电气一、二次设备系统安全检查表

检查项目名称 1.变压器本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。 标准要求 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.3.2.1 DL/T5191-2004 6.2.2.6 DL/T5191-2004 6.2.2.6 国电发[2000]589号 11.13 检查情况 责任人 2.油漆应完整,相色标志正确。 3.变压器顶盖上无遗留杂物,环境清洁无杂物。 4.事故排油设施完好,消防设施齐全。 5.接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 6.分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置远方操作应动作可靠,指示位置正确。 7.变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行的要求。 8.测温装置指示正确,整定值符合要求。 9.全部电气试验应合格,保护装置整定值符合规定,操作及联动试验正确。 10.变压器的电压等级、铭牌出力、回路电阻、油温应符合设计要求。 11.绕组、套管和绝缘油等试验应遵照GB50150的规定进行。 12.加强变压器周围设施的管理,防止因异常因素造成异物落在变压器上,引起变压器事故。 13.升压站的防直击雷保护范围应满足被保护设备、设施和构架、建筑物安全运行要求。 变压器 过电压保护与接地14.集电线路的过电压保护按照装置 GB50061、DL/T5092的规定执行。 DL/T620-1997 5、7 DL/T5383-2007 6.5.1 15.升压站接地网接地电阻应按规定GB50150-2006 周期经具有资质的部门定期进行测 26.03 试,接地电阻应合格,图纸资料齐全。 16.断路器应无缺陷,满足电网安全DL/T969-2005 运行需要。 6.2.2 GB/T11022-20高压17. 升压站各类引线接头和刀闸触11 配电头不应有过热现象。 4.4.2、4.4.3 装置 18.充油电气设备的布置,应满足在GB50059-2011 带电时观察油位、油温的安全和方便 2.0.5 的要求;并宜便于抽取油样。 19. 升压站的主接线,应根据变电所在电力网中的地位、出线回路数、设GB50059-2011 备特点及负荷性质等条件确定。并应 3.2.1 集电满足供电可靠、运行灵活、操作检修线路 方便、节约投资和便于扩建等要求。 DL/T5191-20020.电缆沟应无杂质,盖板齐全。 4 6.3.2.5 21.配电装置室的耐火等级,不应低于二级。配电装置室的顶棚和内墙面GB50060-2008 应作处理。地(楼)面宜采用高标号6.0.1 水泥抹面并压光。 22.长度大于7m的配电装置室,应有GB50060-2008 两个出口,并宜布置在配电装置室的 6.0.1 两端。 23.配电室的门应向外开启。相邻配GB50053-94 电室之间有门时,此门应能双向开 6.2.2 启。 24.变压器室、配电室、电容器室等配电应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物GB50053-94 室安从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进6.2.1 全要入室内的设施。 求 25.露天使用的用电设备、配电装置GB/T13869-20应采取合适的防雨、防雪、防尘、防08 日光曝晒的装置。 6.25 26.配电室入口醒目位置应配置标明电压等级,编号的标志牌,悬挂“未经许可,不得入内”标志牌,敞开式GB/T12801-20配电柜、控制、保护屏应装有防止误08 碰带电设备的防护网、防护栏杆或防6.7.3 护门,并在醒目位置设置“当心触电”警告标志牌。 27.从事电气作业中的特种作业人员GB/T13869-20 应经专门的安全作业培训,在取得相08 继电保护及安全自动装置 应特种作业操作资格证书后,方可上10.4 岗。 二、电气二次设备 1.各类控制信号传感器等零部件应DL/T5191-200整齐完整,连接正确,无损伤,其技4 术参数、规格型号应符合合同中的技6.2.2.3 术要求。 《防止电力生2.应结合实际制定防误操作装置的产重大事故的运行规程及检修规程,加强防误操作二十五项重点闭锁装置的运行、维护管理,确保已要求》 装设的防误操作闭锁装置正常运行。 2.3 3.高压配电屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置尚应设置防护误操作带电间隔的闭锁装置。 4.低压配置设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准及其它相关要求。 5.配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。 6.各级通信调度应建立功能完善的通信网络监控及管理系统,对所辖通信网的通信设备运行状况能实现实通信时监视。 系统 7.通信机房应有环境保护控制设施,防止灰尘和不良气体侵入;室内温度、湿度要求参照GB50174执行。 8.设备供电电源应采用不间断电源装置(UPS)或厂内直流电源系统供电;UPS在交流供电电源消失后,其带满负荷运行时间应大于1小时;设备供电电源盘应采用分路独立空气开关(或熔断器)的供电方式;分路调度开关应有跳切试验报告,确保分路开自动关过载时正确动作。 化 9.设备机房应具备良好的运行环境,机房内不能存放与运行设备无关的物品、不准存放易燃易爆物品,并配备足够数量且检验合格的消防器材。 10.各调度机构的自动化管理部门和负责运行维护部门应针对自动化系统和设备可能出现的故障制定相应GB50059-2011 2.0.4 GB50059-2011 2.1.1 GB50055-2011 6.1.1 DL/T544-2012 6.1.5 DL/T544-2012 10.2 DL/T1040-2007 6.1 DL/T1040-2007 6.1 DL/T516-2006 5.3.11 的应急方案和处理流程 11.蓄电池室的通风应良好,室温、采暖设施应满足要求;室内的防火、防爆、防震措施应符合规定。 12.事故照明设施完善、可靠。

DL/T724-2000 4.9、4.12、 4.13 DL/T5044-2004 7

电气一二次设备系统安全检查表

电气一、二次设备系统安全检查表检查项目名称1.变压器本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。标准要求DL/T5191-20046.3.2.1DL/T5191-20046.3.2.1DL/T5191-20046.3.2.1DL/T5191-20046.3.2.1DL/T5191-20046.3.2.1DL/T5191-20046.3.2.1DL
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6sdcz86b0n44s0w0d4ij47hq70zb7d011so
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享