好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑降水施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

泰 兴 市 城 乡 规 划 展 示 馆、博 物 馆 和 名 人 馆 工 程

深基坑开挖专项施工方案

建设单位: 泰兴市三馆工程建设办公室 监理单位:江苏国兴建设项目管理有限公司 编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 编制单位:常熟古建园林建设集团有限公司 编制日期: 2011 年 7 月 6 日

1、工程概况:

1.1、设计概况

本工程为泰兴市城乡规划展示馆、博物馆和名人馆工程,位于原泰兴市政府院内,由泰兴市三馆工程建设办公室兴建,苏州园林设计院有限公司设计,由江苏国兴建设项目管理有限公司监理,由常熟古建园林建设集团有限公司负责施工。

本工程按设计分为A、B、C三区, A区采用有梁式条形基础,基础设计底标高为-2.7m;B、C区为一层地下室,采用带抗拔桩的有梁式筏板基础,地下室底板设计底标高为-6.6m,C区局部设计标高为-7.5m,有局部基础底标高为-7.9m、-8.3m,抗拔桩为直径600mm钻孔灌注桩。

1.2、工程地质条件

施工现场原场地高程在5.0~5.9之间,地势基本平坦,经实测平均高程为5.1米左右,设计±0.00为黄海高程5.80m。地表层为杂填土含建筑垃圾厚约2.5米,第二层为粉土夹粉砂厚约2.0米,第三层为粉细砂作地下室基础的持力层厚约12米。地下水位目前处于地下2.5米左右即相对标高为-3.00m,

1.3、工程特点

本工程三面环河,开挖基坑面积较大,开挖深度达到6米,且现场无堆土区,处于多雨季节施工,地下水量丰富,仅西侧离原有的建筑物比较近,最近的建筑物距离基坑边约31米,其它部位离建筑物较远。 2、编制依据

2.1、岩土工程勘察报告和设计图纸

2.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2.4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ/120-99) 2.5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 2.6、《施工手册》第四版 3、施工准备

3.1、开挖前仔细勘察开挖范围内所有的地上地下管线走向及市政设施,作好施工期间对地上树木、原有设施进行保护准备工作,并在降水前对周边建筑物察看鉴定留设影像资料。

3.2、对参加作业所有人员进行质量、安全技术交底,并就基坑开挖施工方式方法深

入研究,确定最佳方案。

3.3、作业需用的机械、工器具、仪器及安全防护用品已准备齐全,对设备进行保养调试,试运转,保证施工正常投入运行。

3.4、落实施工围挡材料,运至现场,作好围闭施工前准备工作。

3.5、施工用水、电已预先引接到位,修筑入场通道以及土方场内外运输运输临时道路。

3.6、根据施工现场坐标控制点首先建立该区域的测量控制网,包括轴线和标高基准点,将地下室的轴线、标高控制点引入开挖区,并根据设计及开挖深度,结合现场实际对基础开挖范围用白灰洒基坑开挖外边线,对挖土范围控制线、标高、轴线检查复核确保无误。

3.7、做好现场防雨排水工作,防止坑外积水流入基坑内,现场内设置排水沟以及积水井,同时配备抽水设备,确保有组织排水,注意天气变化,做好防雨措施准备工作; 4、主要项目的施工方案及质量保证措施

4.1、施工方案的选择

依据地质勘探报告、开挖深度、开挖土方工程量和现场实际情况综合分析,本工程土方采用反铲挖掘机按1:1放坡开挖,并用人工配合清桩间土,逐层分段开挖,先撑后挖,严禁超挖的实施方式。

本工程基坑东、西两侧以及北侧都有河道,东侧离河道约36米,北侧紧靠河道,西侧离河道约12米,地下水位处于相对标高-2.50m,开挖深度为约6.2米,降水深度需要6.5米。

由于基坑面积大,且处于梅雨季节施工,地下水比较丰富,因此降水和基坑支护显得尤为重要,经多次研究现采用二级轻型井点降水,基坑西侧靠原有建筑物范围采取回灌,为防止基坑边坡坍塌,基坑侧壁需要支护,采用60mm厚C25细石砼内配单层钢丝网片,网格35mm×35mm,北侧边坡由于靠近河道毛石驳岸挡墙,驳岸压顶上有一砖空斗砖砌的围墙,施工时需要将北侧驳岸压顶上的砖墙拆除,为防止基坑开挖影响挡墙的稳定性以及河道泄水,沿基坑北侧挡墙基础布置一道钢管桩间距1.5m内衬0.5mm钢板支护。

本工程地下室基础为最深,需要先施工B、C区的地下室部分,然后施工A区基础,地下室开挖的土方工程量较大,约4万立方米,由于现场场地的限制,开挖的土方只能少量的堆放在A区位置,堆满后剩余的土方运出场外。

4.2、施工工艺流程

勘察地下管线及请危房鉴定单位察看西侧建筑物的现状→定位放线→基坑外围降水井点开槽及回灌井点开槽→第一级井点降水布管→降水设备安装 →降水、回灌→BC区地下室土方机械一次开挖整体降2米、基坑支护→第二级井点降水布管→降水设备安装→降水→人工配合机械二次挖土、修理边坡,边坡支护→局部加深位置人工挖土→验槽→基础轴线测量定位→垫层模板支设→浇筑垫层砼 5、主要分项工程的施工方案及质量保证措施

5.1、土方开挖及质量保证措施

本工程土方开挖顺序先由北侧向南侧水平分层推进,为防止超挖,机械开挖至设计坑底或边坡边界应预留30-50CM厚土层用人工开挖,预防挖土设备撞击支撑及护坡体系,严格控制基坑周围地面超载,尤其是大型施工机械行走路线及停靠地点,弃土应及时运出,基坑开挖至设计挖土面后,及时进行施工护坡、排水盲沟、集水井及砼垫层施工,控制土壁暴露时间控制在48小时以内。土方边坡中间设置宽不小于2米台阶,挖土阶段对周围有保护要求的对象进行严密监测。

土方开挖路线,从北端向南端水平推进,第一级降水井点管布置在基坑内边坡中间台阶处-3.0m,第二级降水井点管布置在-6.8m基坑底部地下室基础底板砼四周1米外。基坑土方运输的坡道设置在南侧中部,边坡按1:2放坡。

5.2、基坑支护及质量保证措施

土方开挖完成后应立即对基坑进行封闭,防止水浸和暴露,并及时进行地下结构施工。基坑周边超载,不得超过设计荷载限制条件,按1:1放坡开挖,四侧土壁表面采用60mm厚C25细石砼内配单层钢丝网片整体现浇板护坡,并纵横设置间距为2.5m“U”型钢筋锚固钢丝网片,锚固点应垂直于土壁,入土长度不小于0.5m,基坑北侧与河道相毗邻,需要重点支护,采用钢管桩间距1.5m,桩内侧满铺0.5mm止水钢板,加强支护,在打桩过程中,应保证钢管桩的垂直度。局部加深部位按照设计要求承台部位采用砖胎模,集水坑及电梯井采用1:1放坡并用配筋细石砼支护。

严格执行“分层开挖,先撑后挖,边撑边挖”的原则,派专人负责观察边坡的稳定性,发现支护结构有质量问题及时组织充足施工力量进行修补,以免影响基础施工,增加基底暴露时间。

5.3、轻型井点降水设计

本工程基坑北侧和西侧临近河道,降水方案的选择显得至关重要,采用轻型井点降水,由于基坑局部最深处达到7.7m,降水深度需6.5米,计算过程如下:

5.3.1、基本参数选取:

根据地质勘探报告基底土质为粉质砂土 (含水层厚一般在8~15m),渗透系数K=4m/d;基坑平面尺寸为:99×68.5m;采用轻型井点降水,基坑等效半径r0为:

r0?A?68.5?99?46.5m

??

式中字母含义为: r0:基坑等效半径; A:基坑面积;

基坑三面有河道,基坑中心至河边距离为70米和50米,含水层有效深度:

S'6.8??0.85 H0=1.85(S'?l)?1.85?8?14.8m S'?l6.8?1.2降水影响半径R为:

R?2SH0K?2?6.5?14.8?4?100m

5.3.2、基坑总涌水量计算:

Q?1.366k(2H?S)S2(b1?b2)?(b1?b2)lg[cos]?r02(b1?b2)?1.366?4??2?14.8?6.5??6.53.1420??2?120Lg?cos?3.14?46.52120???

?3904m3d式中字母含义为:S’:抽水深度;S’+ L:井点管有效深度;H0:含水层有效深度;H含水土层厚度;b1、b2为基坑中心至河边的距离取51m、72,其余字母含义同上。

5.3.3、、确定井管数量: 单根管极限涌水量:

q?65?dlS3K?0.7?65?3.14?0.038?1.2?35?0.7?11.m3/d

井点降水管根数:

n?1.1Q3904?1.1??391根 q11井点降水管间距: