温度75°计),X0=0.07?/km,又1号厂房的P30=94kW, Q30=91.8 kvar,故线路电压损耗为

(pR?qX)94kW?(0.31?0.288)?91.8kvar?(0.07?0.1)??U???23.78VUN0.38kV ?U%?23.78?100%?6.3%>?Ual%=5%。 380c)断路热稳定度校验

(3)Amin?I?

timaC?19700?0.75?224mm2 76

不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240mm2的电缆,即选VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择,下同。 4.2.2 锻压车间

馈电给2号厂房(锻压车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 4.2.3 热处理车间

馈电给3号厂房(热处理车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 4.2.4 电镀车间

馈电给4号厂房(电镀车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 4.2.5 仓库

馈电给5号厂房(仓库)的线路,由于仓库就在变电所旁边,而且共一建筑物,因此采用聚氯乙烯绝缘铝芯导线BLV-1000型5根(包括3根相线、1根N线、1根PE线)穿硬塑料管埋地敷设。 a)按发热条件需选择 发热条件。

b)校验机械强度查表得,Amin=2.5mm2,因此上面所选的4mm2的导线满足机械强度要求。

c) 所选穿管线估计长50m,而查表得R0=0.85?/km,X0=0.119?/km,又仓库的P30=8.8kW, Q30=6 kvar,因此

?U?

?

由I30=16.2A及环境温度26C,初选截面积4mm2,其Ial=19A>I30,满足

?(pR?qX)?8.8kW?(8.55?0.05)?6kvar?(0.119?0.05)?10VUN0.38kV

Word文档资料

.

?U%?10?100%?2.63%

馈电给6号厂房(工具车间)的线路亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。 4.2.7金工车间

馈电给7号厂房(金工车间)的线路亦采用VLV22-1000-3?240+1?120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。 4.2.8 生活区

馈电给生活区的线路 采用BLX-1000型铝芯橡皮绝缘线架空敷设。 1)按发热条件选择 由I30=413A及室外环境温度(年最热月平均气温)33℃,初选BLX-1000-1?240,其33℃时Ial≈455A>I30,满足发热条件。

2)效验机械强度 查表可得,最小允许截面积Amin=10mm2,因此BLX-1000-1?240满足机械强度要求。

3)校验电压损耗 查工厂平面图可得变电所至生活区的负荷中心距离600m左右,而查表得其阻抗值与BLX-1000-1?240近似等值的LJ-240的阻抗

R0=0.14?/km,X0=0.30?/km(按线间几何均距0.8m),又生活区的

P30=245KW,Q30=117.6kvar,因此

?U??(pR?qX)?245kW?(0.14?0.2)?117.6kvar?(0.3?0.2)?9.4VUN0.38kV

?U%?9.4?100%?2.5%

4.3 作为备用电源的高压联络线的选择校验

采用YJL22—10000型交联聚氯乙烯绝缘的铝心电缆,直接埋地敖设,与相距约2Km的临近单位变配电所的10KY母线相连。

4.3.1按发热条件选择

工厂二级负荷容量共335.1KVA,I30?335.1kVA/(3?10kV)?19.3A,最热月土壤平均温度为25℃。查表《工厂供电设计指导》8-43,初选缆心截面为25mm2的交联聚乙烯绝缘的铝心电缆,其Ial=90A>I30满足要求。

4.3.2短路热稳定校验

按本变电所高压侧短路电流校验,由前述引入电缆的短路热稳定校验,可知缆芯25mm2的交联电缆是满足热稳定要求的。而临近单位10KV的短路数据不

Word文档资料

.

知,因此该联路线的短路热稳定校验计算无法进行,只有暂缺。

以上所选变电所进出线和联络线的导线和电缆型号规格如表 7-1所示。

表7-1 进出线和联络线的导线和电缆型号规格 线路名称 10kV电源进线 主变引入电缆 至1号厂房 至2号厂房 至3号厂房 至4号厂房 380V 低压 出线 至5号厂房 至6号厂房 至7号厂房 至8号厂房 至9号厂房 至10号厂房 至生活区 与临近单位10kV联络线 导线或电缆的型号规格 LGJ-35铝绞线(三相三线架空) YJL22—10000—3×25交联电缆(直埋) VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) BLV—1000—1×4铝芯线5根穿内径25mm2硬塑管 VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆(直埋) 四回路,每回路3×BLX-1000-1×120+1×BLX-1000-1×75橡皮线(三相四线架空线) YJL22—10000—3×16交联电缆(直埋) 5 变电所继电保护的整定

5.1 变电所继电保护装置

5.1.1主变压器的继电保护装置

a)装设瓦斯保护。当变压器油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瞬时动作于信号;当产生大量的瓦斯时,应动作于高压侧断路器。

b)装设反时限过电流保护。采用GL15型感应式过电流继电器,两相两继电器式结线,去分流跳闸的操作方式。 5.1.2护动作电流整定

其中ILmax?2I1N?T?2?1000KVA/(3?10KV)?2?57.7A?115A,可靠系数

Krel=1.3,接线系数Kw=1,继电器返回系数Kre=0.8,电流互感器的电流比

Word文档资料

Iop?Krel?Kw?IL?maxKre?Ki .

Ki=100/5=20 ,因此动作电流为:

IOP?1.3?1?115A?9.3A

0.8?20 因此过电流保护动作电流整定为10A。 5.1.3过电流保护动作时间的整定

因本变电所为电力系统的终端变电所,故其过电流保护的动作时间(10倍的动作电流动作时间)可整定为最短的0.5s 。

5.2装设电流速断保护

利用GL15的速断装置。 5.2.1速断电流的整定

利用式Iqb?Krel?Kw?Ik?max

Ki?KT)其中Ik?max?Ik(3?2?19.7kA,Krel=1.4,Kw=1,Ki=100/5=20,KT=10/0.4=25,

因此速断保护电流为Iqb?1.4?1?19700A?55A

20?25速断电流倍数整定为Kqb=Iqb/Iop=55A/10A=5.5(注意Kqb不为整数,但必须在2~8之间)

5.2.2、电流速断保护灵敏度系数的检验

从《工厂供电课程设计指导》表6-1可知,按GB50062—92规定,电流保护的最小灵敏度系数为1.5,因此这里装设的电流速断保护的灵敏度系数是达到要求的。但按JBJ6—96和JGJ/T16—92的规定,其最小灵敏度为2,则这里装设的电流速断保护灵敏度系数偏底。

5.3作为备用电源的高压联络线的继电保护装置

5.3.1装设反时限过电流保护。

亦采用GL15型感应式过电流继电器,两相两继电器式接线,去分跳闸的操作方式。

a)过电流保护动作电流的整定

利用式Iop?Krel?Kw?IL?max

Kre?Ki其中

IL.max=2I30,

?I30(?)?(S30.1?S30.4S30.8)/(3U1N)?(132?160?44.4)kVA/(3?10kV)?19.4A

0.6×52A=43.38A,Krel=1.3,Kw =1,Kre=0.8,Ki =50/5=10, 因此动作电流为:Iop?Word文档资料

1.3?1?2?19.4A?6.3A

0.8?10 .

因此过电流保护动作电流

Iop整定为7A。

b)过电流保护动作电流的整定

按终端保护考虑,动作时间整定为0.5s。 5.3.2装设电流速断保护

亦利用GL15的速断装置。但因无临近单位变电所联络线到本厂变电所低压母线的短路数据,无法检验灵敏度系数,也只有从略。

5.3.3变电所低压侧的保护装置

a)低压总开关采用DW15—1500/3型低压短路器,三相均装设过流脱钩器,既可保护低压侧的相间短路和过负荷,而且可保护低压侧单相接地短路。脱钩器动作电流的整定可参看参考文献和其它有关手册。

b)低压侧所有出线上均采用DZ20型低压短路器控制,其瞬间脱钩器可实现对线路的短路故障的保护,限于篇幅,整定亦从略。

6 降压变电所防雷与接地装置的设计

6.1变电所的防雷保护

6.1.1 直接防雷保护

在变电所屋顶装设避雷针和避雷带,并引进出两根接地线与变电所公共接装置相连。如变电所的主变压器装在室外和有露天配电装置时,则应在变电所外面的适当位置装设独立避雷针,其装设高度应使其防雷保护范围包围整个变电所。通常采用3-6根长2.5 m的刚管,在装避雷针的杆塔附近做一排和多边形排列,管间距离5 m,打入地下,管顶距地面0.6 m。接地管间用40mm×4mm 的镀锌扁刚焊接相接。引下线用25 mm ×4 mm的镀锌扁刚,下与接地体焊接相连,并与装避雷针的杆塔及其基础内的钢筋相焊接,上与避雷针焊接相连。避雷针采用直径20mm的镀锌扁刚,长1~1.5。独立避雷针的接地装置与变电所公共接地装置应有3m以上的距离。 6.1.2 雷电侵入波的防护

a)在10KV电源进线的终端杆上装设FS4—10型阀式避雷器。引下线采用25 mm ×4 mm的镀锌扁刚,下与公共接地网焊接相连,上与避雷器接地端栓连接。

6.2 变电所公共接地装置的设计

6.2.1接地电阻的要求

按《工厂供电设计指导》表9-6。此边点所的公共接地装置的接地电阻应满足以下条件:

RE?4?