12.1.1在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等,作业环境应满足安全要求。 12.1.2电缆施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,查清运行电缆位置及地下管线分布情况。
12.1.3 沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。
12.1.4 电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。
12.1.5 进人电缆并、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。
12.1.6 电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠接地后方可工作。 12.1.7 在10kV 跌落式熔断器与电缆头之间,宜加装过渡连接装置,工作时应与跌落式熔断器上桩头带电部分保持安全距离。在10 kV 跌落式熔断器上桩头带电时,未采取绝缘隔离措施前,不应在跌落式熔断器下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。 12.2 电缆试验安全措施
12.2.1 电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。
12.2.2 电缆试验时,应防止人员误人试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。 12.2.3 电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。
12.2.4电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。
附录A (资料性附录) 电力线路第一种工作票格式
表A.1 给出了电力线路第一种工作票格式。
表A1电力线路第一种工作票
单 位 编 号 工作负责人(监护人): 班组: 工作班成员(不包括工作负责人): 共 人 工作的线路或设备名称(多回路应注明双重称号): 工作地点或地段 (注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 工作任务 工作内容 计划工作时间:自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器、隔离开关、熔断器(包括分支线、用电单位线路和配合停电线路): 保留或邻近的带电线路、设备: 其他安全措施和注惫奉项: 应挂的接地线 安全措施(必要时可附页绘图说明) 线路名称及杆号 工作票签发人签名: 工作负贵人签名: 签发日期: 年 月 日 时 接地线编号 分 收到工作票 年 月 日 时 分 单位 确认本工作票上述各项内容许可工作开始 许可方式 许可人 编号 工作负责人签名 许可工作的时间 确认工作负贵人布盆的工作任务和安全措施。 工作班组人员签名: 工作负责人变动情况:原工作负责人 离去.变更 为工作负贵人 工作票签发人签名: 日期: 年 月 日 时 分 工作人员变动悄况《 变动人员胜名、日期及时间): 工作负责人签名: 工作票延期:有效期延长到 年 月 日 时 分。 工作负责人签名: 日期: 年 月 日 时 分 工作许可人签名: 日期: 年 月 日 时 分 工作票终结 现场所挂的接地线编号已全部拆除、带回。 工作终结报告 终结报告的方式 备注: ( 1 )指定专责监护人 负责监护 (人员、地点及具体工作) ( 2 )其他事项: 许可人 工作负责人签名 终结报告时间 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 附录 B (资料性附录)
电气线路第二种工作票格式表
B.1 给出了电气第二种工作票格式。
表 B.1 电气线路第二种工作票单位
单 位 编 号 工作负责人(监护人): 班组: 工作班成员(不包括工作负责人): 共 人 电力电缆双重名称: 线路或设备名称 工作 任务 工作地点、范围 工作内容 计划工作时间:自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 注意事项(安全措施): 工作票签发人签名: 日期: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 日期: 年 月 日 时 分 确认工作负责人布置的工作任务和安全措施。 工作班组人员签名: 工作开始时间: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 工作完工时间: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 工作票延期: 有效期延长到: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 日期: 年 月 日 时 分 工作许可人签名: 日期: 年 月 日 时 分 备注: 附录C (资料性附录) 电力线路带电作业工作票格式
表C.1 给出了电力线路带电作业工作票格式。
C.1 电力线路带电作业工作票
单 位 编 号 工作负责人(监护人): 班 组: 工作班成员(不包括工作负责人): 共 人 工作的变、配电站名称及设备名称: 线路或设备名称 工作任务 工作地点、范围 工作内容 计划工作时间:自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 停用重合闸线路(应写双重名称): 工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近带电设备名称): 注意事项(安全措施): 工作票签发人签名: 签发日期: 年 月 日 时 分 确认本工作票上述各项内容。 工作负责人签名: 工作许可: 调度许可人(联系人): 许可时间: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 日期: 年 月 日 时 分 指定 为专责监护人。 专责监护人签名: 补充安全措施: 确认工作负责人布置的工作任务和安全措施。 工作班成员签名: 工作终结汇报调度许可人(联系人): 工作负责人签名: 日期: 年 月 日 时 分 备注: 附录 D
(资料性附录) 紧急抢修单格式
D.1 给出了紧急抢修单格式。
表 D , 1 紧急抢修单