好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某工厂车间电气系统供电设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

XXXXXXXX大 学

课 程 设 计

课 程 工厂供电课程设计 题 目 某机械厂车间电气系统供电设计 院 系 电气信息工程学院电气工程系 专业班级 XXXXX班 学生姓名 XXX 学生学号 080603140130 指导教师 XXX XXX

2011年 12月 4 日

Word文档资料

.

XXXXXXX大学课程设计任务书

课程 工厂供电课程设计 题目 某机械厂车间电气系统供电设计

专业 电气工程及其自动 姓名 XXX 学号 XXXXXXXX 主要内容:

要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 参考资料:

[1] 浣喜明、姚为正.电力工程基础. 北京:高等教育出版社,2004 [2] 黄俊.半导体变流技术.第二版.北京:机械工业出版社,1980 [3] 莫正康.电力系统继电保护技术[M].北京:机械工业出版社,1999 [4] 叶斌.电力电子应用技术及装置[M].北京:中国铁道出版社,1999 [5] 王维平.现代电力电子技术及其应用.南京.:东南大学出版社,2000

完成期限 2011.11.28至2011.12.4 指导教师 XXXXXXX

专业负责人

2011年 11 月 23 日

Word文档资料

.

目 录

1设计要求 ........................................................................................................................... 1 2 工厂负荷计算及无功补偿的计算 ............................................................................ 1

2.1工厂用电情况 ..................................................................................................... 1 2.2 负荷计算 ........................................................................................................... 2 2.3 无功功率补偿 .................................................................................................. 3 3电气设备的选择和校验 ............................................................................................... 4

3.1 10kV侧一次设备的选择校验 ........................................................................ 4 3.3 高低压母线的选择 ......................................................................................... 5 4 变压所进出线与邻近单位联络线的选择 .............................................................. 6

4.1 10kV高压进线和引入电缆的选择 ............................................................... 6 5 变电所继电保护的整定 ............................................................................................ 9

5.1 变电所继电保护装置 ...................................................................................... 9 6 降压变电所防雷与接地装置的设计 ..................................................................... 11

6.1变电所的防雷保护 .......................................................................................... 11 6.2 变电所公共接地装置的设计 .................................................................... 11 7 结 论 .............................................................................................................................. 13 参考文献 ............................................................................................................................ 13

Word文档资料

.

Word文档资料

.

1设计要求

(1)要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式。

(2)确定变电所主变压器的台数、容量与类型。 (3)选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线。 (4)确定二次回路方案。 (5)选择整定继电保护。 (6)确定防雷和接地装置。

(7)最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。

2 工厂负荷计算及无功补偿的计算

2.1工厂用电情况

2.1.1 工厂负荷情况

本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 2.1.2 供电电源情况

按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 2.1.3 气象资料

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 2.1.4 地质水文资

本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。

表1.1 工厂负荷统计资料