6、位置代号指项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置的代号。位置代号由自行规定的拉丁字母或数字组成。在使用位置代号时,就给出表示该项目位置的示意图。如+204 +A +4可写为+204A4,意思为A列柜装在204室第4机柜。
7、端子代号通常不与前三段组合在一起,只与种类代号组合。可采用数字或大写字母,-S4:A表示控制开关S4的A号端子,一XT:7表示端子板XT的7号端子。
8、项目代号的应用: = 高层代号段 - 种类代号段 (空隔)+ 位置代号段
其中高层代号段对于种类代号段是功能隶属关系,位置代号段对于种类代号段来说是位置信息。
如=A1-K1+C8S1M4表示A1装置中的继电器K1,位置在C8区间S1列控制柜M4柜中;
=A1P2-Q4K2+C1S3M6表示A1装置P2系统中的Q4开关中的继电器K2,位置在C1区间S3列操作柜M6柜中。
八、电气图的一般规则:
1、电气图面的构成:边框线、图框线、标题栏、会签栏组成。
2、幅面及尺寸:边框线围成的图面啊图纸的幅面。 ⑴、幅面尺寸分五类:A0-A4见表1 A0-A2号图纸一般不得加长。
A3、A4号图纸可根据需要,沿短边加长。
⑵、选择幅面尺寸的基本前提:保证幅面布局紧凑、清晰和使用方便。
⑶、幅面选择考虑因素:①、所设计对象的规模和复杂程度。
②、由简图种类所确定的资料的详细程度。 ③、尽量选用较小幅面。 ④、便于图纸的装订和管理。 ⑤、复印和缩微的要求。 ⑥、计算机辅助设计的要求。
3、标题栏是用以确定图样名称、图号、张次、更改和有关人员签名等内容的栏目,相当于图样的“铭牌”。
标题栏的位置一般在图纸的右下方或下方。标题栏中的文字方向为看图方向,会签栏是供各相关专业的设计人员会审图样时签名和标注日期用。
4、图样编号由图号和检索号两部分组成。
5、图幅的区分:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字,编号的顺序从标题栏相对的左上角开始,分区数就是偶数。区的代号为字母+数字。
如在相同图号第34张A6区内,标记为34/A6;
4752/28/G8;
图号3219的单张图F3区内,标记为:图3219/F3; 图号为4752的第28张图G8区内,标记为图 在=S2系统单张图C2区内标记为=S2/C2;
在=SP系统第31张图E7区内,标记为=SP1/E7
加长号图幅尺寸
标题栏:
图样编号——图号和检索号 字体
电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法 (二) 本篇共计七个章节: 九、图线、字体及其他:
1、图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线,代号依次为A、B、C、D、F、G、J、K。 2、字体:如上图
3、箭头和指引线
开口箭头:用于电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向)
实心箭头:用于可变性、力或运动方向,以及指引线方向。 指引线:指示注释的对象,应为细实线。
指引线末端加注标记:指向轮廓线内,用一黑点;指向轮廓线上,用一实心箭头;指向电气连接线上加一短划线。
4、围框:当需要在图上显示出图的某一部分,如功能单元、结构单元、项目组时,可用点划线围框表示。如在图上含有安装在别处而功能与本图相关的部分,这部分可加双点划线。
5、比例:图面上图形尺寸与实物尺寸的比值。通常采用的缩小比例系列:1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:500。
6、尺寸注法
尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止箭头(或45°短划线)、尺寸数字四个要素组成。
⑴、尺寸注法的基本规则 ①、物件的真实大小应以图样上的尺寸数字为依据,与图形大小及绘图的准确度无关。
②、图样中的尺寸数字,如没有明确说明,一律以mm为单位。 ③、图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸。 ④、物件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
⑵、尺寸注法
①、线性尺寸(长度、宽度、厚度)的尺寸数字一般注写在尺寸线的上方,也可注写在尺寸线的中断处。
②、角度数字一律写成水平方向,注写在尺寸线的中断处,也可采用引出注写的方式。
③、在没有足够的位置画箭头或注写数字时也可移出标注。 ④、一些特定尺寸必须标注符号,如直径符号Φ、半径符号R、球符号S、球直径符号SΦ、球半径符号SR,厚度符号δ、用参考尺寸用( )表示。正方形符号用□。
7、安装标高有绝对标高和相对标高之分。 绝对标高:海拨高度以青岛市外黄海平面作为零点而确定的高度尺寸。
相对标高:选定某一参考面或参考点为零点而确定的高度尺寸。
电气位置图均采用相对标高,一般采用室外某一平面、某一层楼平面作为零点而计算高度。这个标高称为安装标高或敷设标高。
8、方位:电力照明和电信布置图等类图纸按上北下南,右东左西表示电气设备或构筑物的位置和朝向,但在许多情况下需用方位标记表示其朝向。
风向频率标记:表示设备安装地区性一年四季风向情况,在电气布置图上往往还标有风向频率标记。它根据此地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数,按一定比例绘制而成的。
9、建筑物定位轴线:凡承重墙、柱、梁等主要承重构件的位置所画的轴线。
定位轴线编号的基本原则:在水平方向,从左至右用顺序的阿拉伯数字;垂直方向,用拉丁字母由下向上编写;数字和字母用点划线引出。 十、简图的布局方法:
1、机械制图与简图布局方法上的区别:机械图必须严格按机件的位置进行布局,而简图的布局则可根据具体情况灵活进行。
2、图线的布置:表示导线、信号通路、连接线等的图线一般应为直线,即横平竖直,尽可能减少交叉和弯折。
⑴、水平布置:将设备和元件按行布置,使得其连接线一般成水平布置。
⑵、垂直布置:将设备或元件按列排列,连接线成垂直布置。 ⑶、交叉布置:将相应的元件连接成对称的布局。
3、电路或元件的布局
⑴、功能布局法:简图中元件符号的布置,只考虑便于看出他们所表示的元件功能关系,而不考虑实际位置的一种布局方法。在此布局中,将表示对象划分为若干功能组,按照因果关系从左到右或从上到下布置;每个功能组的元件应集中布置在一起,并尽可能按工作顺序排列。大部分电气图为功能图。布局时就遵守的原则:
①、布局顺序应是从左到右或从上到下。 ②、如果信息流或能量流从右到左或从上到下,以及流向对看图都不明显时,应在连接线上画开口箭头。开口箭头不应与其他符号相邻近。 ③、在闭合电路中,前向通路上的信息流方向应该是从左到右或从上到下。反馈通路的方向则相反。
④、图的引入引出线最好画在图纸边框附近。 ⑵、位置布局法:指简图中元件符号的布置对应于该元件实际位置的布局方法。此咱布局可以看出元件的相对位置和导线的走向。 十一、电气图的基本表示方法:
一、电路的多线表示法和单线表示法 1、多线表示法:每根连接线或导线各用一条图线表示的方法。 特点:能详细地表达各相或各线的内容,尤其在各相或各线内容不对称的情况下采用此法。
2、单线表示法:两根或两根以上的连接线或导线,只用一条线的方法。
特点:适用于三相或多线基本对称的情况。
3、混合表示法:一部分用单线,一部分用多线。 特点:兼有单线表示法简洁精炼的特点,又兼有多线表示法对描述对象精确、充分的优点,并且由于两种表示法并存,变化、灵活。 十一、电气元件的集中表示法和分开表示法: 1、集中表示法:将设备或成套装置中一个项目各组成部分的图形符号在简图上绘制在一起的方法。
适用范围和特点:简单的图。各组成部分用机械连接线(虚线)互相连接起来。连接线必须为直线。
2、半集中表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,将一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并用机械连接符号表示他们之间关系
的方法。
机械连接线可以弯折、分支和交叉。
3、分开表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,把一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并仅用项目代号表示他们之间关系的方法。
分开表示法与采用集中表示法或半集中表示法的图给出的信息量要等量。 4、三种方法的比较见图
5、项目代号的标注方法
⑴、采用集中和半集中表示法绘制的元件,其项目代号只在符号旁标注一次并与机械连接线对齐。 ⑵、采用分开表示法绘制的元件,其项目代号应在项目的每一部分的符号旁标注。 ⑶、项目代号的标注位置应尽量靠近图形符号的上方,尤其是项目代号的第3段(种类代号)就靠近符号的中心。
⑷、当电路水平布置时,项目代号标在符号的上方,当电路垂直布置时,项目代号标注在符号的左方。项目代号就水平书写,从上到下或从左到右。 ⑸、项目代号中的端子代号就标在端子或端子位置的旁边。
⑹、对于画有围框的功能单元和结构单元,其项目代号就标注在围框的上方或左方。
⑺、大多数情况,项目代号中的高层代号可以标注在标题栏内或图纸的上方简化符号旁项目代号的标注。
十二、电气元件触点位置、工作状态和技术数据的表示方法 :
1、触点分两类:一类靠电磁力或人工操作的触点(接触器、电继电器、开关、按钮等);另一类为非电和非人工操作的触点(非电继电器、行程开关等的触点)。 2、触点表示:①接触器、电继电器、开关、按钮等项目的触点符号,在同一电路中,在加电和受力后,各触点符号的动作方向应取向一致,当触点具有保持、闭锁和延时功能的情况下更就如此。
②、对非电和非人工操作的触点,必须在其触点符号附近表明运行方式。用图形、操作器件符号及注释、标记和表格表示。
3、元件的工作状态的表示方法:元件、器件和设备的可动部分通常应表示在非激励或不工作的状态或位置。
⑴、继电器和接触器在非激励的状态;
⑵、断路器、负荷开关和隔离开关在断开位置;
⑶、带零位的手动控制开关在零位位置,不带零位的手动控制开关在图中规定的位置;
⑷、机械操作操作开关的工作状态与工作位置的对应关系,一般应表示在其触点符号的附近,或另附说明。
事故、备用、报警等开关应表示在设备正常使用的位置,多重开闭器件的各组成