续表D3 36 隧道、人防工程、高温、比较潮湿等场所照明电压≯36V;潮湿和易触及带电体的场所照明电压≯24V;潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内照明电压≯12V。 照明变压器必须采用双绕组隔离变压器,严禁使用自耦变压器 照明灯具的接线必须符合要求,卤化物灯具灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面;螺口灯具相线必须接中心触头的接线柱上。灯具 的相线必须经开关控制。金属灯具外壳必须做保护接零 室内照明线路敷设及插座设置符合规范要求;严禁使用电炉、电热毯或其他高热灯具取暖 现场配电系统必须采用“三级配电” 严禁采用老化破皮和未经包扎的电线、电缆 线路敷设方式可采用埋地敷设或架空敷设,严禁沿地面明设,严禁沿树木、脚手架或其他金属架具上敷设 架空敷设导线机械强度、弧垂距地距离、相序排列、电杆、拉线、横担、档距等必须符合规范要求 埋地敷设深度≮0.7m,埋地电缆路径应设方位标志 埋地电缆穿越建筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m,必须加设内径不小于1.5倍电缆外径的钢套管防护 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入,并充分利用建筑物的竖井、孔洞敷设 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆 配电室及室内布置应符合规范要求,且自然通风,防止雨雪侵入和小动物进入,门向外开 配电室应设置灭火器材和其他安全防护用具,不得堆放杂物 配电室内墙上张挂电气作业操作规程,工地用电平面布置图和系统图;门外设电气责任牌及电气标识牌 配电室照明应分别设置正常照明、事故照明 采用自备电源(如发电机)时,其供电系统设置应符合规范要求 26

37 照 明 38 39 40 41 42 43 配电 线路 44 45 46 47 48 49 50 配电室及自备电源 51 52 53

续表D3 54 55 56 安全 技术 档案 57 58 59 60 61 施工总包与分包单位签订的临时用电协议 临时用电施工组织设计 修改用电施工组织设计资料 临时用电安全技术交底资料 临时用电工程检查验收表 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器施工现场漏电保护器功能试验记录表 定期检(复)查表 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 结论: 电气负责人: 安全员: 项目负责人(签章): 技术负责人: 年 月 日 结论: 监理工程师: 总监理工程师(签章): 年 月 日 27

施工单位 验收结论 监理单位 验收结论

安全技术资料 管理规程E卷 编号:E1

建 筑 机 械 通 用 部

工程名称

施工单位

28

施工机械设备进场验收记录表

表E1.4 工程名称 制造厂家 产权单位 使用单位 设备名称 规格型号 进场日期 进场数量 随 机 资 料 验 收 内 容 外 观 检 查 验 收 结 论 年 月 日 产权单位 负责人 验 收 人 员 签 字 安全员 设备管理员 电工 操作人员 29

施工机械维护保养记录表

表E1.5 工程名称 使用单位 维保单位 日期 京新高速公路临白段房建一标工程 核工业华东建设工程集团公司 核工业华东建设工程集团公司 维保项目 维保内容 设备名称 规格型号 操作人员 保养人 注:机械设备保养“十字”作业方针是清洁、润滑、调整、紧固、防腐。 30

内蒙古自治区房屋建筑工程施工现场安全技术

续表D336隧道、人防工程、高温、比较潮湿等场所照明电压≯36V;潮湿和易触及带电体的场所照明电压≯24V;潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内照明电压≯12V。照明变压器必须采用双绕组隔离变压器,严禁使用自耦变压器照明灯具的接线必须符合要求,卤化物灯具灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面;螺口灯具相线必须接中心触头的接线柱上。灯具的相线必须经开关控制。金属灯
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6sakb1hilb1x2cw44eea
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享