35KV马道变电站设备反事故处理预案

目标:编制本预案旨在坚持“安全第一,预防为主”这一方针,保证在变电站设备发生事故时,做到及时发现设备故障原因,正确判断故障的准确部位,采用正确的处理方法,迅速果断地处理事故,防止事故进一步扩大,保障变电站设备的良好运行和值班员的人身安全。 适用范围:适用留坝电力局35KV马道变电站事故处理工作 引用标准:《变电站事故处理规程》 组织机构: 站 长:许峰 值班长:麻永正 值班员:贾娜

35KV马道变电站设备事故处理预案 1、变压器着火时的处理预案 2、主变油位过高 3、主变重瓦 4、主变轻瓦 5、主变过流 6、变压器的渗漏油 7、真空开关事故处理 8、PT事故处理 9、雷击事故处理 10、隔离开关事故处理

11、电容器事故处理 12、母线失压事故处理 13、系统接地事故处理 事故处理原则

1、迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其他设备的正常运行。 2、尽快恢复对已停电的用户供电。

3、如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。

事故处理的一般步骤:a、详细记录事故时间、光字牌、信号、保护动作类型及有关负荷情况;b向主管领导和部门汇报;c判断事故性质及按照预案进行事故处理;d、根据检查、实验情况,按调度指令恢复送电;e、详细记录事故处理经过。 变电站设备事故处理预案 (一)变压器着火时处理预案 1、迅速切断电源。

2、应使用干粉灭火器或沙子灭火。

3、如果是上盖着火,立即打开事故放油阀将油位放至着火点以下。 4、若内部故障引起着火,则不能放油。

5、处理过程中,密切注意运行变压器的负荷情况和温度变化。

6、防止火势蔓延。 7、必要时报警。

8、处理后、应采取其他安全措施,维持现场。 9、汇报调度和局领导,并将处理过程做好详细记。 10、为事故调查提供可靠的依据。 (二)主变油温过高、过负荷时处理预案

现象:主变温度异常光字牌亮,警铃响,非电量保护装置油温高灯亮。定值为85℃规定温度极限为95℃,温升为55℃。 检查处理步骤:

1、首先解除音响,恢复光字牌、信号灯,做好记录。

2、检查负荷情况,是否是负荷大,如是立即请示调度拉闸限电。 3、检查温度计本身是否正常,如是温度计指示偏高,应汇报等待检修更换,主变仍可运行。

4、检查散热器阀是否打开,冷却装置是否正常。

5、检查油位是否上升,瓦斯继电器内是否有气体,变压器顶层油温最高允许温度95℃,当顶层油温超过85℃时,值班人员应立即报告调度调整负荷并做好停运主变准备,当顶层油温超过95℃时,立即停运主变。

6、变压器正常负荷条件下,主变温度不正常并不断上升,且经检查证明温度计指示正常时,可以认为变压器发生内部故障,应立即将该变压器停运,同时上报调度。 (三)重瓦斯动作时的处理预案

现象:101开关跳闸,主变预告、事故重瓦斯信号警铃、喇叭响。 解除音响,做好记录,恢复信号,将开关操作把手回到分闸位置,汇报调度,等候处理。

1、检查瓦斯继电器是否有气体。

2、油位是否升高或降低(低于瓦斯继电器)。

3、重瓦保护动作,没有检查出原因,不论任何情况,不得送电。 4、如确是继电器或二次回路误动,可按调度命令试送,其他原因等修试所检修。

(四)轻瓦斯动作时的处理预案 1、解除音响,恢复信号,做好记录。 2、检查继电器内是否有无气体。 3、检查油位,如是油面低,报调度加油。

4、二次回路及继电器误动,主变可运行,并报调度检修。

5、轻瓦斯动作后,无论任何原因,切应增加巡视次数,并将巡视次数记入运行日志。

(五)主变过流保护动作时的处理预案

现象:101开关跳闸,主变事故光字牌亮,过流保护动作,事故信号喇叭响。

复归音响,复归信号,将操作把手回到分闸位置,做好记录,通知调度。 母线短路,待排除后可按调度命令空载试送5分钟,正常后投入运行。 10KV出线大电流短路不跳闸造成越级过流跳闸,拉开事故出线,可按调度命令试送主变,正常后备用或投入运行。

没查清任何外部原因造成过流跳闸不准试送。 (六)变压器漏油、油位降低时的处理预案 1、当发现主变漏油时,应立即汇报调度。

2、如油位已低于瓦斯继电器时,轻瓦斯已动作,立即停运主变,将漏油部位做好详细记录,并汇报调度。

3、油位如果降至看不到时,应立即报告调度,按调度值班员所下达的命令,将该主变停运。

4、变压器加油后,要增加巡视次数,密切注意瓦斯继电器的变化。 (七)真空开关事故处理预案 运行中的真空开关真空泡变色时:

1、立即解除跳闸回路电源,通知调度拉开上一级开关,再切除故障点。 2、跳闸后应拉开上侧刀闸,通知调度派人进行检修处理。 (八)电压互感器事故时的处理预案

1、高压保险熔断时:现象:绝缘监视信号预告电铃响, 2、断相电压不等零,

3、电压数值取决于熔丝断开的距离

4、该相电压为感应电压,另两相正常或略低,但变化大。由于10KV缺相和接地均能使开口三角产生电压,

5、故二者信号相同,区别主要是10KV缺相电度表读数不准和另两相电压正常或偏低,而接地后另两相电压升高很多且电度表正常。 处理:更换保险,更换后值班员应加强巡视,观察PT外观、电压指示等。更换后再断则禁止更换,应由修试所检查PT内部是否有故障。