRB500级钢筋。其中HPB300、HRB400、HRB400E为最常用的三种钢筋。
因为混凝土浇筑后,钢筋的质量难以检查,因此钢筋工程属于隐蔽工程,需要在施工过程中严格检查,并建立起必要的检查与验收制度。为了确保混凝土结构在使用阶段正常工作钢筋工程施工时,钢筋的规格和位置必须与结构施工图一致,并做好隐蔽工程检查验收记录,相关人员签字完成后存档。
一般的钢筋工程的施工过程如下:结构施工图--绘钢筋翻样图和填写配料单----材料购入----检查及保管----钢筋加工----钢筋连接与安装----隐蔽工程检查验收。钢筋的安装对工人的看图能力要求较高,钢筋的型号,数量,位置要求很高,一般应和图纸一致。
工程中钢筋往往因长度不足或因施工工艺的要求等必须连接。所以钢筋的连接在钢筋工程中是一个重要的环节。以下是学习的三种连接方式:
a、绑扎连接:绑扎是目前仍为钢筋连接的主要手段之一。采用绑扎连接时其位置和搭接长度必须满足《混凝土结构设计规范》(GB50204-2012)中的规定,轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎接头。钢筋的绑扎接头是采用20~22号镀锌丝,按规范规定的最小搭接钢筋长度,绑扎在一起而成的钢筋接头。本工程中在梁、板钢筋的连接上通常使用绑扎,但当钢筋的直径过大时则不能采用绑扎连接,因为这样会产生偏心作用的不良效果。
b、焊接连接:混凝土结构设计规范规定,钢筋的接头宜优先采用焊接接头。焊接接头的焊接质量与钢材的焊接性、焊接工艺有关。焊接又分为闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊。其中气压焊以及电渣压力焊在工程上使用较为频繁。本工程中柱筋的连接通常采用电渣压力焊,而梁筋中直接较大的钢筋则采用气压焊。
焊接连接接头取300个接头为一个检验批抽样送检,检测合格后方可隐蔽验收。水平构件检测拉伸、弯曲性能、竖向构件检测拉伸性能。
c、机械连接:钢筋机械连接是通过机械手段将两钢筋端头连接连接在一起。本工程中钢筋直径≥25时须采用直螺纹套筒连接,机械连接质量上会优于焊接,但是在造价上处于劣势,成
本较高。
机械连接接头取500个接头为一个检验批抽样送检,检测合格后方可隐蔽验收。水平构件检测拉伸、弯曲性能、竖向构件检测拉伸性能。
2.3混凝土工程
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
a、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; b、 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; c、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; d、有抗渗要求的混凝土,一次连续浇筑500m3留置一组抗渗试块; e、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; f、同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
混凝土工程包括制备、运输、浇筑、养护等施工过程,各施工过程既相互联系,又相互影响,任一过程施工不当都会影响混凝土工程的最终质量。
本工程采用商品混凝土,制备与运输由专业公司进行。混凝土进场后检测其塌落度,应符合设计及规范要求。
混凝土的浇筑是混凝土工程的重中之重,也只有合格的浇筑,才能保证混凝土的强度,密实性符合设计的要求,才能保证结构的整体性和耐久性,尺寸准确,才能保证拆模后混凝土表面平整光洁。
混凝土浇筑之前要做好隐蔽工程的验收,而且还检查模板的尺寸,轴线及其支架承载力和稳定性。浇筑质量还与浇筑工人的技术水平有密切的关系。若浇筑过程中振捣不够很容易产生离析现象,而且容易产生蜂窝、麻面,甚至产生露筋现象。
混凝土在浇筑完成后应采用洒水、薄膜覆盖等措施养护规定的时间,普通混凝土为7天,大体积混凝土或有特殊要求的为14天。
施工缝的留置也是混凝土浇筑的一种特殊工艺,由于某些原因,不能连续将结构整体浇筑完成,且停歇时间可能超过混凝土的凝结时间,则应预先确定在适当的部位留置施工缝。一般施工缝应留在结构受剪力较小的部位,应用时考虑施工的方便。地下室外墙、底板等部位后浇带应设置止水钢板或止水带,避免混凝土结构成型后渗漏。
2.4建筑工程结构检测
工程结构的实体检验包括混凝土结构强度现场检测(采用回弹法 、钻芯法)、钢筋保护层厚度检测(无损)、层高、楼板厚度检验。
2.5工程材料进场检验方法
除上述钢材、混凝土、钢筋焊接、机械连接外,主要材料取样抽检方法如下: