当用水量均匀时,按( )来确定水表的口径

收藏

A.

设计流量不超过水表的最大流量

B.

最大流量

C.

额定流量

D.

设计流量不超过水表的额定流量

回答错误!正确答案: D

水泵接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按( )L/s计算。

收藏

A.

10-20

B.

20-30

C.

5-10

D.

10-15

回答错误!正确答案: D

下列哪种说法是正确的( )

收藏

A.

水流报警装置主要有水力警铃、报警阀和压力开关

B.

水流指示器动作说明发生火灾

C.

压力开关应垂直安装于延迟器和水力警铃之间的管道上

D.

报警阀的作用是开启和关闭管网的水流,并且起报警作用

回答错误!正确答案: A

在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。

收藏

A.

0.4 MPa 火灾报警信号

B.

1.2 MPa 火灾报警信号

C.

0.4 MPa 压力开关

D.

1.2 MPa 压力开关

回答错误!正确答案: D

3层建筑所需的供水水压( )米

收藏

A.

16

B.

24

C.

10

D.

12

回答错误!正确答案: A

已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。

收藏

A.

0.975 B.

0.813

C.

0.825 D.

0.731

回答错误!正确答案: A 室内消火栓的安装高度为

收藏

A.

1.2m

B.

1.0m

C.

0.8m

D.

1.1m

回答错误!正确答案: D

镀锌钢管应采用( )连接方法

收藏

A.

承插

B.

螺纹

C.

法兰

D.

焊接

回答错误!正确答案: B

按热水管网的运行方式分类有()

收藏

A.

局部热水供应系统

B.

全循环和定时循环方式

C.

集中热水供应系统

D.

区域热水供应系统

回答错误!正确答案: B

在单斗雨水系统中,饱和阶段中压力属

收藏

A.

压力流

B.

重力无压流

C.

重力半有压流

回答错误!正确答案: A

用水量均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的( )。

收藏

A.

常用流量 B.

分界流量

C.

始动流量

D.

过载流量 回答错误!正确答案: A

排水通气管的作用,( )是错误的

收藏

A.

使排水通畅

B.

防止有害气体进入室内

C.

保护卫生器具存水弯内的存水不被抽吸或喷溅

D.

减少排水噪声

回答错误!正确答案: D

某工程屋面雨水排水系统按重力流设计,下列设计做法中错误的是( )

收藏

A.

埋地排出管按满流排水设计

B.

悬吊管按非满流设计

C.

雨水悬吊管长度为16m,中间设置了检查口

D.

雨水斗连接管管径大于悬吊管管径

回答错误!正确答案: D

当靠近排水立管底部的排水支管与立管连接处距立管管底的垂直距离不满足规范要求时,应单独排出,否则其存水弯中会出现冒水现象,这是由于( )造成的。

收藏

A.

横干管起端正、负压交替变换 B.

横干管起端正压过大 C.

横支管污物堵塞 D.

.横干管起端负压过大

回答错误!正确答案: B

关于水封的原理和作用,下列叙述中正确的是( )。

收藏

A.

利用弯曲的管道增加阻力,防止管内气体进入室内

B.

利用弯曲的管道中水的局部阻力,防止管内气体进入室内 C.

利用一定高度的静水压力,防止管内气体进入室内

D.

6sf063kpau0sr9z0p01l1xu1x81dzc00o9l