V/IE?120V/27A?4.4? RE?120因此公共接地装置接地电阻RE?4? 。 6.2.2接地装置的设计
采用长2.5m、?50mm的钢管16根,沿变电所三面均匀布置,管距5 m,垂直打入地下,管顶离地面0.6 m。管间用40mm×4mm的镀锌扁刚焊接相接。变电所的变压器室有两条接地干线、高低压配电室各有一条接地干线与室外公共接地装置焊接相连,接地干线均采用25 mm ×4 mm的镀锌扁刚。变电所接地装置平面布置图如图9-1所示。接地电阻的验算:
RE?RE(1)n???/l100??m/2.5m??3.85? n?16?0.65
Word文档资料
.
图9-1变电所接地装置平面布置
7 结 论
1.变电所应靠近负荷中心并且要尽量使进出线方便,同时也要考虑到扩建时更换大一级容量变压器的可能,所以本文可确定变电所的位置在金工车间的西南角,且在大路旁,这样便于变压器的运行、检修和运输,而且变压器投入运行时线路损耗最小。
2.由于本厂年均温度过高,变压器应放在室内,10kV室内变压器的安装,应用附设式电力变压器室布置,并采用窄面推进式布置。
3.经研究储油柜侧向外为宜,这样便于带电巡视。
4.进线方式应是高压电缆进线,低压母线引出。变压器室的结构形式应采用敞开式。根据需要,附设式电力变压器采用右边出线、窄面推进的变压器室。
5.变压器室应避免遭到“西晒”,因此门应朝南开。
参考文献
[1] 浣喜明、姚为正.电力工程基础. 北京:高等教育出版社,2004 [2] 黄俊.半导体变流技术.第二版.北京:机械工业出版社,1980 [3] 莫正康.电力系统继电保护技术[M].北京:机械工业出版社,1999 [4] 叶斌.电力电子应用技术及装置[M].北京:中国铁道出版社,1999 [5] 王维平.现代电力电子技术及其应用.南京.:东南大学出版社,2000 [6] 黄俊.电力系统整定与计算.第四版[M].北京:机械工业出版社,2000 [7] 项根,曾克娥.电力系统继电保护原理与应用 [M] .武汉:华中科技大学出
Word文档资料
.
版社,2004.
[8] 吕继绍.继电保护整定计算与实验 [M] .武汉:华中工学院出版社,1983
年.
[9] 王维俭.电力系统继电保护基本原理 [M] .北京:清华大学出版社,1991. [10] Prabha Kunder.Power System Stability and Control [M] (影印版) .北京:
中国电力出版社,1999.
[11] Blackburn J L.et al.Applied Protective Relaying [M] .2nd Edition . Coral Spring;
Westinghouse Electric Corporation ,1982.
[12] Workgroup of GEC ALTHOM Measurements.Protective
elays-ApplicationGuide [M] .3rd Edition.Stafford;GEC ALTHOM Protection and Control Limited,1987.
Word文档资料
.
XXXXXX大学课程设计成绩评价表
课程名称 题目名称 学生姓名 序号 XXX 评价项目 工作量、工作态度和出勤率 学号 工厂供电课程设计 某机械城车间电气机械设计 080603140130 指导教 师姓名 XXX 职称 满分 教授 讲师 评分 指 标 按期圆满的完成了规定的任务,难易程度和工作量符合教学要求,工作努力,遵守纪律,出勤率高,工作作风严谨,善于与他人合作。 课程设计选题合理,计算过程简练准确,分析问1 20 2 课程设计质量 题思路清晰,结构严谨,文理通顺,撰写规范,图表完备正确。 工作中有创新意识,对前人工作有一些改进或有一定应用价值。 能正确回答指导教师所提出的问题。 45 3 4 总分 评语: 创新 答辩 5 30 指导教师: 年 月 日
Word文档资料